[求助] 帮忙,关于载流量计算

[复制链接]
发表于 2007-11-26 15:23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国辽宁大连

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问,铜包铝的载流量怎么算啊?公式?
) v( |2 m- c; C/ X9 V
$ W* u; p+ u. n5 ^, _如下的,不懂# j0 q7 t4 g" j2 L/ _8 {! F7 Y
d=1mm直径,铜体积比是10%和15%的铜包铝线,载流量怎么算啊
! A  ~* A! V$ g0 F1 l. \* t* V* d7 z

  Y5 v& P% P4 P0 q7 ~, }1 |7 l" s% V: U; k* W# i

/ U% L0 X; H' [% E  b1 d% x导线截面积与载流量的计算 4 |' J2 V1 N& ^# s0 U/ E' T, t

: n$ K8 O# v5 g. M一、一般铜导线载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。 <关键点> 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/mm2。如:2.5 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值2.5×8A/mm2=20A 4 mm2 BVV铜导线安全载流量的推荐值4×8A/mm2=32A
2 U4 C2 x! X3 l- Z/ h
) f; }; m' T7 s二、计算铜导线截面积利用铜导线的安全载流量的推荐值5~8A/mm2,计算出所选取铜导线截面积S的上下范围: S=< I /(5~8)>=0.125 I ~0.2 I(mm2) S-----铜导线截面积(mm2) I-----负载电流(A)
& H% C4 O* m& Q. t# d
9 R9 L! b+ S) x6 y5 }三、功率计算一般负载(也可以成为用电器,如点灯、冰箱等等)分为两种,一种式电阻性负载,一种是电感性负载。对于电阻性负载的计算公式:P=UI 对于日光灯负载的计算公式:P=UIcosф,其中日光灯负载的功率因数cosф=0.5。 不同电感性负载功率因数不同,统一计算家庭用电器时可以将功率因数cosф取0.8。也就是说如果一个家庭所有用电器加上总功率为6000瓦,则最大电流是 I=P/Ucosф=6000/220*0.8=34(A) 但是,一般情况下,家里的电器不可能同时使用,所以加上一个公用系数,公用系数一般0.5。所以,上面的计算应该改写成 I=P*公用系数/Ucosф=6000*0.5/220*0.8=17(A) 也就是说,这个家庭总的电流值为17A。则总闸空气开关不能使用16A,应该用大于17A的。
" o/ @% H8 @+ h; y5 h: X! Q( T, d5 a3 v
估算口诀:
/ i; N' k% K* m( E; |% b# ~9 m
: E; X3 L% M+ j0 c7 A  F/ C  L二点五下乘以九,往上减一顺号走。
) m1 N2 _% K, a
5 B2 O1 ]' w, a' b0 m% n三十五乘三点五,双双成组减点五。
1 r- s5 D5 P. S- p) a0 |
7 e' f: I7 }( G& ~$ j条件有变加折算,高温九折铜升级。 ( g0 b: [$ u2 U
6 v; ~  _5 V; @
穿管根数二三四,八七六折满载流。
% Y; p0 W7 W/ I2 D. D0 y+ P5 t
4 T8 n$ v# f2 E5 j说明:
  i0 d6 Q2 M/ V
8 _) R7 w3 W% `# i0 }' ](1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 , p, H+ Y4 b  [

7 K" P9 J4 q# [5 B; l( e8 B) Y“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
9 G9 F% ~+ I  w" H3 }4 o$ L7 }1 g" a2 X
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 - U7 c6 \9 V3 ^0 `: _& L

( m7 t2 O( u' ^. k“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算