发表于 2007-12-23 13:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南新乡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
KVA与KW之间怎么转换,我不清楚,请帮忙解决
0 V9 Q, d5 f/ @& r4 L/ e6 j2 I1 p3 f6 z% {  o. G3 \: {) y$ [( l2 O
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 21:01 编辑 ]
发表于 2007-12-23 15:24:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
两个不同的单位 无法转换
发表于 2007-12-23 17:12:16 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
不清楚。。。 :)
发表于 2007-12-23 20:56:56 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来参与一下:
/ {' t& p5 [3 p; F# T$ DA)先从符号谈起:9 W3 D0 I6 v/ L  X
1.KW(千瓦)的符号就是指有功功率P,1 w9 w) n" r: e' d
2.KVA(千伏安)的符号是指就是视在功率S,
4 `7 r$ t2 F( W; B2 {* m! k: ~3.还有Kvar(千乏)的符号是指无功功率Q,
# a+ ~8 b# j7 X. u2 S5 U- l4.视在功率包含了无功功率和有功功率,' `6 D. Q# R+ r" L# \/ m) {
它们的关系是: a1.JPG
, L$ S7 ?2 g9 }/ D5.从上式可知:只有无功功率为零时(纯电阻负载),S才等于P。# Y9 Q9 f, h7 h0 h+ z# z
通常两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。! q8 v+ _$ m) `+ N  y
B)再看计算:
, v7 o8 l, E7 ]1。在单相: " s+ G/ t6 e, Q
S=UI ,P=UI*COSφ9 o) Q2 Q' W. d
式中:COSφ:功率因数
" G! [2 s& y0 {' Q2。在三相: 6 E7 S- y& A/ G9 P' A, m, J6 b
S=1.732UI ,P=1,732UI*COSφ 7 b$ R6 w# [: Q9 ?6 R# m0 T. Y+ P
式中 P:有功功率,U*I:视在功率,COSφ:功率因数
1 @1 i& x! u' t4 l2 \! [当对称三相电路中:P=1.732*UICOSφ  
/ e! H6 I" g! z+ V. |0 p: h在三相不对称电路中:P总=Pa+Pb+Pc8 j# ]- h0 u! }- A
3。举个例:: F! J, s5 q- r
       在选择变压器容量的时候,除了电动机容量外还应考虑电机的功率因数,
% O. g3 `) B9 Y9 n8 R( i# q如功率因数为0.9,哪么变压器的容量就要大于电动机容量百分之十,
! s; ]+ b  l0 C) G8 n还应增加一些安全容量就行。
5 |$ K% t7 O& ]- @. j9 {$ ^3 x) \1 O8 m
在此非常感谢:hyp821201、pangpang、climber99215的及时纠正,出错之处已更正。
3 [3 }" ]  }% G) ]) F" E7 h( x/ j& t“关于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者间的关系”,详见8楼“pangpang”+ G3 T/ f- C. R) @7 \
的用功率三角形来形象的说明。: a5 T4 h) b( w- g

) S( Z- b0 R9 A( C/ f[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-12-24 20:35 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-12-23 20:57:41 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡
1KVA是不是等于1KW
发表于 2007-12-23 21:03:25 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆

回复 1# 的帖子

4楼讲得很好,kw和kVA不能转换。
发表于 2007-12-23 21:27:31 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
四楼说的不对吧!  `& {8 y: Q5 ]7 ]
视在功率S=根号下(有功功率P的平方+无功功率Q的平方)

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-23 21:46:49 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
4#讲的三者的关系,其说法并不准确。做以下补正。
% e  f1 o* M% n) k) Q# Z7 {! G& G
关于有功功率P、无功功率Q和视在功率S三者间的关系:1 U8 P; C# [" i3 g$ ^8 U
S等于P与Q的平方和的开方
; p3 R2 ^  M' u. e' T) W9 x9 QP=S·cosφ
/ T$ _' N/ y2 hQ=S·sinφ2 X3 \" B' t3 a7 i9 |; z
以上关系可用功率三角形来形象的说明。
3 N( J* B6 ~8 \4 l$ {
( y5 K& f+ z5 u  c+ j0 M& z[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-12-23 21:49 编辑 ]
未命名.JPG

