[讨论结束] ups不间断电源的输出能不能直接并联220ac

 关闭 [复制链接]
头像被屏蔽
发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复: 2 I  v: Q+ R# y- f6 R" [! y
1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”!
" a, Z5 f' d" x3 ]7 `2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路! 4 l/ c2 a, u% f
3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。
7 y  l4 O- L- y8 H4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。 8 H# {2 M3 p* t) q" L9 ?
5.请看以下连接:
6 y/ k* ^6 s; X4 @% `4 S9 w6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  
6 n2 O+ j) ~- w9 D' k! `http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups
- J8 P0 }8 Z" _4 [$ r' W7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  % M% v2 X: _: [! d3 a8 q! R
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups
& d, U& W4 O4 ^6 W3 M9 \8.UPS培训教材  
  G: ^3 J% Y3 s1 E1 ahttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups2 }; M8 _- X- i
9.UPS的安全要求  
4 @0 o: c( |9 a  Ihttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups
& G! v+ f1 ?' B) F2 D) {( O: y10.UPS的接线及运行方式探讨  
- y9 h9 z" W; ^http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。