马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
目录:
. E! F5 x1 ~5 J5 m7 M7 P% n第一部分 机组设备规范 1
3 P$ h f' ?8 I1 锅炉设备规范 1' o) z- D, u3 I0 h/ A
1.1 锅炉本体规范 1
* ^/ G' x" r, W$ x$ h( H1.2 锅炉辅助设备规范 9
8 c4 |4 Q+ w) {" {/ D$ A4 ~. Q2 汽机设备规范 21
9 _5 L0 Y/ Z* c2.1 主汽轮机及其附属系统设备规范 219 w/ m; i' V7 u9 ]( V
2.2 给泵汽轮机及其附属系统设备规范 259 }3 M3 K5 B: u/ \
2.2.2给泵汽轮机油系统主要规范 26
7 T) D8 C! t: C2 V2.3 热力系统设备规范 28
6 e t1 u+ q8 N" ?2.4其它辅助系统设备规范 41
# i' V6 M" r3 B4 D% d% Q( m2.5 发电机辅助系统设备规范 42
: P7 e( K" e7 J/ ^0 Z) |5 ~( s3 电气设备规范 46( W( C. o% p' l3 C- ?
3.1发电机规范和特性 464 D1 V+ A- h. ?6 `& @7 l
3.2励磁系统设备规范 51
( m7 L3 J) \* d" r+ O+ d3.3主变压器 53& [$ \' x* P P2 y! \
3.4发电机出口断路器 58: U% N, C8 [* y9 R' d8 }: U
3.5电气辅助设备规范 59
) ]' y; ~, i4 @* M7 J1 u/ Z* l5 c( d第二部分 机组启动 864 [% Y }! m- j9 }) f$ }
1 机组启动规定及说明 866 ~& Z5 g) V, p4 q5 ]# ]
1.3 机组启动状态、参数、方式选择原则 88
8 C0 s" J7 S$ \* M; O# W3 c1.3.1 锅炉状态划分 887 M: X5 O" n1 X# G3 A" ]' E
1.3.2 汽轮机状态划分 88
! P1 T( L+ V" |5 {1 J1 I H6 C1.3.3 发电机状态划分 88
) V! [' i) h! D4 ~3 z/ g6 v7 ~2 机组启动前的工作 89
: U5 w( ~% ]3 n, y: n7 E2.1 机组启动前的准备工作 89- X6 B! A# O1 }$ \0 s' Y6 e
2.2 锅炉启动准备 901 a6 r) r9 ]1 E0 f& m
2.3 汽机启动准备 91
. b1 B& r5 j( o ]$ d2.4 发变组启动前准备 92/ O4 p$ n, N) T: m3 c' W
2.5 辅助系统的投运 93
( c& T& Y3 E5 I0 z5 ]) R3 机组冷态启动 99
3 A- q/ O0 C) V9 H) @. S3.1 锅炉点火前准备 99
& N Q7 }. v$ F' G S3.2 燃油泄漏试验和炉膛吹扫 1021 c2 L ` O! Z- V- V, g
3.3 锅炉点火 103
8 t8 n! w" b3 Q/ E0 |9 g+ x3.4 锅炉升温升压 1068 n# q3 v9 c+ K% n2 ^/ Z0 T8 J
3.5 汽机冲转及升速 108
( E1 S& T; g, S* L( n5 G8 p4 ^3.6 机组并网及带初负荷 114
9 J- B) C4 E( j2 A) O q) B3.7 机组升负荷至额定负荷 1161 A% B% J! ^* J H ]5 o- e
4 温态、热态、极热态启动 120
/ J, x, ?' d( x8 I0 ^, o0 l4.1 机组温态、热态启动 120
# o8 X3 D$ t2 C' {4.2 机组极热态启动 121( w! q; L2 @8 d- N! Q/ P. B, f
第三部分 机组正常运行及维护 122. l( e3 G7 p8 x3 Y( i$ T1 ~, g Y
1 机组运行参数限额 122) s8 H" ?+ w0 B/ u
1.1 运行参数限额 122
