立即退强励、电压校正器,立即用磁场变阻器升压看是否成功.9 ?/ ?0 C" `# C& _6 |& x
迅速减少发电机有功负荷使静子电流不超过额定值.
# A! |& m/ j0 V# }6 K启动备用励磁机代主励磁机运行.
; ?. `2 F9 O5 E5 \3 y  P6 F如30分钟不恢复励磁应解列停机.
发表于 2007-11-21 20:30:16 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
对于大机组,有失磁保护,要马上跳机!
发表于 2007-11-22 08:21:07 | 显示全部楼层 来自: 中国河南南阳
应该注意定子电流,以及各个冷却系统的出口温度,一旦超温或过流应立即解列甩负荷.这点很重要.