[讨论结束] 定子绕组单相接地的检查与处理

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-21 20:01:46 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国海南海口

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
1)对发电机所属一次系统进行全面认真的检查。
3 v1 u* q: @! T2)若“高压厂变轻瓦斯”动作发信,可能是高压厂用变压器引起,应立即倒换厂用电或解列停机。
4 W3 p2 k! a- m8 T8 S$ u3)若“主变轻瓦斯”动作发信,可能是主变压器引起,应立即解列停机。9 q2 _" ]% B# U  u; b: H
4)若某定子铁芯或线圈温度不断升高,应立即解列停机。
, z+ |, L/ r& [' J/ H5)若一时查不出来原因,也无其他异常现象,而保护动作准确无误,也应考虑立即解列停机作进一步检查。
2 l: F9 C9 ^/ d2 P# V' g9 c+ z6)在保护盘上通过检查接于机端电压YH开口三角形侧的电压表,来判断接地点和接地性质,按下按钮,若指针指在满刻度,则说明接地点在机端处,反之,则向中性点靠近。