4 b8 h" B* A% d& [ w( z/ K ?一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.4 y, b3 H! w$ K) l' } l- \
+ O2 Q! D2 ]: T" W9 r
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
t! O* C/ L4 k4 w3 s$ Y! R/ R4 m8 W- E/ T. S" x/ p, n, U& Q6 L
比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?1 o; }7 P; H, d% X g
, N0 G$ ?- [ ~# a3 @0 h U[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ] |