在电抗器的实际制造过程中,电抗器的铁心气隙与电抗器的电抗率有什么关系,是直接成正比的关系吗,电抗器的铁心能直接去掉气隙,和变压器的做成一样的吗?
发表于 2008-1-12 08:50:10 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
气隙不能去掉,用来调节电抗值。
发表于 2008-1-12 14:47:47 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
假若铁心柱中不设置一定长度的气隙,则其磁导将呈非线性,当负载电流超过一定数值时,铁心就会饱和,其磁导率会急剧下降,从而电感、电抗也就急剧下降,会影响电抗器所接系统的正常工作
发表于 2008-2-26 09:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
楼上说得很好
发表于 2008-4-14 16:53:52 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
未必吧
+ a/ N' A+ h# o& P3 r, v2 G1.如果你把电抗器的铁芯磁密设定的很低,就可以留给足够的饱和前的线性B-H空间,解决无气隙后铁芯饱和的问题4 k9 z, {, H3 J3 Z* S
2.增加绕组匝数和漏磁面积来解决电感的问题,也许可以解决楼主的问题。
$ ]4 s# `" ~+ g. ~* T  G5 b' B3 C* c/ w1 N5 N' M( {3 Z
[ 本帖最后由 ponder2002 于 2008-4-14 16:55 编辑 ]
发表于 2016-10-25 10:04:30 | 显示全部楼层 来自: 中国广东广州
支持楼上的观点。