发表于 2007-12-5 08:13:40
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
电力变压器在投运前需做的测试工作:( t G8 W2 K# U$ c: C! U
1、油中溶解气体色谱分析。
# [! ]; |4 _% p2、绕组直流电阻。
5 @* P9 S$ ^3 c0 b3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。4 m6 c, d% \; v1 [8 ]
4、绕组的tgδ。5 j, p7 W6 ?; a" R- s
5、电容型套管的tgδ和电容值。
* e7 t H3 P& X0 J6、绝缘油试验。
" D9 M. `9 {& U) h0 n) L7、交流耐压试验。; o$ y* C3 N) n* E; t
8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。1 y4 G0 F4 S9 w5 |
9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。) K: a. e, x% v7 W
10、绕组泄漏电流。
. D3 H: w. P7 D' ~0 c11、绕组所有分接的电压比。
; A5 S9 t- l" f1 ^) G2 M12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。) B% U# l$ H/ V. r/ d z! c* d8 z
13、空载电流核空载损耗。9 H1 @/ B* U M& P" L9 g
14、短路阻抗和负载损耗。
9 l* R; @5 Z9 B7 ]15、局部放电测量。+ T7 w$ Q" u' V1 L) F2 w
16、有载条压装置的试验和检查。
3 \1 Z9 T1 y. s, k- p8 u; B- Q- J17、测温装置及其二次回路试验。
5 b& e( C4 r. Y! `6 T+ k# P18、气体继电器及其二次回路试验。( j: ~( H- u, |2 g4 Q
19、压力释放器试验。* u v0 Z- |1 S
20、冷却装置及其二次回路检查试验。
: x, I1 U% M a% l' k21、套管中的电流互感器绝缘试验。
* G" a, X5 |- J8 {/ G/ A22、阻抗测量。
. S. h% M" C" v' a6 p% j: H4 R- K1 Q* D7 a' j+ `; {- L