[其他能源动力] 泰州电厂(1000MW超超临界机组) 集控规程A1版 (PDF)

[复制链接]
发表于 2007-12-30 12:52:57 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
目录:
' k' v* x% p: Z9 X7 S9 p, b" ^第一部分 机组设备规范 1* W6 _" O* b, t% C* T0 I
1 锅炉设备规范 1
+ w! w% @( m8 _- Q4 f7 ?% q& @0 {1.1 锅炉本体规范 1
; |+ {' ~2 ?8 |0 V1.2 锅炉辅助设备规范 9* m" _' l+ y  G3 l: v9 y
2 汽机设备规范 21& a) A' J2 c: B' k" t/ ^) O
2.1 主汽轮机及其附属系统设备规范 21
8 \$ P8 T- x# z7 [3 o/ z# {: m( T2.2 给泵汽轮机及其附属系统设备规范 25
5 C6 N; V( R/ e2.2.2给泵汽轮机油系统主要规范 26) g2 q8 c9 W$ K6 U  J1 B
2.3 热力系统设备规范 28
/ |! s( X" _6 L2.4其它辅助系统设备规范 417 R# |( c3 d1 ]4 q* x# C- N
2.5 发电机辅助系统设备规范 42+ {- R# A% o" R. g
3 电气设备规范 46" `0 H5 A+ K: ]9 ^
3.1发电机规范和特性 46
7 T. @0 _$ u) A2 `3.2励磁系统设备规范 51
: t) ]3 _. v1 R% @6 Y3.3主变压器 53
( }! |! r' \5 V4 {" U3.4发电机出口断路器 58' \  k' |+ j. N' `' }" @
3.5电气辅助设备规范 59# D- \2 c& y3 \6 o
第二部分 机组启动 86
6 R7 k3 R7 C0 r: f+ B1 机组启动规定及说明 86& H, S3 m7 l% m4 g3 c/ E( N0 ~
1.3 机组启动状态、参数、方式选择原则 88
2 v* h) B" ~; n+ L# d% L0 F1.3.1 锅炉状态划分 88$ B6 ]. w/ P7 d; ]) A$ Z
1.3.2 汽轮机状态划分 88
$ N7 l- H# |6 @# w7 M1.3.3 发电机状态划分 88
" i; C5 e3 ^; [2 e. g. P# h2 机组启动前的工作 899 ~' D0 Q3 S, V4 c! ]; e
2.1 机组启动前的准备工作 891 n/ N7 Q& @$ h3 L
2.2 锅炉启动准备 90
" w6 l' Q7 A# g2.3 汽机启动准备 916 t# B2 F) ?- N% D1 J- L1 q7 R0 l: B
2.4 发变组启动前准备 92
2 e/ V! `% \) L$ {! g8 j8 C2.5 辅助系统的投运 935 g1 p! {+ O' g( b5 s9 d4 w. n
3 机组冷态启动 99
, K9 }8 Z' p! z2 e  T3.1 锅炉点火前准备 99
" W" z, p5 n6 a4 @- K$ Z3.2 燃油泄漏试验和炉膛吹扫 102
5 S  E* n* R7 L6 _3.3 锅炉点火 103! Y( }0 `) @1 M9 U% a
3.4 锅炉升温升压 106& `) m" ]! a- n) w, b1 Q' f& u8 {
3.5 汽机冲转及升速 108
( w. N$ f( X( _: m3.6 机组并网及带初负荷 114: A3 `+ O$ V7 m2 ~/ ^7 m
3.7 机组升负荷至额定负荷 1167 ^# |- ~! t& T* F
4 温态、热态、极热态启动 120
- `/ q4 ?! `1 x" X; O4.1 机组温态、热态启动 120/ E$ r9 F/ H6 N/ q3 l
4.2 机组极热态启动 121
! _; q' S# C7 s2 I5 F- X9 ]6 a第三部分 机组正常运行及维护 122
0 e, {3 L6 A* p1 机组运行参数限额 122# m: }/ B& Q- l( y' d# ~
1.1 运行参数限额 1225 U  p% E& r1 G* ^# Z6 y8 Q
1.2 汽水品质指标 131
: b4 ?0 E# B! R- J5 t& B2 机组运行方式及切换 136
$ J; B) Q0 P7 y' C2.1 机组运行方式说明 1365 S& d! F5 f: W8 r0 h% O& N0 @
2.2 机组正常运行的负荷调节 139# E( n" }) p' ^) }
2.3 机组协调控制运行方式的投运及切换 141
7 n7 t2 o; o% \9 E2 R2.4 发电机与励磁系统运行方式 143
3 ?9 J  j* T2 Y" b. T0 [3 机组主要运行参数的监视与调整 144
