不敢苟同楼上意见.& O! [# [; E% g! F5 w" E! U, ~0 y+ f
# Z( }5 U8 M8 J: ]5 z. g& Y
一般的接线图上是没有交流接触器,但是我好象也没有看见手册上说绝对不可以. V* n- |* ]5 p4 ]
" h2 }6 {% v' W7 N1 P! p
虽然我没做过这方面的尝试,但我认为从理论上来讲是可行的.有的设备不能突然停下,否则会发生重大事故或损失,停电后必须进行其他的操作后再停止运转电机.如果有两套电源和控制系统,是可以使用交流接触器切换的,关键是要绝对做好软硬件的互锁,避免两套电源短路或同时接入电机.不能因为怕损坏变频器就不敢做,一个变频器值几个钱?几千?几万?但没有可靠的备份运行方案,出了问题损失几十万几百万,弄不好还要出人命.
+ \$ \" u- j8 L8 x3 S
& Y% f) A; q) f% e6 [比如说矿难时矿井通风或水泵电源出了问题,你是考虑你的变频器会受到冲击损坏?还是尽快接入备份电源?
' [% n3 U" S% W0 e2 v7 F" S