5 U( H. j) C. C3 H" P8 ~7 d1.2 汽水品质指标 131' E8 O$ n+ f. g- h
2 机组运行方式及切换 136 G2 m' _; W5 g
2.1 机组运行方式说明 136
$ E5 a- y: I: m4 x2.2 机组正常运行的负荷调节 139
: h! H6 M" i" N7 P2.3 机组协调控制运行方式的投运及切换 141
2 ^; b- D4 ], o$ u2.4 发电机与励磁系统运行方式 143
' J" Q b, ? ?7 j& M3 机组主要运行参数的监视与调整 144( v9 M7 W& c7 o1 ~* u
3.1 锅炉燃烧监视与调整 1446 L/ ]. l! l8 `" J9 k8 |
3.2 主再热蒸汽温度监视与调整 145) e9 {1 T* y! f/ Q2 V
3.3 锅炉高温受热面管壁温度的监视与调整 146" T4 U- v! I3 B8 w, G+ X" t; R+ J: n
3.4 锅炉排烟温度及空预器冷端温度监视与调整 147
, ?' C+ d9 M8 Q+ R5 B0 X3.5 发变组系统监视与调整 148
5 `, V& A7 L0 q$ M. c* | \0 t/ I第四部分 机组停运及停后保养 1507 i6 _+ `8 e+ h8 J
1 机组停运 150" h C: [6 C7 c; V) d( ]$ f) N2 V6 p) _
1.1 机组停运前的准备 150. O$ L( q, ^" K- q4 B9 C/ l
1.2 机组减负荷 151
' }% s. _; H1 S0 V1.3 滑参数停机 153
% k' L, i0 v0 Y& d [1.4 机组解列停机 155
+ N& ]. T; W) ]& Z1.5 机组解列后的操作 156, e o1 n) z0 h: N
2 机组停运后的保养 158) V- o- {/ v# D- I/ j
2.1 锅炉停运后的保养 1588 n( u0 R0 s* f2 B
2.2 汽机设备保养 160
7 z/ `$ g5 v) \2.3 发电机保养 162
" h7 U: R5 r; s& v; E5 t: C第五部分 热机辅机规程 163, U* W5 b6 L# C+ j) h t, u5 [0 E
1 热机设备及系统投入、运行与停止通则 163
) K& P P) D) B1.1 辅机设备启动前的检查 1635 U1 H7 P. w) K1 X, n" n7 v9 @1 V8 L
1.2 辅机启动后检查 1643 A8 L* O$ z8 P9 a* U" I
1.4 辅机设备正常运行中的维护 1665 Z$ g0 B0 R5 `
1.5 辅助设备的停止 167
* Q4 r& f N7 `2 锅炉辅助设备及系统投入、运行与停止 168
/ ]+ M9 t+ Z& g; c/ F2.1 压缩空气系统投入、运行与停止 1680 k7 S3 {+ } [; u$ U
2.2 空气预热器投入、运行与停止 172
/ W7 ?! d* j! x7 r/ b2.3 锅炉启动系统投入、运行与停止 178
2 j& t# A0 X! |( T, w2.4 炉膛烟温探针、炉管泄漏监视装置及火焰监视电视投入、运行与停止 1838 h3 X$ C( W8 C: a, a/ L$ ]
2.5 引风机投入、运行与停止 184
0 K* R( g5 _9 u+ f( \1 V2.6 送风机投入、运行与停止 187
7 c. j6 h6 e; \) U5 s, W2.7 火检冷却风机投入、运行与停止 192
7 m, K0 Y6 X s- _4 V2.8 燃油系统和吹扫空气系统投入、运行与停止 1931 B; u( h3 U& J7 Q
2.9 油枪的投入、运行和停运 195: Z0 W3 \' \- l- N6 ~ q
2.10 一次风机及密封风机投入、运行与停止 197( {$ T8 f3 t( g
2.11 制粉系统投入、运行与停止(包括A层等离子装置) 202/ H8 d7 \$ U( A6 a6 R* e
2.12 吹灰系统投入、运行与停止 211
1 a c* S/ k- e: Q4 ]' l3 汽机辅助设备及系统投入、运行与停止 215
