QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
1天前
查看: 4869|回复: 18
收起左侧

[讨论结束] 零线和地线的区别

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-15 16:57:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河北邢台

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
现在工厂在做安全评估,来复评说,公司的PE地线不太合格,有的没有保护,可是我在看的时候,有的车床直接把零线接在车床的外壳上,有的则没有接,不知哪样的合格.
+ ^  W6 n! M: U4 D. g3 A* M现在工厂都是用的零线,不知现在的标准中,对于工厂供电,是采用的三相四线,还是三相五线,' H8 h( L, L# r& U: i+ h

" _2 j, X# J& ^/ {2 R[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-5 22:18 编辑 ]
发表于 2008-1-15 18:27:45 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
你可以在论坛上搜索一下,有很多关于零线和地线区别的讨论,你可以去看一下。零线不能接在车床外壳上,那样有触电的威胁,最好有单独的接地系统,比较安全。2 q, F7 Q, l6 g7 y7 c% q
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... hlight=%C1%E3%CF%DF

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-15 22:46:51 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
在电力系统有保护接零和保护接地两个接法:
7 I; {1 J( X( P. C1保护接零应用在TN-S系统也就是三相五线制(A,B,C,N,PE)和TN-C也就是三相四线制(A,B,C,N),TN-S系统的电器金属部位必需接PE,TN-C系统的电器金属部位必需接N。以上系统的变压器中性点接地
" i. y5 B& S% ]$ m" S$ @: y  U2保护接地应用在IT系统也就是三相三线制(A,B,C)变压器中性点不接地,IT系统的电器金属部位必需接大地。& z/ N7 f0 C+ j* O+ v5 Y
4 _( h- l( y* I& m/ L4 ^& h# o0 g
[ 本帖最后由 fgn 于 2008-1-15 22:50 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-15 23:22:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
要保护的,当然是单独接地,有的是接零保护,有的是接地保护,但要看对应的是那一类的设备!
发表于 2008-1-16 08:35:08 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对于工厂供电,是采用三相五线,
 楼主| 发表于 2008-1-16 10:54:39 | 显示全部楼层 来自: 中国河北邢台
对于我们这的车床,在配电盘上有个接地的标识,不知我们这的零线是不是可以接到上面,还有就是在车床的外壳上有个螺丝,有的把那跟线接到了这上面,不知对不对
发表于 2008-1-16 15:15:51 | 显示全部楼层 来自: 中国天津

可以用这样的解释

不知道你有没有听过用做0压点需经政府批准,用Nacl灌入深1.5M的坑,插入导电体,均分三点,像这样的就是地线(只是小工程,像变压器等都有专门的工程人员),而零线只要将那点接入导体或是放在地面即可
发表于 2008-1-16 16:25:34 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆昌吉回族自治州
一般工厂机电设备多的,而且一般设备功率比较大的都用三相四线制,对于比较远的设备配电柜等壳才进行重复接地。三相五线在工厂中太费线,在民用及小负荷上用的多,一般工厂用的少。。。一定切记,设备保护要不全接零,要不全接地,不可部分接零部分接地。
发表于 2008-1-16 19:15:27 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。 * |) S8 s* n9 K2 Z  _5 @$ l3 [* B- i9 h
地线是把设备或用电器的外壳可靠的连接大地的线路,是防止触电事故的良好方案。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-16 21:15:44 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
不过在家庭中对于三孔的插座,有的人就将接地与零线相接了,不知是否可以。
发表于 2008-1-17 14:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国云南昆明
零线是220V供电系统中不带电的线,它与变压器中性点相联,与相线构成回路.
2 V( p/ J6 f( h7 e+ a地线是接地体连接的线,
发表于 2008-1-19 14:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
零线是 从变压器中性点引出来的  在变压器端有接地和浮地两种接法- |' c2 c6 k+ \9 J$ h
在负载端 如果在理想的三相平衡情况下不带电  如果三相不平衡就会有零点漂移  存在一定电压1 [# O/ ~) p4 L: K6 ~
在单相负载时用来和相线构成回路的  有电流流过/ Z+ G) L$ x0 ~. u3 K5 X, \- {3 h3 d- e

