[已答复] 管道和设备的绝缘法则

[复制链接]
发表于 2007-12-9 21:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国上海

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
管道和设备的绝缘以及防静电怎么做呀,谁能指点一下,或者有什么法规可以参考吗9 f" [2 b  I  c$ @2 a2 R9 R

* L' u) p4 d7 R[ 本帖最后由 zzpxp 于 2009-8-20 08:03 编辑 ]
发表于 2007-12-10 08:27:01 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
管道没听过要做绝缘的,你能说具体一点吗.) ]  |7 X' M0 E
防静电一般要求做接地,接地电阻不大于100欧.如与防雷\接地共用接地点,接地电阻不大于10欧,如与电气接地共用接地点,接地电阻不大于4欧,.3 }6 C1 J" o* C# l" {% I% p
易燃易爆介质管道法兰如用金属螺栓连接,一般可不做防静电跨接,但如法兰间电阻值大于0.03欧,需做防静电跨接./ H! u, S2 Q( A, M9 X8 g$ `
可参考标准:GB50057-94建筑物防雷设计规范
& z; a: O. h" c0 @& {
                  石油化工静电接地设计规范SH3097-2000
" A8 s6 y: I1 Y' H4 c2 Y
2 Y0 I: j6 a0 L! B4 Z+ e( f[ 本帖最后由 zhm5795342 于 2007-12-11 14:09 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zzpxp + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-12-10 18:31:01 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

管道防静电接地也是需要的

对于输送危险介质的管道,管道防静电接地是必须做的,可用铜导线跨接的法兰连接螺栓上,在适当的位置的引入地下。
' o3 }9 K# e/ s2 {. E) @0 K! y" @& S" \4 I
设计时给出标准作法和说明,目前国内好象无标准作法。
发表于 2007-12-12 22:40:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北廊坊
对于绝缘! a8 K, V  ~2 X8 ]; s. i! F9 C
可以加绝缘接头
' y9 {6 {& h# z% \1 ?; |( X
3 c6 k8 o9 F: o对于防静电1 K5 s# k9 J& S8 T
我们通常按照楼上的方法
发表于 2007-12-14 16:15:20 | 显示全部楼层 来自: 中国香港

同意2楼的观点

温习了一遍“石油化工静电接地设计规范SH3097-2000”。+ Q3 B! v  m: D& \" }, h" D( ^

! {: t- s6 y( c. P同意您的意见。谢谢!
发表于 2007-12-15 21:37:43 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
一般不同金属材质接触都要设置绝缘的。因为不同的金属其金属的电位值也不一样。
发表于 2007-12-16 12:43:23 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
主要是看你绝缘的目的,一般来说绝缘无外乎两点:( F! z1 v* V: B- m" P2 P
1.对地面下金属部分进行腐蚀防护,
% E1 ]1 R3 a4 z9 Z% Y2.导出静电.  `( `  c: c$ Z0 x/ Y
绝缘方法,划分为若干个绝缘段(部分),每一部分之间连接处加绝缘接头,每一部分加装阳极保护装置和接地装置。阳极防护装置及接地装置都有相关国家标准。