. l2 a8 q2 h" |5 e% c$ U2 X& l2 Y! L3.1 锅炉燃烧监视与调整 144! s" F) a9 V$ o. A
3.2 主再热蒸汽温度监视与调整 145- [4 P6 f) E7 X2 E. j
3.3 锅炉高温受热面管壁温度的监视与调整 146; ]" T4 t- S% T+ [0 E+ m/ ~4 e- B
3.4 锅炉排烟温度及空预器冷端温度监视与调整 147. J* M! @6 h! a, T! v) b6 d+ d3 K8 u
3.5 发变组系统监视与调整 148
$ \5 b3 F: L; {, C# H0 b第四部分 机组停运及停后保养 150
* n+ Y6 m' K) R/ D( v5 ?8 a  a1 机组停运 150/ n2 E6 F& r, v' D8 q5 D/ ]
1.1 机组停运前的准备 1507 e3 c$ r5 S2 ?, x
1.2 机组减负荷 151; S  j5 f5 T0 i; X
1.3 滑参数停机 153& q' o, y7 H7 b$ E& i6 T+ p
1.4 机组解列停机 155  i' O& Z# x1 H7 C
1.5 机组解列后的操作 156
; D0 e* [$ q7 V# N8 g5 @8 L  N0 a2 机组停运后的保养 158
; q! y$ @8 k0 Y' J% U7 b6 E3 \2.1 锅炉停运后的保养 158
( f+ }8 M6 Y" D+ M, Y2.2 汽机设备保养 160' z) b/ T. V5 D) m& |$ V2 B
2.3 发电机保养 1629 \+ O3 D' p6 ?4 e9 R" D) \8 W
第五部分 热机辅机规程 163
7 M3 V. _$ O% @9 Z$ E1 热机设备及系统投入、运行与停止通则 163/ L1 }( M$ B5 v9 {0 y+ w
1.1 辅机设备启动前的检查 163
! i* J& ?* ?! o1 e2 |% U% E+ {1.2 辅机启动后检查 164
0 A/ N) o& ^+ P) ~" ~1.4 辅机设备正常运行中的维护 166
: N  l/ n4 a. C3 }( N# g1.5 辅助设备的停止 167
; c) n1 e1 M3 ~# a2 锅炉辅助设备及系统投入、运行与停止 168
4 F. @. B5 y$ `# R6 ~" X4 v2.1 压缩空气系统投入、运行与停止 168
+ X5 B% Q  {/ X# X2.2 空气预热器投入、运行与停止 172
! v* V0 L6 u6 M$ R' W2.3 锅炉启动系统投入、运行与停止 178. r7 e  E( P4 s7 D& {1 N1 B) f
2.4 炉膛烟温探针、炉管泄漏监视装置及火焰监视电视投入、运行与停止 183
7 Z5 |" \6 `  v2.5 引风机投入、运行与停止 184
6 H' U- S" H4 ^& C6 V2.6 送风机投入、运行与停止 187$ I: U& B( i( G6 ]# d( j
2.7 火检冷却风机投入、运行与停止 192+ \& \( i9 ~3 O: {9 g4 x+ I
2.8 燃油系统和吹扫空气系统投入、运行与停止 193
5 ~# _) }) l" x8 r! s2.9 油枪的投入、运行和停运 195# e$ i% Z& a9 {% A: s
2.10 一次风机及密封风机投入、运行与停止 197" s, C" z5 C. Q; [. [
2.11 制粉系统投入、运行与停止(包括A层等离子装置) 202  n% @; y0 F: N( {! z. V
2.12 吹灰系统投入、运行与停止 211
# W7 |& |& p/ X. j3 汽机辅助设备及系统投入、运行与停止 215
5 c7 b; @* U% @. h- M% T3.1 闭式冷却水系统投入、运行与停止 215" \+ R% U7 U+ D2 I
3.2 循环水系统投入、运行与停止 217" b# |% F0 B, e/ E/ J
3.3 开式冷却水系统投入、运行与停止 2233 l% Q: D% `0 f, L
3.4 凝结水系统投入、运行与停止 225
, u- I- j' G3 @( A2 D" b$ r; T  I+ C$ e3.5 润滑油净化系统投入、运行与停止 229) w0 j% O5 m- w2 e* W' S/ y- @8 I
3.6 主机润滑油、顶轴油及盘车系统投入、运行与停止 231
& F1 p* G$ I/ c) i" j1 ~$ `, Y3.7 发电机密封油系统投入、运行与停止 235
' V- V( m5 B4 d" J5 D% V6 s* _  v3.8 发电机氢气冷却系统投入、运行与停止 2388 S" O# _% E' N. u' w2 w3 i
3.9 发电机定子冷却水系统投入、运行与停止 2426 ^2 f: d7 A6 \! q4 I8 J0 O
3.10 辅助蒸汽系统投入、运行与停止 244$ c* o, _$ M" ?
