|
发表于 2008-1-17 15:07:51
|
显示全部楼层
来自: 中国广东汕头
电流互感器和电压互感器的二次接地是保安接地,二次侧要有一点可靠的接地, 电压互感器和电流互感器都存在一二次部分,一次和二次之间有耦合电容的存在,二次对地之间也有电容存在,这样如果一次和二次之间的绝缘发生了问题或是耦合电容量突然变大,会发生一次高压串入二次的情况。这时候,如果二次接地了,二次对地电容没了(也可以看成二次电位强制为零),就可以避免二次出现高压的情况。
; x U3 Q6 D( b" y; T5 h多点接地,就会在两接地点和地网以及二次回路中构成通路,在地电位差的影响下出现电流,进而在二次回路中产生压降。0 e# y6 B! Z- g, Z+ c* b1 Y) n
对于电流互感器回路而言,此附加的电流,当然多接地点也会造成分流,就会对保护 产生影响,差动保护尤甚8 X* T5 m. H% I8 i' v
对于电压互感器二次回路而言,附加的压降会对二次电压产生影响,使之幅值和相位均发生变化,也会影响保护动作,保护的方向元件受影响尤甚。, R6 j, w/ N0 ~( C& E
电流互感器二次侧不允许开路,会电压升得很高.
* z+ w' U1 n9 W' z/ V' p( M1 n1 c- G' M2 J$ L3 p
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2008-1-17 15:11 编辑 ] |
评分
-
查看全部评分
|