; v7 h& A7 N8 k) x3.1 闭式冷却水系统投入、运行与停止 215
3 J2 C8 R K! Q# \3.2 循环水系统投入、运行与停止 217; I% d. _0 y, x. v6 \
3.3 开式冷却水系统投入、运行与停止 223
+ {3 y: y u4 @) i. D2 w( H3.4 凝结水系统投入、运行与停止 225 _ O4 H4 d& ]) s5 m3 o2 {& D h
3.5 润滑油净化系统投入、运行与停止 229
0 s4 w$ }4 P$ z* e, ?3.6 主机润滑油、顶轴油及盘车系统投入、运行与停止 2316 R! ]: K$ O& G: m! y
3.7 发电机密封油系统投入、运行与停止 235, N' A5 x: |: _
3.8 发电机氢气冷却系统投入、运行与停止 2383 o$ p- Z# k+ t; @! C6 k
3.9 发电机定子冷却水系统投入、运行与停止 242
6 n) O4 ~0 Z( x# n3.10 辅助蒸汽系统投入、运行与停止 244. H' J6 X- J% \/ W+ y& d0 ~
3.11 除氧器系统投入、运行与停止 246
3 c5 v: o; Y$ c. h2 k8 X" p9 d3.12 主机EHC 油系统投入、运行与停止 248
2 P3 S7 s0 n1 [4 I, m% p3.13 电动给水泵系统投入、运行与停止 2502 V/ ^+ c/ N# p$ l* m: A
3.14 高、低压旁路系统投入、运行与停止 253
( D' }; ^% a% s9 r; Q- r) }( {3.15 低压加热器系统投入、运行与停止 255
% p& ]2 y4 K: T5 _' B& G4 y3.16 高压加热器系统投入、运行与停止 258' u; s# S z, B* Q1 Z. s. K4 _
3.17 汽动给水泵系统投入、运行与停止 2610 M/ ~! E0 k* ?
3.18 轴封蒸汽系统投入、运行与停止 268
) B$ J! I* l& Q# t6 p4 s% | p3.19 凝汽器抽真空系统投入、运行与停止 2707 R* g+ D9 f: L" [
3.20 雨水系统投入、运行与停止 271
) P* e& Y$ q' Y第六部分 电气系统和配电装置 272 Q s% N+ Y) A" w8 _% ?
1 厂用电系统 2720 l. N- Y, J+ K
1.1 厂用电系统的状态规定及操作基本原则 272
: J% H5 G3 ?6 Q* V7 V2 }1.2 厂用电系统的运行方式 275" b7 E8 {! q7 l+ E! {6 [- R
1.3 厂用电系统的操作 276
$ h `& \: G$ O! b. S8 G1.4 厂用电系统运行监视 279
9 C- {% L' Z- X E1 u) K4 G1.5 厂用电系统事故处理 280
, p" f( P* R/ W5 w/ f) N7 S: ~2 发电机励磁系统 283
4 e8 n5 A8 A0 O; i" g2.1 发电机励磁系统的运行方式 283
- ?+ v7 c7 W6 E* ]- m p/ @2.2 运行规定: 284; o8 k2 S! o9 o9 e' k
2.3 励磁系统的检查 285$ ^4 `) m& b) g4 d
2.4 系统启停 286
6 ~- w/ M& V M) A2.5 系统异常及事故处理 288
% M6 C% t1 V5 T# v0 e8 c3 变压器 292
6 O' W4 O' W! w/ L3.1 变压器运行方式 292
. c4 K, L! f& |. [3.2 变压器的检查、操作、监视和维护 295' s9 x+ ?; V Z2 U
3.3 变压器的异常及事故处理 298
- D/ g; N2 l9 O |9 I* d1 U4 保安电源系统 300) y% u7 U6 O, e6 Y' O( g
4.1 保安电源运行方式与柴油发电机组的控制 300
% L: H6 ]4 k3 I v1 Z4.2 柴油发电机组的启停操作与运行监视 301
