[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电
1 _0 B% |$ Z1 u8 W) ]+ L, Y) C" E0 N7 W# Y1 q
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点: / }0 o& U$ J, b; [  `4 }
1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?
& C3 r- H" L% c( L8 X回答是:不可以!
3 y1 b" {  v4 s4 w2 M1 [2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。
' P% X: o! T% w- J, N9 Q不允许在两者之间加接交流接触器。
' v7 F& g; v7 w' X; k/ [3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。& b0 S( Q6 v- c3 [; c( b
4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:
* g& @; R3 R$ t0 V. d' I  O1 Ia)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。
2 v& _. a( K  b% J0 p$ ~b)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。7 Y; }% H! P3 S6 I2 y% ]! O* }6 }
c)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。
/ L" @" o+ P" `% v( H0 V" V5 {5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。
- A1 ]6 q/ Z/ B! ]; p  X5 P- s) M9 }( g6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。3 T2 y7 q* V/ D/ v' E
《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  
: p6 b6 l' I% X$ H1 z5 Lhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F79 s7 M1 p9 |5 k3 T3 o
通用型变频器应用技术指南  
- [) y7 H4 J. K& Y) J# ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F73 y$ l$ j; W! g. c$ f- y
变频器的控制方式及应用选型  3 Q$ k- V5 B! U, K
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
; {: _( [8 D' L, h8 A变频器的选型及配置要点
/ l( q) M% ?6 L+ I4 Qhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
5 x- n" O, x0 d: U变频器方面的小资料  
) y5 ~, B4 a, v) ghttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
5 o6 V- e: x7 g5 m变频器基础问答集锦  ( [" |. b- r) _) R  w1 o4 ^4 ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7; d' u, G3 Q6 E
" t6 K; t7 q2 N. w4 d( M1 P& \1 n
[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
0 d9 E5 R- F) n$ b# M+ p9 {, p! V6 B) b2 d
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.* F  h/ k4 _5 ~5 {4 t  W
6 L1 _# A1 J+ ~( r( m2 \3 ?. T: d
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
: N" L) z! W3 x% N# U
+ b; }) k( _3 m* X3 Q. ]& h; {比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?5 L2 K. @% a$ y; z; i

( `( d( x  v; z- c0 `+ Y/ D; @( G- D[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

同意四楼的说法

变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况
, m' p: v! P+ v6 q# x1 M来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
: s. B  Q/ i' w' l/ k9 [0 h- w变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...
6 ^; }4 n4 }$ h! _: W" A* _8 A
1 I; X5 p7 R+ Y. ]
老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?4 {  V  D. r' N' {; J( }' i

: `1 W' u! R  O5 O* ?( H处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad