发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复:
! E8 m: z. z+ @" v& X$ X1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”!
: k& i- F6 w0 }' ~" J2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路!
* X. o/ }" F% X7 a3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。 ! C. k: ~% v# E4 @
4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。
, i% l5 W! S+ N1 X1 M5.请看以下连接:, {0 T6 z' T; F, r( n* @2 g
6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  4 ?% j$ R6 n! W9 i1 I, o0 W, r0 P
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups
' a) w$ [0 N6 |0 P! Y7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  
7 g- s5 Q, C8 V$ l; Bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups
  ?: k5 s4 n# O8.UPS培训教材    m! X! k; `4 \4 O- p6 a
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups  W4 o1 \9 Z5 K; n
9.UPS的安全要求  2 m/ k7 L6 Y' y8 c
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups
6 K0 y% a/ K. I' \" p* Z10.UPS的接线及运行方式探讨  
$ u+ G5 g2 ?1 l) i" V6 rhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。