QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

查看: 1635|回复: 0
收起左侧

[讨论结束] 三相串联限流电抗器阻抗的试验方法

 关闭 [复制链接]
发表于 2008-1-1 00:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国山东青岛

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我这有一台三相串联限流电抗器,每相绕组分三段,其中上、下两段绕向相同各占总匝数的四分之一,中间段绕向相反占总匝数的二分之一,A相上段的尾头与C相中段的首头相连中段的尾头与A相下段的首头相连,B相上段的尾头与A相中段的首头相连中段的尾头与B相下段的首头相连,C相上段的尾头与B相中段的首头相连中段的尾头与C相下段的首头相连,请问各位大侠我下面写的公式对吗?% S9 Q, L1 M* X
U上=U下=U中/2, A& B2 t# V, r) }
UA=√3×U中; t" g2 F! l2 ^( [# s& C5 K
电抗Uk=UA/IA
7 `+ [, N7 y6 z试验时将三绕组接成星型,加√3倍的UA,测三相的电流并取平均值,; H) l8 I  Q: U
电抗Uk=√3UA/I平
8 E8 b8 ^% l: L/ m" l  a我的试验方法和计算方法对吗?如果不对请指出,在此先谢谢了。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表