电力变压器在投运前需做的测试工作:
3 j1 _* y/ M$ w) s( c1、油中溶解气体色谱分析。
; n' O3 Y! U: S0 R: z( d2、绕组直流电阻。) ^7 Y) A$ n; ]; l, ~+ h0 {
3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。
) O. I- w% }0 N# H4、绕组的tgδ。
5 Y) g3 ]; k8 M4 p7 T/ I* E5、电容型套管的tgδ和电容值。
* s8 U# U8 z- q- i8 }6、绝缘油试验。+ t: J4 R- v- ]. _5 S
7、交流耐压试验。6 h. ~! v+ L. K1 l f
8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。 N* M1 l2 j" n
9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。
1 \; Q, M& c W. Q10、绕组泄漏电流。* R; q2 d4 z& O3 R$ ]+ G, e
11、绕组所有分接的电压比。
# H# |# S' R7 v) ]. M12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。8 {: p* J# H" N1 c. C6 m
13、空载电流核空载损耗。
2 u7 m% b7 ^! o9 Y! P. I2 Z2 [14、短路阻抗和负载损耗。2 H3 w" S' j7 s, f/ F
15、局部放电测量。
* o7 c6 B. l" g5 Q16、有载条压装置的试验和检查。& N+ A6 h% I& r8 n
17、测温装置及其二次回路试验。
1 ]$ s7 O2 L) e0 ~0 ?6 a18、气体继电器及其二次回路试验。
' m' z$ u- R( [* r19、压力释放器试验。& L- D. W$ ~* T/ ]0 ?8 }0 @
20、冷却装置及其二次回路检查试验。
' B B) x. A R6 p& r21、套管中的电流互感器绝缘试验。
7 C0 t w: S' `/ U L* x22、阻抗测量。
% [' y* [( r8 c& v, i