3.11 除氧器系统投入、运行与停止 246- _) n* a: {5 t& ?5 d' s4 N
3.12 主机EHC 油系统投入、运行与停止 248
% h' q, ]5 o7 b7 k) X3.13 电动给水泵系统投入、运行与停止 250
0 w& ]; M7 b/ O! s4 o9 X3.14 高、低压旁路系统投入、运行与停止 253
; k9 o/ e2 ^2 x: w* V! L3.15 低压加热器系统投入、运行与停止 2556 R6 y# {3 A! Y6 V- c- F3 O( C' i- Z
3.16 高压加热器系统投入、运行与停止 2585 `! _. O, t; v3 ~2 O' @$ t$ _
3.17 汽动给水泵系统投入、运行与停止 261( [: W2 P3 f6 m. p: ~% V$ _6 K" t
3.18 轴封蒸汽系统投入、运行与停止 268: P+ D8 [& S$ n
3.19 凝汽器抽真空系统投入、运行与停止 270
+ l5 Z, M& S7 U) K' `$ w9 b* m3.20 雨水系统投入、运行与停止 271  i) G/ F$ ]+ w/ I
第六部分 电气系统和配电装置 272
1 Y' A+ ?. k7 P0 n( [. }1 厂用电系统 272+ E1 C& e  M. U# D8 c8 g
1.1 厂用电系统的状态规定及操作基本原则 272
$ [* }  W: @; f1.2 厂用电系统的运行方式 275
" m5 P( L" {5 {1.3 厂用电系统的操作 276
% o0 n. H7 e8 E5 y  Z/ K) h, {1.4 厂用电系统运行监视 2792 ?& Q6 y' N, d- D! F5 m7 q
1.5 厂用电系统事故处理 280
+ e2 x6 e2 P: d7 L3 P" C7 U2 发电机励磁系统 283
5 S1 ~# O/ b+ K- _6 {  y5 B2.1 发电机励磁系统的运行方式 2839 W* v# L+ Z$ H" f' L6 J6 V& ]
2.2 运行规定: 284
! s# M5 _/ o% n/ ]4 ]4 e) d2 t2.3 励磁系统的检查 2856 @. S: f0 m( e- d' J" N0 \
2.4 系统启停 286
4 s( L, C% ]" Z: I% J2.5 系统异常及事故处理 288
$ |" x) m$ e( V8 S+ z! ?4 @7 W3 变压器 2927 @+ c# J( a. e1 p$ i8 H; w
3.1 变压器运行方式 2924 q: {1 F( g- o
3.2 变压器的检查、操作、监视和维护 295" E9 x# b2 o; l5 z" l/ R# w: a
3.3 变压器的异常及事故处理 2986 ?; ^- a. \5 @0 ^1 G2 U
4 保安电源系统 300" g$ j/ M6 N, G5 F8 B
4.1 保安电源运行方式与柴油发电机组的控制 300
# c3 ^/ E3 h- o* K4.2 柴油发电机组的启停操作与运行监视 301; X3 e& F  Y9 r# O( f7 k2 u2 Q- q* h
4.3 柴油发电机组热备用状态的日常检查和维护 303
6 M+ Q/ M( W6 a6 ?; ^9 V4.4 柴油发电机组的异常运行和事故处理 304
; X, }' x: ]- ]3 j5 不停电电源系统(UPS) 307
' s" b, |: r' y' X5.1 UPS 系统运行方式 307
0 Z: r6 L- ~% l/ S0 |0 z$ _; k5.2 UPS 系统的正常运行维护与监视 308; u, s" m. @) z' |6 w
5.3 UPS 系统的操作 3106 y/ P2 {/ B! y0 W
5.4 UPS 系统异常及故障的处理 312% _1 }( C! P. ~  n$ K& J, n: B
6 110V、220V直流系统 3138 l4 j3 C2 T9 W% h3 ?) {, B2 k2 n