) k) j' |( a2 V# _' |地线一般是用来做保护作用的 用来使设备上的漏电或静电流如大地 从而对人体或设备起到保护作用
+ N, M# V) [- C6 ^8 Z2 h3 y% D& H) |; T0 \
国标规定 严禁零线,地线混用  各位不要把自己的生命当儿戏啊!!切记
发表于 2008-1-20 20:07:55 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南通
零线在高压发生一相接地故障时是会有电压的,大家要注意
发表于 2008-1-29 18:59:32 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
零线截面要求:, ]3 r) ]% C% u. ^' S: l3 U3 \" r
  l4 v+ d1 J4 q+ _, b$ F
16平方毫米以下与相线相同," l$ r5 j* q, p- H' q

5 i. r- \( F! `1 F# a7 i& j1 h/ q! z16平方毫米以上不小于相线截面的一半
发表于 2008-1-29 19:47:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
原帖由 wzxc852 于 2008-1-16 21:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif/ ^3 a$ A$ G* L, t" x! z
不过在家庭中对于三孔的插座,有的人就将接地与零线相接了,不知是否可以。

7 O. O! z1 c% S& q4 G% E: S! z  \9 L/ P1 \) A0 Q0 ~2 b
这样是不可以的,不安全,举个例子:如果你家的总进线处的零线脱开(断了),当你使用家用电气时,比如开了电灯,使用的电饭锅等,这时你会发现电器不工作,(因为行不成回路)但你家里所有的零线此时是带电的(对地220V)& E2 X4 U% ^/ c! [; D
如果你采用了你说的接法,那么你家的所有地线也就和零线一样带电了,大量家用电气的金属外壳是和地线可靠连接的(3角插头的中间的一个地线插头)比如洗衣机,如果你家有此类电器的插头经常插在插头上,那么这个电器的金属外壳就有电了,而且电器不工作时你也不清楚为什么,这样就很容易触电了。
0 I" H  |; |* u+ V$ O: W6 D5 L就算你家没有插头插在插座里,当你发现电器不工作时肯定想检查一下,检查时如果认为零线或地线是安全的而不注意的话那你就危险了。
% S( E: c* I* `; x! i
" _+ @$ }! ~5 E% p1 I9 Y工厂设备如机床外壳接零不接地或用接零代替接地的危险原因也同样。& L7 [& h: J* u$ x1 x, p( q9 n
" {+ D/ q9 D( v3 c) y* n) m
所以最好的是3相5线制,如果是3相4线,象机床这样的设备,外壳最好么做重复接地,就是在设备附近打地钉(要达到接地最小电阻要求)然后与设备外壳连接。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
zhous_ch + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-5 15:43:11 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
中性线(N线):一是用来接用额定电压为系统相电压的单相用电设备;二是用来传导三相系统中的不平行电流和单相电流;三是减少负荷中性点的电位偏移。
. M8 A( D! U$ b/ u, |保护线(PE线):它是用来保障人身安全、防止发生触电事故用的接地线。系统中所有设备的外露可导电部分(指正常不带电压但故障情况下可能带电压的易被触及的导电部分,例如设备的金属外壳、金属架构等)通过保护线接地,可在设备发生接地故障时减少触电危险。
/ G3 R4 J! s( k7 Q# |保护中性线(PEN线):它兼有中性线和保护线的功能。这种保护中性线在我国通称为“零线”,俗称“地线”

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-7 02:23:15 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
原帖由 cylzwx 于 2008-1-16 19:15 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' ~, S7 g. {  {2 y" Q: @
三相电的三根头称为相线,三相电的三根尾连接在一起称中性线也叫"零线"。叫零线的原因是三相平衡时刻中性线中没有电流通过了,再就是它直接或间接的接到大地,跟大地电压也接近零。
% {" N2 K' o' @地线是把设备或用电器的外壳可靠 ...

/ v# d- o0 m5 d* H, Y4 H8 B4 b/ s& F1 W变压器输出侧为星形连接其星点(中性点)引出线为零线。
; E. E# S1 G) Y保护接地与保护接零不得在同一系统回路中混用。

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-8-22 20:07:05 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
设备保护要不全接零,要不全接地,不可部分接零部分接地。
发表于 2008-9-13 17:34:17 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆石河子
工厂供电,当然是采用三相五线,
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表