[已解决] 请问变频器与电机之间可否加交流接触器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-11-10 12:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏镇江

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请问变频器与电机之间可否加交流接触器,防止突然停电
! J, z: S9 Q( `: F! n3 d, \
  d% Y6 C; `- d2 c[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-12-2 10:52 编辑 ]
发表于 2007-11-10 15:22:36 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来解答几点: 2 m  m- F, q( H. j; U, @5 l# K( ?7 p
1。先来回答“变频器与电机之间可否加交流接触器”?3 |; c9 o( B0 L$ z& G8 I$ f
回答是:不可以! $ }6 t/ S, c' _
2。按变频器的规定使用要求:变频器的输出端子,必须直接接至电机。
* z" e( J. o: M/ a$ z" T8 O不允许在两者之间加接交流接触器。 ( I+ m5 i1 i1 T1 p1 f/ ?- Y
3。在变频器的鉴视与控制下,使电机运行。' P& e! ~3 F: V% c; _
4。当有外部工作电源有“突然停电”,此“突然停电”应分几种情况来分析:
" E9 D. h2 Q* ea)如有“瞬态停电”,即几十~几百毫秒,则变频器会作出报警告知,变频器仍有正常的输出,使电机运行。- }2 b% ]* ^' R
b)如有“短时停电”,即大于几百毫秒并小于2秒,则变频器也会作出报警告知,但变频器还是会正常的输出,使电机运行。
  U) w9 I2 E+ G8 i9 b! U5 hc)如有“长时停电”,即大于2秒,,则变频器的输出立即关闭,使电机停运。变频器作出及时报警告知。
8 o# ~, D2 S+ S/ Y8 A9 e5。上述“突然停电”模式:需在变频器运行前,必须先作设置。各停电状态的时间设定,随变频器不同而定。
. x6 r! s$ d1 Z# m; q  ~6。现给出本论坛有关变频器方面的应用资料,还有好多请自行查阅。
( B' [7 @, M1 }《变频器基础及应用》(pdf格式+书签)  ! `8 V/ w) j# v4 ~' B
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7& Y# n- g& h. \
通用型变频器应用技术指南    `1 j' E( f7 S: O/ ^
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7& M) ^; S- ]" Y6 n
变频器的控制方式及应用选型  9 s2 G% W0 a9 F- f  j# A
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F78 U( N8 [' h: c$ Y, c
变频器的选型及配置要点" M; t3 O% N4 s* e+ z$ |: H1 x5 A7 f! \
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
) A: Q9 b! P% H' X9 D变频器方面的小资料  
* Q3 s! e! J3 I5 D1 N$ G1 ehttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7  @( ]/ [9 F; k4 H2 A
变频器基础问答集锦  ( g" e1 P9 H3 V
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B1%E4%C6%B5%C6%F7
) O; S7 a, F8 U: f! P
/ @1 B. n/ ?9 j. O* g' ~[ 本帖最后由 zhous_ch 于 2007-11-11 18:01 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-10 16:32:04 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
绝对不可以加装交流接触器,有对变频器突然加电造成对变频器的冲击.
发表于 2007-11-11 14:19:38 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
二楼的说的非常正确!good
发表于 2007-11-12 00:58:15 | 显示全部楼层 来自: 中国广西防城港
不敢苟同楼上意见.
" P5 I' }+ r# u: ?. {3 B3 H1 Y. w' R9 u6 c+ d; ~
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以.2 `$ t5 D+ q/ t7 [9 e' S' X$ M
/ M! H  W; @$ V  V0 J
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
4 D& R9 Z$ G( ?4 N, n: T8 L( A8 k- K
0 H% \9 [/ w1 c% a. @比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
% d* N& G1 U' M! |  M' v+ C0 o1 U% u3 a" }* g0 r" P
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-11-12 01:05 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-12 19:40:04 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛

同意四楼的说法

变频器是可以空载的   说明书上都没有说不可以空载   变频器和电机之间加接触器也是可以的  我们的设备有这样的应用    用一台变频器拖两台电机    用两个接触器来切换   好几年了   没出过问题   楼主放心用吧  关键是要绝对做好软硬件的互锁

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-11-13 16:19:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我赞成5楼的说法,这要看什么情况而定。
发表于 2007-12-1 09:56:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东德州
支持桂林狮达电子束的帖子,很有道理的,任何情况都要视具体情况
( z7 Q* v4 g' z9 l7 F' L来确定
发表于 2007-12-1 14:17:25 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
又学了不少东西,厉害
发表于 2007-12-1 18:42:05 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
具体情况具体分析,单一设备加空开即可,多台加有何妨!
发表于 2007-12-2 00:11:16 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电机,如果光380还能达到变频器的效果吗
发表于 2007-12-3 19:57:44 | 显示全部楼层 来自: 中国河南济源
各有各的道理,事情没有绝对的,要具体情况具体对待,看问题要全面不要只看到一面。
发表于 2007-12-4 00:37:35 | 显示全部楼层 来自: 中国广西钦州
原帖由 524478014 于 2007-12-2 00:11 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif. a. V9 x5 U# R2 P) v9 y% |- ^
变频器跟电机是空载的不能加接触器,如果加了接触器在电机启动是接触器会是电机的启动电流过大,变频器会过流故障.还有5楼的如果停电了你用2套电源控制那你的成本要多高啊,2套电柜控制一个电柜还是光380到电 ...

+ q8 X9 I1 Z' K% J$ D- ]' ?2 {% }9 A: N- f" J9 R! L
老弟没见过很多重要场合,平时变频为节能,关键时刻需要救设备或救命,还在乎那几千几万成本?
' E2 v- [$ O# r2 h# O
' B0 L. Z8 I" s% v3 o2 l处理好控制的程序就不会过流,谁让你先开变频器再接通电机?
发表于 2007-12-6 10:36:09 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
好像变频器上都说不能直接带负载开机逗嘛!bad