6.1 直流系统的运行方式 313
$ h7 u# J2 e2 t9 ?6.2 直流系统的正常运行监视、维护与检查 314
. U2 `. a" o+ G) s4 D6.3 直流系统的操作 315
% [+ C" k$ `* i+ s+ X4 ?& s- W6.4 直流系统异常及故障处理 317
/ i% j7 d, m# |1 q. `, n& P7 配电装置 319
! ^/ E& `4 K+ A4 R9 N4 x4 a7.1 厂用中压开关 319+ }: h: ^1 j# |' E# c: D) T* B
7.3 电流、电压互感器 324
$ g: q: b$ i+ n2 m' l7.4 避雷器 325! G5 N) {+ [3 \3 f
7.5 电缆 326
- C! x6 U) m* i1 q5 ^' J) p8 厂用电动机 3275 P' |. b% A$ N8 h' `- U" B+ w
8.1 电动机的运行方式 327
) K6 u9 ~5 v: G3 v8.2 电动机的操作、监视和维护 328
6 A0 [3 P* o0 a3 }; w9 继电保护 333
$ s: q+ F9 Z5 u: t. b9.1 继电保护运行总则 333
0 t+ z4 m4 C" I! M9.2 发变组保护 335
4 J& u" L! H9 l9.3 厂用电系统继电保护 348
* {+ l( `8 A9 t! d1 D# o6 g  Z9.4 继电保护的投停操作 349* s5 ^7 M) ?' ]' N
第七部分 机组事故处理 350
/ E+ B! }& b& y* l& o" j1 事故处理规定 350
, _; ^9 a- [  u3 ]0 T1.1 事故处理原则 350
/ a. ?, a8 ?& N1.2 机组紧急停机的条件 351' f8 |7 v% C3 L/ `" L& G3 \
1.3 机组故障停机条件 353
7 ]3 H" q/ j: O/ }" }2 机组综合性事故处理 355  z; o- j9 I6 w( s. f3 Y# o/ w
2.1 MFT 355
! I$ A- F( a+ j2.2 机组甩负荷和停机不停炉(BIO) 357; J4 A0 {5 p# x  C) {
2.3 RUN BACK 359
. j" p) Z6 w8 L# \# M* H- ^2.4 厂用电中断(BLACK OUT) 363
" @% e: [" q) _& s; T% N; \8 m2.5 仪用气失去 365
  m% k9 g9 E! b& P# v2.6 闭式水系统故障 3665 H! Z1 Z- Q$ u/ |! i0 @& J2 e
2.7 蒸汽参数异常 3684 N( @2 q) ]0 o# g" j/ u. O
2.8 周波异常 371
' t# p( V2 q4 o7 a2.9 火灾 372
7 O, Q- Q1 I1 q+ W2 C+ q2.10 蒸汽管道及其它管子发生故障 374! I, I- c3 S: g) j" j/ O8 Y6 y
2.11 其它泵类、风机、电机异常 375
% u: B7 M; e$ G; @$ s3 锅炉异常运行及常见事故处理 378. P$ a7 M4 F2 r2 T
3.1 锅炉灭火放炮 378: ?2 [' h) w7 H( }
3.2 水冷壁管损坏 3803 d$ t4 _1 Q2 {3 s$ ~8 G
3.3 省煤器管损坏 381' Y" d; B' s- L, Y& O' M
3.4 过、再热器管损坏 382/ i# \4 ?' J/ G
3.5 尾部烟道二次燃烧 384
+ V- `* A  M# v+ K: T7 t3.6 过热器、再热器管壁温度超限 386, R& E# d! D% n8 g9 l7 |5 X% Q
3.7 锅炉炉膛结焦、结渣 3870 i- e: w5 N7 W
4 汽机设备典型事故处理 3884 D& x1 f/ r9 a+ C2 {
4.1 汽机跳闸和汽机严重超速 388# S) y% z/ g+ ]8 {
