: A0 X, F* m2 o, Y. [: b冷拉是在常温条件下,以超过原来钢筋屈服点强度的拉应力,强行拉伸钢筋,使钢筋产生塑性变形以达到提高钢筋屈服点强度和节约钢材为目的。
: k2 f7 |& z* b: t+ y0 p, w4 u0 d! l" C9 M' ]
钢筋冷拉概念:以节约钢材、提高钢筋屈服强度为目的,以超过屈服强度而又小于极限强度的拉应力拉伸钢筋,使其产生塑性变形的做法叫钢筋冷拉。 . n) j) [5 \* O7 [
5 B2 Z- @% f9 X% ^* r) k
1. 第一次冷拉效果: , ^. Y# b, a/ s2 o9 Z* N
取一钢筋对其施加拉应力冷拉,钢筋会发生变形(并作应力——应变图)。随着拉应力增加,钢筋内部承受的拉应力逐渐增大。当钢筋内部产生的拉应力超过钢筋具有的屈服点A,而达到C后,停止冷拉,卸去荷载。此时可以看到,钢筋已产生塑性变形,在卸荷过程中,应力——应变图有一个变化,直线O1C比直线OA要缓。
* \. `8 G2 B1 W0 x2. 第二次冷拉效果:
/ o- A( b4 P7 B- P% z重新施加拉应力,将钢筋拉伸到破坏,应力——应变图出现新的变化,新的屈服点在C点附近,明显高于原来的屈服点A。这个变化说明,钢筋的塑性发生了变化,塑性小了,硬度大了,钢筋的强度得到提高,这一现象叫“变形硬化”。
+ E& H4 f9 r% H! ^) h8 ^经过以上两次过程冷拉钢(筋)制作完成。
$ ~+ U% Q+ V& Z4 m6 A; N7 d
4 o& y6 _) S8 L/ `7 ^5 U另不同情况的冷拉控制: 6 a# g( r" K1 d, z
1)冷拉应力控制的情况:
& T2 N( h4 _& @对于Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ级钢筋和5号钢的钢筋,在冷拉后,作预应力钢筋使用的,要用冷拉应力控制。但钢筋冷拉后经检查,最大冷拉率超过了规范规定(表3——1)值,还要再进行机械能实验。
. W: Z$ _9 u) j4 a* T. w2)冷拉率测定控制要求: # X6 O( b/ B8 I3 G) m( P, W
以冷拉率控制钢筋冷拉时,控制值要由试验确定。试验测定时要求:同炉同批的测定试件,不能少于4个,每个试件都要按规范规定的冷拉应力测定相应的冷拉率,并取试件的平均值作为该炉该批钢筋的实际冷拉率。如果钢筋强度偏高,,平均的冷拉率低于1%时,在钢筋冷拉时,仍要按1%的冷拉率控制。
2 W. l0 m0 G3 g, B/ r% ]7 {- T3)不同炉批的冷拉控制:
. W/ [' L8 a, k, v) e对于混杂,分不清炉批的钢筋,冷拉时,不能用冷拉率控制,而且要冷拉多根连接的钢筋,每根的冷拉率和控制应力都要符合规范规定(表3——1)。
" M4 U/ @5 ~6 V6 N6 [4)冷拉速度控制: C3 p# ^; _8 z5 z
要使钢筋充分变形,就要适当控制冷拉速度,一般以0.5——1.0为宜。同时要求,冷拉到规定的应力和冷拉率以后,随即停拉2——3以后,再放松钢筋,结束冷拉,以给纸畛浞直湫蔚氖奔洹? p8 T4 ^, [* P: E) p$ X
5)冷拉控制方法:
' {9 [) E" P- y% S冷拉时只用冷拉率或者冷拉应力控制叫单控,冷拉时冷拉率和冷拉应力同时应用,称为双控。采用单控,施工简单方便。但对于材质不均匀的钢筋,不可能逐根试验(逐根试验,费工费料,不可能这样做,有的同一根钢筋冷拉率也不一样)冷拉质量得不到保证。双控方法可以避免上述问题。冷拉时,对于控制应力已经达到,冷拉率没有超过允许值的,可以认为合格。但是,如果冷拉率已经达到,而冷拉应力还达不到控制应力,这种钢筋要降低强度使用。对于预应力钢筋必须采用双控方法。 |
|