9 d/ |2 z* N2 w, F4.3 柴油发电机组热备用状态的日常检查和维护 3038 ]$ I, Y8 ]3 \: i- J7 U
4.4 柴油发电机组的异常运行和事故处理 304
9 v$ t. t8 |/ B5 {' ]+ U5 不停电电源系统(UPS) 307$ r: T+ D$ s$ r6 l3 R j
5.1 UPS 系统运行方式 307
" _ B, q6 Y- C, Y5.2 UPS 系统的正常运行维护与监视 308$ k% \0 f7 O3 F: i
5.3 UPS 系统的操作 310
* ^- Z, t+ h; W1 P ^* L5.4 UPS 系统异常及故障的处理 312- g1 h* H+ _/ z2 N5 ]# m
6 110V、220V直流系统 313
7 g5 a2 J. v# H' [6.1 直流系统的运行方式 313
$ A% R% z' _' c+ a, ?6.2 直流系统的正常运行监视、维护与检查 314
6 }. ]+ q8 E \% Z6.3 直流系统的操作 3154 E: }# M/ ?) V/ y9 N7 z
6.4 直流系统异常及故障处理 3178 \# V; A! S6 l+ L5 S3 I
7 配电装置 3192 b1 t7 j9 T$ Y; F
7.1 厂用中压开关 319) K( ^. i. t9 H4 W7 E$ A) o
7.3 电流、电压互感器 324/ ]5 f F2 N" \; z) n
7.4 避雷器 325* M \* _0 J# y1 `3 U
7.5 电缆 326# @) y6 }; P7 x( B
8 厂用电动机 327
* E% M. Q, K8 R) v0 g0 A8.1 电动机的运行方式 327) x7 i: A( j, p; g, k
8.2 电动机的操作、监视和维护 3282 M9 {' d- x- a, G) t) ]
9 继电保护 3334 \$ ?% ?) @6 j; p; }( V! Z( h+ k
9.1 继电保护运行总则 3335 w f3 _* T9 H+ _, c a
9.2 发变组保护 335; D1 B1 t) m1 W/ C g& U0 M+ r* Z; c
9.3 厂用电系统继电保护 348
* L8 l) P0 L% E9 F9.4 继电保护的投停操作 349/ f3 h% _+ H5 Z' Z& ^$ o4 B2 I
第七部分 机组事故处理 350* J& N1 j( L4 q1 N; R" ^
1 事故处理规定 350! D: q2 D1 }9 K+ C$ I9 k
1.1 事故处理原则 350
+ f: p t V7 {9 k$ |7 }1.2 机组紧急停机的条件 351
; e3 i6 R( _# f! D# o1.3 机组故障停机条件 353
8 n" @/ R2 `) N/ |5 n# O4 Z2 Q2 机组综合性事故处理 355+ G3 O/ Y! r+ x# m, x3 f% y1 S$ b
2.1 MFT 355
7 F) E* g* {* m: x5 j2.2 机组甩负荷和停机不停炉(BIO) 357
0 g3 m6 J: v0 z" Y& }2.3 RUN BACK 359
! o* V/ A2 e+ ^( C- E2.4 厂用电中断(BLACK OUT) 363. A# T. p& w, B: L; `3 G
2.5 仪用气失去 365
, I8 {* e0 j# }; T0 s4 n2.6 闭式水系统故障 366) D. I: Z# r8 t" }: F! v
2.7 蒸汽参数异常 368
/ F3 Z6 n' T/ a0 q }3 f2.8 周波异常 371
6 u# t2 e9 E8 l2.9 火灾 372
; O! j: C! r# J4 m9 [, w2.10 蒸汽管道及其它管子发生故障 374
3 i8 T: f2 m# U9 h% F, b2 K2.11 其它泵类、风机、电机异常 375; Z% v! J# }( V3 x+ R" o$ B
3 锅炉异常运行及常见事故处理 378: E8 N3 \) x3 `; q$ G
3.1 锅炉灭火放炮 3781 [- V: l5 J f9 K4 J5 }4 Y, E, E