4.2 机组负荷晃动 389; t2 J, [3 Y4 S; c
4.3 汽轮发电机组振动大 3905 Y; e; e0 h  \' D! Y3 W+ B( x
4.4 轴承金属温度高 392
6 m5 W6 i; z' D' S2 t+ ^6 o4.5 轴向位移异常 393( [1 j& Q1 A" f: h% @
4.6 水冲击 394
( D% c: W, [* D' Q4.7 叶片损坏或断落 396& E! l- O, D9 ]( d
4.8 高、低压胀差异常 397
5 m" ]/ V% N4 Y# U5 w& w4.9 主机EHC 油系统故障 3986 G; K0 o) j  i3 H; b1 ]
4.10 主机润滑油、顶轴油系统及盘车故障 400
6 m3 g4 K2 ^, ^$ Z9 y( J) S# Z4.11 凝汽器真空下降 404# q) ?% F& o, ?/ T* V' P
4.12 凝汽器泄漏 4059 q, |+ a! r, N! _7 h- H# g
4.13 循环水系统故障 4067 f# C/ D: J* Z# t2 c% |
4.14 除氧器故障 407
2 z$ U( Y1 X; K' F" R/ j6 t4.15 加热器故障 408% u8 e, g% H; b& L3 ?2 {; `0 n
4.16 给水泵组故障 4098 P! s/ J) W3 y- X% n( [6 I. G
4.17 发电机氢冷系统故障 411
4 R" R# E; L- |* Y4.18 密封油系统故障 413
( z0 }* M+ D  |7 B4 I8 h' E3 A4.19 发电机定子冷却水系统故障 414
- a1 `5 f- U" z* t5 发变组系统异常运行及事故处理 415
& a+ s$ j' k" l& o2 J/ k* r* D5.1 发变组的异常运行及处理 415
& Z) P# x! b( h7 P. ?# J5.2 发变组的事故处理 417
! }; c6 q) l, {- p: T第八部分 机组联锁保护及试验 4193 d; u% Y% u9 I+ E
1 总则 419+ F( _7 c8 x8 |6 Q  v
1.1 机组联锁保护及试验的一般规定 419
7 i: m! @- A# u2 机组安全联锁保护 420
) B# M* J9 x6 A4 ~2.1 锅炉MFT跳闸条件 4203 J" ^6 \+ u' k! m! V
2.2 主汽轮机跳闸条件 422
4 J6 b, B9 \6 r0 D# O) ~/ s, Z/ v7 }' |: S3 锅炉设备联锁保护及试验 4238 _* v% T% }. C9 D5 c9 a8 c
3.1 锅炉水压试验 423
4 a' ?" e1 j! d3 e2 S, a! h3.2 锅炉安全阀校验 4269 K* c" f6 [* M9 ^
3.3 空预器联锁保护 429; m( q% b) A+ W/ q9 q! o
3.4 锅炉启动系统联锁保护 4304 C$ I' w8 r! I+ K- F2 r' |% l
3.5 炉膛烟温探针联锁保护 431
8 s. N) M  X3 N5 _( M3.6 引风机联锁保护 432+ B% K! a& k# \! c2 n
3.7 送风机联锁保护 434
& {$ n. Q$ Z- T8 t( s3.8 火检冷却风机联锁保护 436" Q5 ^% G/ J3 A1 K
3.9 燃油系统联锁保护 437
: |9 `( S# Y& C7 b" D$ _3.10 炉膛吹扫及燃油泄漏试验 4381 K" [# U6 c9 q4 s2 t
3.11 油枪联锁保护 440
# ~* {6 N" I6 n3 R3.12 一次风机及密封风机联锁保护 441
$ _' L+ c" C# m3.13 制粉系统联锁保护(包括A层等离子装置) 443
0 [' C/ E6 u- d9 w+ q4 S% o3.14 烟风系统挡板联锁保护 450
) S+ e% Z* \6 c5 v- w: t3.15 减温水系统联锁保护 452
