电力变压器在投运前需做的测试工作:: p" X( G+ }( R! z0 l, W1 E
1、油中溶解气体色谱分析。
+ ~( i. U, L* E+ o2、绕组直流电阻。
0 K$ X) Y" k8 T3、绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数。
+ e# H6 C7 c/ v4 C. l4、绕组的tgδ。) {- q6 B, C! A6 [1 O0 v9 o
5、电容型套管的tgδ和电容值。7 w; ^# K! f) s+ @4 b) k
6、绝缘油试验。
; L6 _0 e+ [( p# |1 O7、交流耐压试验。9 H6 t( l9 e* } j6 F
8、铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻。
4 j# S5 `0 R' Y+ e) _1 Y$ X9、穿心螺栓、铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等的绝缘电阻。% ]* @7 C# v- w; f6 ?6 @2 J; B4 j
10、绕组泄漏电流。* R3 s; E( w! f3 w# Q
11、绕组所有分接的电压比。, M% K6 p: J5 ^; d0 t
12、校核三相变压器的组别或单相变压器极性。
. W) |- D+ v- a4 i# ^13、空载电流核空载损耗。
B# l, z, Q, _* L- H, F14、短路阻抗和负载损耗。
9 S, T$ z9 s' ?% f15、局部放电测量。
5 h7 _; L2 L7 \! ]16、有载条压装置的试验和检查。
% K. v6 k* K. I3 V* q" m# L17、测温装置及其二次回路试验。& g$ a5 U7 L7 u
18、气体继电器及其二次回路试验。7 q+ I7 J; i, \6 s9 n
19、压力释放器试验。; Y2 J6 x; D( @7 r1 m3 Y3 z( c, O/ {
20、冷却装置及其二次回路检查试验。
( k6 V9 y& g3 _21、套管中的电流互感器绝缘试验。; P# c5 q2 e7 \9 t
22、阻抗测量。
5 G4 `5 _" [' T5 {( g$ ~3 b: D3 }+ _4 g5 \