3.2 水冷壁管损坏 380: x0 `/ ?6 T8 ]/ n
3.3 省煤器管损坏 381& s7 z8 d& N, o7 {& r3 t
3.4 过、再热器管损坏 382
( T/ b f8 q3 b% z* G3.5 尾部烟道二次燃烧 384
) g- N7 v9 s6 W0 m3.6 过热器、再热器管壁温度超限 386
/ Z5 K: X4 i) c4 j+ t: t3 q3.7 锅炉炉膛结焦、结渣 387
) V) C; ]& J/ ^! v- U% F6 Z4 汽机设备典型事故处理 388
% J# V& C/ O! T L. |$ Q K4.1 汽机跳闸和汽机严重超速 388( ~8 k* T( P* O4 O
4.2 机组负荷晃动 389
1 w- ?7 M6 M+ ]: t9 j w' _- F* c4.3 汽轮发电机组振动大 390
* j# n& w& T# K; Y- R4.4 轴承金属温度高 392" |6 F: A6 h* ?+ E- s( K' r Q0 s
4.5 轴向位移异常 393
7 G2 e1 g, V' K4.6 水冲击 3944 B0 g- q& l% R1 D% g9 R
4.7 叶片损坏或断落 396# Z7 C3 Y+ \3 d+ s' L w
4.8 高、低压胀差异常 397
- \7 ^0 X/ M3 T- h; d1 [( |. ] R4.9 主机EHC 油系统故障 398/ c2 O } G6 ^ ~& p) W
4.10 主机润滑油、顶轴油系统及盘车故障 4003 C3 h' q1 p+ C% B2 m! [
4.11 凝汽器真空下降 404
+ v& R. ~* t! o; g9 x. A- y4.12 凝汽器泄漏 405
1 m: u l v9 W) K* C- D4.13 循环水系统故障 4065 v+ d J I5 d# t
4.14 除氧器故障 4070 g1 A) z9 t+ I* M
4.15 加热器故障 408
. _5 b! Y( J0 U1 ~, J4 M4.16 给水泵组故障 4092 r/ z$ m. j' h6 Z! Q' x, d/ I1 n
4.17 发电机氢冷系统故障 411
* \ L+ y1 v+ r) l% M& q, \6 C4.18 密封油系统故障 413
+ A W# F1 A1 P `4.19 发电机定子冷却水系统故障 414' \% V# x# A j. v; ~ R
5 发变组系统异常运行及事故处理 415; T& v3 b5 W, c5 J2 A
5.1 发变组的异常运行及处理 4157 P( m l; z- D0 I
5.2 发变组的事故处理 417! O3 y" |3 ~ C: s$ H8 l$ p2 K
第八部分 机组联锁保护及试验 4190 k9 F! m& } a7 i
1 总则 419$ z3 K: Q2 [+ X6 Q
1.1 机组联锁保护及试验的一般规定 419+ \( g, y0 ]* o1 @% d2 X* c
2 机组安全联锁保护 420
1 z7 X/ f& Y. I: k" z$ r2.1 锅炉MFT跳闸条件 4200 s, Y8 A/ G& n1 f
2.2 主汽轮机跳闸条件 422+ Q/ W! l, K$ S5 P/ D9 d
3 锅炉设备联锁保护及试验 423
- E- c& k G: x) @( G3.1 锅炉水压试验 423! u+ ^/ U/ p: p K# A
3.2 锅炉安全阀校验 426
, |7 Q# ^4 e' c j3.3 空预器联锁保护 429
# N" v- I( r+ h6 t8 x" A, q3.4 锅炉启动系统联锁保护 430% M( R& y4 N2 a# H, X
3.5 炉膛烟温探针联锁保护 431. \* b2 E' T7 U+ @; @
3.6 引风机联锁保护 4327 x v1 ]$ j2 ^; \0 ?: W
3.7 送风机联锁保护 434
* |2 l7 j V, C: A/ U2 U3.8 火检冷却风机联锁保护 436
% G' r! B7 g3 j( z) G" h% j1 R3.9 燃油系统联锁保护 437$ h; v; }; {/ O5 d