* @) n7 l5 Q7 z/ N4 汽机设备联锁保护及试验 453& Y6 _8 [7 C2 L( A5 w& _6 E8 ~
4.1 主汽轮机跳闸联锁保护试验 453
& i5 Q6 \. _9 ]2 m% u4.2 凝汽器保护 4546 _! \6 _4 ~" I
4.3 主蒸汽压力保护(IPR) 455; Z: h0 B+ J$ F: r5 @
4.4 功率不平衡保护(PLU) 456- v1 ~# g1 `- ]* O
4.5 高、中压主汽门、调门活动性及严密性试验 4579 A, y2 X; ]# p9 c" W4 s6 p: z
4.6 危急保安器注油试验 4601 H& g4 v: b6 y% f3 Z
4.7 主汽轮机组实际超速试验 4624 R( L( Z. C: D6 p/ B
4.8 主机盘车装置联锁保护试验 463
" m* z- U# N1 x1 H, z4.9 真空严密性试验 464
( a( b' _/ R3 [) m% N& f4.10 汽机防进水保护 465
" x/ X7 b5 D9 m6 q* r7 C9 X( P( S4.11 主机润滑油系统联锁保护 466- ~; R2 _  g8 d/ b  C  D+ K
4.12 滑油净化系统联锁保护 469
0 Z4 q0 @6 |7 Z& ?4.12.1 油输送泵联锁保护 4691 k1 l- c4 P! F! G5 }& E+ o" a/ X
4.13 主机EHC 油系统联锁保护 470
: a0 ]+ ^5 @+ R5 S3 z3 r% m4.14 抽汽逆止阀试验 4710 b/ M) d6 a' ]* R' T* X
4.15 高、低压旁路系统联锁保护 4721 P5 }" y$ C$ ?
4.16 汽动给水泵组联锁保护及试验 473# v  b0 K1 m7 T5 w; V8 H+ s) \! [
4.17 电动给水泵组联锁保护 478$ }# X1 d# n0 J- Z/ B
4.18 汽泵前置泵联锁保护 480, T0 u7 S8 z# L3 m1 C; d6 M, d
4.19 循环水系统联锁保护 481
8 `! [& z+ Y7 V. T4 l4.20 开式水系统联锁保护 482/ c/ r2 V1 i  z5 J4 O5 |
4.21 闭式水系统联锁保护 483" l& p3 z& q: K
4.22 抽真空系统联锁保护 484/ v( F* i7 d0 E+ ?6 `& M7 C+ a( O
4.23 除氧器联锁保护 485& R2 J5 y$ S; V# G& _& W
4.24 高、低压加热器联锁保护 486
3 P/ ~# q9 q  b2 k. T1 F4.25 凝结水系统联锁保护 487
) F! x: n# h( U0 e2 c4.26 轴封汽系统联锁保护 4882 J$ c6 ^6 k! ?0 x
4.27 发电机定子冷却水系统联锁保护 4892 F9 I4 Q& Y, U
4.28 发电机密封油系统联锁保护 4902 A. ^4 ~+ |& D! {0 ~4 u
4.29 雨水泵房联锁 491/ Y- W6 i# o# V* v* b" X
5 电动阀联锁保护 492
& h4 g* W! q  s- b; H2 e7 _6 汽机气动阀联锁
) p! P8 A1 K% e  U1 ?

  }) a# @' F. f: @/ I0 i1 j$ {[ 本帖最后由 让我们做得更好 于 2007-12-30 12:57 编辑 ]

泰州电厂 集控规程A1版.part1.rar

2 MB, 下载次数: 20

泰州电厂 集控规程A1版.part2.rar

361.97 KB, 下载次数: 21

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
清风明月008 + 10 好资料,感谢对论坛的支持!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表