发表于 2007-11-18 09:52:19
|
显示全部楼层
来自: 中国陕西西安
气动调节仪表中,气动功率放大器分两种,一种是耗气型功率放大器,一种是非耗气型功率放大器。0 U3 G G( t" d( J% q! X! l, H
耗气型功率放大器和非耗气型功率放大器的相同点是:它们都是功率放大器,在气动仪表中用得都很广泛。4 w$ \! w4 B+ \. E5 G$ P' ^' J
耗气型功率放大器和非耗气型功率放大器的不同点如下。, t! i( Y$ q$ E
(1)非耗气型放大器是基于力平衡原理工作的。稳定时,输入信号(背压)产生的力和输出信号产生的反馈力相平衡,放大系统有反馈作用,呈闭环式;工作时,两个活门基本上都处于关闭状态,耗气量很小,故称非耗气式功率放大器。% H- k7 Q0 z4 Y, u( l
(2)耗气型放大器是基于位移平衡原理工作的。输入信号(背压)作用于膜片,使其产生位移,再以膜片位移和刚度的乘积,即弹性元件的弹力与输入力相平衡,所以这种放大系统呈开环式。稳态时,两个活门都有一定的开度,总有一部分空气排大气,故称耗气型功率放大器。9 x' B& `! C& w/ d0 d: `, n, Z0 `
(3)非耗气型放大器的压力不进行放大,耗气型放大器的压力、流量都进行放大。# @+ v1 r* f9 _- b# v( X/ O1 J8 q
. y9 I6 R; F; i9 r8 Z* V7 E' k这个链接有气动阀门定位器工作原理的动态模拟,其中用到气动放大器。楼主可以参考 4 b' c* U1 K2 w' ?: ^
http://www.tj88.cn/news/Aview.asp?id=877
. ~7 ]7 d/ o; z2 }) e# p
2 j L4 s1 ?, D4 A) S2 B[ 本帖最后由 poplar 于 2007-11-18 09:56 编辑 ] |
|