在实际运行中,变压器有一个负载能力的问题。干式变压器的额定容量并不是变压器的实际负载能力,环氧浇注干式变压器具有较强的超铭牌运行的能力。在应急情况下,变压器的实际负载能力可超过额定容量。SCB9、SCB10系列产品,当环境温度在20℃时,可长期超铭牌运行1.16倍(超铭牌运行倍数应由实测变压器温升决定)。若需超铭牌运行1.5倍,其过载时间必须限定在30~60min以内;或及时投入风机,使变压器在强迫风冷状态下,可持续1.5倍超铭牌运行,但必须严格检测变压器的运行温度。
4 ~& P* E, c( `# G& F) G! d我公司的SCB9、SCB10系列产品,平均温升比国标(F级绝缘100K)下降17K。这样带来两大好处:第一,按照干式变压器寿命10℃(6℃)法则,在额定负载下,使得变压器的使用寿命大大增加;第二,在变压器的额定寿命其内,有更强的超铭牌运行能力、更高的可靠性。$ z U6 q8 J8 J/ W) G
工程实践中,用户常提出这样的问题:干式变压器风冷能否在1.4~1.5倍的额定容量下长期运行?首先,不同内型、不同厂家生产的不同型号系列的干式变压器超铭牌容量运行的能力是不同的。其次,在工程实践中,变压器能否实现超铭牌容量运行,这就主要决定变压器高低压进出口总开关及母线(排)的配置。通常,系统设计人员是按变压器的额定容量来选配高低压开关、母线等输入输出设备元件的,此时若出现超铭牌容量运行,将导致这些元件的因无法承受而跳闸。当需要利用干式变压器的超铭牌容量的运行能力时,上述元件的选配就必需与其超铭牌容量运行能力相匹配。
/ P1 ]3 l' p, } u# o. B干式变压器处于风冷状态时,其本身可以在1.4~1.5倍额定容量下运行,适用于各种应急过负荷运行(如前所述:必须对高低压开关、母线等输入输出设备元件进行处置后才可);但不能推荐强迫风冷时、长时间连续超铭牌运行(这不经济、不合理、也不允许);此外,还必须严密监测变压器的运行温度,绝不允许超过其额定温度。
- F$ ^) Q/ G, I+ ] \6 B在变压器选型时,如何充分利用其超铭牌容量运行能力呢?根据多年的实践经验,提出两点意见供使用单位参考:/ ^, t% X2 Y) r6 x, t
1. 可适当减小变压器的选配容量:对某些轧钢、焊接等短时冲击过负荷设备,尽量利用干式变压器超铭牌容量运行能力,经过正确计算,选择合适容量的变压器;对某些带不均匀负荷的场所,可适当利用干式变压器的超铭牌容量运行能力。
N6 H+ t$ B* w7 r2.可减少变压器的备用台数。 |
|