[讨论结束] 关于水泵的控制

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-14 09:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
4台75KW的控制,配电控制装置放在柜子里,对于控制这块不太熟,不知道哪位有这方面的资料
发表于 2008-1-14 20:47:16 | 显示全部楼层 来自: 中国福建泉州
说详细点,你要达到什么样的控制目标,准备多少预算,希望能说清晰。& F8 E- W+ f' z5 a. m/ r9 M
不然偶们什么帮你?
发表于 2008-1-14 20:50:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
简单控制可以用继电器实现,复杂的可用PLC实现。
发表于 2008-1-15 08:02:07 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
你的水泵要实现什么样的目的,需要表达清楚。是手动抽水,还是要控制水位?目的表达部清楚,不知如何帮助你实现。
发表于 2008-1-15 08:33:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
等于什么也没说,不知道要问什么!!!
发表于 2008-1-16 17:54:10 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
发常 用 水 泵 控 制 电 路 图你看( R* m, d; N( b4 X

* X6 G, ]* W7 i/ O3 \4 P[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-1-16 18:02 编辑 ]

常用水泵控制电路图.rar

1.44 MB, 下载次数: 13

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-16 22:50:16 | 显示全部楼层 来自: 中国新疆乌鲁木齐
不管怎么说15KW以上电机启动都应用到软起动的,控制不复杂的话一般电工都能搞定的。
发表于 2008-1-17 14:04:27 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
如果是水泵,可用变频器进行控制,我们用了一种康沃的变频器,该变频器的控制方式很多,可以由用户自行进行设定各种运行模式.
( t- m! C% |) g; y1 ^+ r/ r% p现在有的变频器有定时开启和定时停止设备运行的功能,只要向厂家提出你的要求,厂家可以按你的要求进行选择和配置.
发表于 2008-1-17 15:05:37 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
这样的求助不好回答啊,求助要详细一点
 楼主| 发表于 2008-1-21 09:58:02 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的热心回复,目前是想采用PLC系统控制,需要根据水位来控制阀门及水泵的开闭和起停,共有4台75KW,还有的是几台5kw左右的小水泵,阀门比较多,没有水闸,不知道这样一个控制系统造价要多少?
 楼主| 发表于 2008-1-21 10:01:33 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
最主要的是控制室离泵站比较远,不知200米左右的控制线有没有什么问题?
发表于 2008-1-21 13:32:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
关键是水泵距离
发表于 2008-1-21 14:14:09 | 显示全部楼层 来自: 中国河北沧州
有一托四的软起动器,用这个控制比较好,免于维护,还可以保护电机效果不错,我们公司一直都在用软起动器
 楼主| 发表于 2008-1-22 16:34:38 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢大家的热心帮助,我可能要找专业厂家咨询了,再次感谢大家!