3.10 炉膛吹扫及燃油泄漏试验 438
[; b1 ~# m) {4 C3 U3.11 油枪联锁保护 440
& h# r- Z0 @3 E3.12 一次风机及密封风机联锁保护 441# }& j" i' S' U. r5 o6 l) H
3.13 制粉系统联锁保护(包括A层等离子装置) 443
6 W- b+ H! p# [) A3.14 烟风系统挡板联锁保护 450% t& U$ u& T6 u% n% I
3.15 减温水系统联锁保护 452
0 r+ a. ?- y k- w% V3 }4 汽机设备联锁保护及试验 453( s6 U8 d" |# C% N0 z
4.1 主汽轮机跳闸联锁保护试验 4530 W' J! b+ O) x
4.2 凝汽器保护 454
4 _; n. [2 [# m ?9 J4.3 主蒸汽压力保护(IPR) 455
% {" [ V2 U$ e0 O$ m! z0 }! M1 G4.4 功率不平衡保护(PLU) 456/ o d- R4 n0 x" B% X |
4.5 高、中压主汽门、调门活动性及严密性试验 457
, |3 c0 u: v" U+ d' p: d4.6 危急保安器注油试验 460
( m# ]1 m1 I: P- Z7 f4.7 主汽轮机组实际超速试验 462: w' A' o7 h, {7 W2 A
4.8 主机盘车装置联锁保护试验 463( Y1 ?( K$ D, z" F
4.9 真空严密性试验 464
6 p. E# s; r$ F$ o6 T: @+ q* M4.10 汽机防进水保护 465
- }3 q f$ j9 A7 i' i- I* H' V4.11 主机润滑油系统联锁保护 466
% o2 ]- v+ V" q. M/ D$ Q# S3 ?& g4.12 滑油净化系统联锁保护 469
* X7 {& p% F# v4.12.1 油输送泵联锁保护 4695 N" l. X( ^+ ~3 ^; s
4.13 主机EHC 油系统联锁保护 470
$ _" R- M* V( A2 g9 O0 x* e4.14 抽汽逆止阀试验 471
- g2 r. T! x( C" h( m1 v/ |2 a4.15 高、低压旁路系统联锁保护 472
. U4 ~ v* P7 u$ s% @3 H$ m' `4.16 汽动给水泵组联锁保护及试验 4731 f$ g! W3 x- ^! ?
4.17 电动给水泵组联锁保护 478
% C& F5 Y0 j Q: c' U4.18 汽泵前置泵联锁保护 4809 z8 Q, s( ~. c: T q
4.19 循环水系统联锁保护 481
: {- S4 S: W5 @7 p4 r0 c+ I4 c4.20 开式水系统联锁保护 482) g2 S5 Q7 t9 H; S6 D& _( O3 x$ P
4.21 闭式水系统联锁保护 483
6 L- E8 g5 q9 a. x. B4.22 抽真空系统联锁保护 484* C9 O4 S: O4 W# T+ z
4.23 除氧器联锁保护 4855 o8 [: O7 f) K
4.24 高、低压加热器联锁保护 486( i, @" {1 B0 `4 A, S; y7 w
4.25 凝结水系统联锁保护 487* x- L5 R; e. s3 ^. Y
4.26 轴封汽系统联锁保护 488
5 [; X* m4 |% O/ f* d! ?4.27 发电机定子冷却水系统联锁保护 489
+ u& s! ~9 o1 R0 y4.28 发电机密封油系统联锁保护 490
5 o+ W) o" a& O3 S& i4 h3 I4.29 雨水泵房联锁 491- ] F4 T: q5 V% W9 u d' [! m* F
5 电动阀联锁保护 492
' c& P [4 p7 V7 |$ D2 E6 汽机气动阀联锁
: T5 @5 b6 s) ^" J8 r3 A7 `2 X5 n# W. z4 E- W$ F+ X3 ~& _
[ 本帖最后由 让我们做得更好 于 2007-12-30 12:57 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|