[讨论结束] 三相异步机

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-10 12:06:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南长沙

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相异步机电在缺一相的情况下会烧线圈,但在只有一相通电的情况下是不会烧的,哪位朋友分析分析一下!3 d3 q% B1 {. a! T/ d

, O, x5 v; Y7 J) z4 a; F3 l[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-2 17:34 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-12 23:47:28 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
我建议版主将此帖删除,我一下子明白了,在只有一相的情况下只有电压,没有电流。
发表于 2008-1-13 10:17:36 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
只有一相的时候,形成不了回路,没有电流就不会发热,也就不会烧毁电机了。楼上的你懂了不一定别人就懂了,大家相互学习吗。不至于删贴吧?
发表于 2008-1-13 12:43:19 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

三相异步机

三相电动机必须有三相电源接入时才能工作,同时还必须要求电源的电压与电机的额定电机相同才行.
发表于 2008-1-26 15:18:00 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
同意三楼的,大家共同学习一下吗? 问题虽然简单,但是还是共同学习一下吗
发表于 2008-1-28 10:12:19 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
恩 自问自答 方便他人
发表于 2008-1-29 18:31:48 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
原帖由 tkywyx 于 2008-1-13 12:43 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif: ^0 i8 g  w. Y7 S
三相电动机必须有三相电源接入时才能工作,同时还必须要求电源的电压与电机的额定电机相同才行.
这种说法不完全正确.$ }  Y' _7 X( `4 p
三相电机在启动后,如果只有两相电源,电机仍会运转,只是电源较正常情况下大的多,时间长了会烧坏电机.
/ O( O/ R) {. v( ?3 e9 A* c0 H. E/ u% S* v
另外,电机有机也会降压运行,以满足某种特殊工作要求
发表于 2008-1-30 09:41:22 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江绍兴
楼上说的对,三相电机在运行时,突然切断一相,还是可以运行的,此时相当于单相运行,不过一开始就只接两相是不能运行的
 楼主| 发表于 2008-2-1 20:44:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
电机在缺相下运行是很危险的,在几分钟之内会烧坏电机的定子线圈的。
发表于 2008-2-2 08:55:44 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
原帖由 jin-s-n 于 2008-1-29 18:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( v# |8 |# f1 \% ~% y; w这种说法不完全正确.& Y& O& l, G; }. B8 i1 ]7 v
三相电机在启动后,如果只有两相电源,电机仍会运转,只是电源较正常情况下大的多,时间长了会烧坏电机.2 H# `8 I$ ~. X4 n- p

8 O2 ~) e% i( Q2 g! U6 D另外,电机有机也会降压运行,以满足某种特殊工作要求

7 Y4 ^9 C" Y0 {4 V' l(只是电源较正常情况下大的多)误 应该只是电流较正常情况下大的多
发表于 2008-2-3 14:40:56 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
确实是笔误,谢谢了,但我已无法再编辑修改了
发表于 2008-3-3 13:35:51 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
电动机缺相运行,振动很大,时间一长烧电机。