管道和设备的绝缘以及防静电怎么做呀,谁能指点一下,或者有什么法规可以参考吗4 m0 O  u& l8 ]! q1 w" Q# ^
% [9 a6 D9 O3 y" m
[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:03 编辑 ]
发表于 2007-12-10 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
管道没听过要做绝缘的,你能说具体一点吗.+ [* p: E# g% g: b) b6 S
防静电一般要求做接地,接地电阻不大于100欧.如与防雷\接地共用接地点,接地电阻不大于10欧,如与电气接地共用接地点,接地电阻不大于4欧,.
+ a5 |- V' o8 r7 h4 e, i易燃易爆介质管道法兰如用金属螺栓连接,一般可不做防静电跨接,但如法兰间电阻值大于0.03欧,需做防静电跨接.( K- n4 W  a/ P# `
可参考标准:GB50057-94建筑物防雷设计规范
  r: y2 M1 K0 a. f6 ^( z; P% q
                  石油化工静电接地设计规范SH3097-2000
0 [6 X% K* y" @& O$ s7 n0 S5 n
0 }  ?1 a6 K+ F6 k$ F[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-12-11 14:09 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-10 18:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

管道防静电接地也是需要的

对于输送危险介质的管道,管道防静电接地是必须做的,可用铜导线跨接的法兰连接螺栓上,在适当的位置的引入地下。, X) u4 t, `0 L+ v5 F3 W) h

4 J# d6 [$ p* x设计时给出标准作法和说明,目前国内好象无标准作法。
发表于 2007-12-12 22:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于绝缘
8 p9 r. Q8 d/ F可以加绝缘接头4 k0 h+ e; J  O( _3 g7 v# z6 D2 [

  G1 U: T& S  W6 p对于防静电
0 A% W( e3 L6 M+ N我们通常按照楼上的方法
发表于 2007-12-14 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

同意2楼的观点

温习了一遍“石油化工静电接地设计规范SH3097-2000”。) L( Y0 w7 |2 X$ e8 w' s

/ P3 d/ `2 j$ z同意您的意见。谢谢!
发表于 2007-12-15 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般不同金属材质接触都要设置绝缘的。因为不同的金属其金属的电位值也不一样。
发表于 2007-12-16 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是看你绝缘的目的,一般来说绝缘无外乎两点:
, \0 a1 d( r2 @- b! E1.对地面下金属部分进行腐蚀防护,
. u, u0 T( ?5 Q* u/ ?2.导出静电.* S; T+ Q+ _4 P% d: e6 M
绝缘方法,划分为若干个绝缘段(部分),每一部分之间连接处加绝缘接头,每一部分加装阳极保护装置和接地装置。阳极防护装置及接地装置都有相关国家标准。