PLC的故障
6 C. P( ~! V2 \* E) K3 ^PLC的输出指示灯亮了,但是实际没有输出,这个问题应该是在哪里?6 [& N, G1 F7 j& u* c4 w. i. D
我猜的应该是里面的三极管坏了。不知道谁有这个经验。8 N6 w2 P2 b/ A5 s/ q
松下FP0和欧姆龙的我都遇见过
发表于 2007-12-22 18:31:58 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
我也碰到过这种故障,是OMRON PLC,输出是继电器接点,由于负载短路,造成结点烧坏。指示灯亮但是没有输出。
发表于 2007-12-22 18:46:40 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
那就更换一个备用输出点,其他是没有 办法了,若是经常出现此问题就要检查外部接线情况了,并且要考虑输出回路增加中间继电器和熔断器了,以隔离plc输出点直接和控制柜外部的负载连接
发表于 2007-12-22 20:21:08 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
应该是输出点坏了,触点式会出现这样故障,PLC有输出,触点和继电器故障实际无输出。
发表于 2007-12-22 21:10:41 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
1、该输出点坏了
4 b4 D" D) ?' V2 R2、如果有多个相同模块,可以交换模块,看能否避开这个点- Z1 M' S$ x' T2 z8 E
3、用相应PLC软件把输出点坏换到一个备用点,即修改PLC程序。
发表于 2007-12-23 09:31:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏常州
正常现象,修改到备用触点即可。