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-23 21:49:06 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
四楼说的”4.视在功率包含了无功功率和有功功率,它们的关系是:S=P/Q。
! g) W9 q& J: p3 R9 b5.要P(有功功率)=S(视在功率),必须Q=1------也就是无功功率为1。. R4 G% w4 ~5 X( j
当Q不等于1时,两者要换算是不可以的,因为这是2个不同的物理量。”
, Y. ]( f" D5 y7 N$ F, Z是不正确的,其他是完全对的,视在功率S和有功功率P、无功功率Q是直角关系,视在功率是直角三角形的斜边即:视在功率S=二次根号下(有功功率P的平方+无功功率Q的平方)

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-23 21:59:11 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西汉中
高中学的好像1KVA=1KW,难道不对吗?
发表于 2007-12-23 22:02:01 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰

KVA与KW之间怎么转换

转帖:   相同的单位,都是U*I,但意思不一样。W是额定功率,VA是容量。一般说,“W”总是小于等于“VA”。它们之间的换算关系: W = VA×功率因数。功率因数在0~1之间,它表示了负载电流做的有用功(W)的百分比。只有电热器或电灯泡等纯电阻的功率因数为1。对于其他设备来说,有一部分负载没有作功。这部分电流是谐波或电抗电流,它是负载特性引起的。由于有这部分电流,所以“ VA”值比“W”值大,在功率因数为1时,“W”和“VA”值才相同。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
bdblbyq + 2 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-12-24 19:50:04 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于设备的功率单位,考虑功率因数,KW除以功率因数为某设备的KVA,对于变压器,只有KVA。
发表于 2008-1-3 23:56:23 | 显示全部楼层 来自: 中国江西南昌
两者一个是功率,一个是容量,8楼、11楼讲的是对的。
发表于 2008-1-9 15:11:06 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

问题简单

这个问题4th zhous_ch 回答的不错,我想告诉发起者,想知道更多电工学的基本知识,我推荐-电路(第四版),作者:邱关源
发表于 2008-1-9 19:37:46 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
呵呵,楼上将的太复杂了,其实两者是同一事物的两种不同说话罢了.1KW=1KVA,就象我们电机中,电机的容量即可以说成KVA,也可以说成KW,是同一回事!
发表于 2008-1-9 20:03:49 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
应该说KVA大于KW,由公式可知,因为有个功率因数,功率因数不可能大于一
发表于 2008-1-10 19:36:41 | 显示全部楼层 来自: 英国
原帖由 daguang 于 2008-1-9 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
) c: [' i- F: u$ P3 y呵呵,楼上将的太复杂了,其实两者是同一事物的两种不同说话罢了.1KW=1KVA,就象我们电机中,电机的容量即可以说成KVA,也可以说成KW,是同一回事!
+ n) ^% s( z( o* F) L
这两个应该还是有区别的,毕竟有个功率三角形的关系所制约

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
zhous_ch + 1 应助

查看全部评分

发表于 2008-1-10 21:51:12 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
这两个量是没办法转换的,因为不同的负载,其感抗值都是不一样的,所以功率因数也是变动的。
发表于 2008-1-11 09:02:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
对于电力变压器,容量用KVA,因为有小部分容量用来励磁,大部分做功;对于电抗器,容量用KVAR,因为大部分容量用来励磁,小部分被自身消耗转换成热量;对于电机,用KW,容量大部分做功。
2 R& [. J+ B/ a7 j2 I. X$ Q
1 J1 h' @$ D. ^, v' r0 @[ 本帖最后由 yangdl607 于 2008-1-11 09:04 编辑 ]
发表于 2008-1-12 18:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 daguang 于 2008-1-9 19:37 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
, ^: j( x, @- h1 l# r呵呵,楼上将的太复杂了,其实两者是同一事物的两种不同说话罢了.1KW=1KVA,就象我们电机中,电机的容量即可以说成KVA,也可以说成KW,是同一回事!
& _, u6 f0 A  e' A8 G; W! H
不复杂,其实在邱关源的电工学里面讲的很清楚,其他的电工教程也有。一些东西还是搞清楚的好。