发表于 2007-11-9 18:44:23 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南济源
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-9 19:35:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来答复: 0 {9 R# J* Z  R4 y/ f* s* c
1.决不可以将“UPS的输出端口作简单的、直接的并接到220VAC的有源端口或负载端口”!   o" l1 g" y$ x- j" ^$ C
2.这将烧毁UPS的内部的功率驱动电路,同时也会造成外部220VAC的电路短路! ) p* }% @$ S2 [+ T
3.正确的做法是:将220VAC接至UPS的输入端口,再将UPS的输出端口接到负载端口(工作设备)。 $ y* C6 R8 R2 k' O
4.有关UPS的使用和技术问题,可参见本论坛的资料介绍。
4 `1 \. V! T7 u1 J& A5.请看以下连接:
# d, r% L! `; D& ~6.小型UPS原理及应用 钱希森 主编  2 c4 d7 ^9 G5 R. o% M+ n! y' c2 ?
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 6&highlight=ups- G/ T0 H0 y. q6 w9 ?
7.《UPS不间断电源剖析与应用》(pdg格式)  
- g) n/ [: L0 i; W$ Vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 8&highlight=ups
$ u- l! E, C: Z% g2 j. {8.UPS培训教材  
2 i1 U4 z# g- v3 T) T, g* Uhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 4&highlight=ups' J: X7 g; L6 P8 T% d
9.UPS的安全要求  
; w. I( V5 B+ [# b, {( v3 _http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 3&highlight=ups
- D  f+ b8 p+ c2 K+ ^10.UPS的接线及运行方式探讨  
; K6 k1 n* x) vhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 5&highlight=ups

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-11-9 23:12:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
二楼说的很正确,绝对不能关联的。就算相线和地线接对了不短路的情况下,比如电夺低或高于额定值时,UPS断开电源用电池向电脑供电,并联电网时在低于额定电压时,UPS不是向电脑供电了,而是向电网供电了,这样会烧坏UPS的,在额定电压高时,USP又起不了保护,会同时烧坏电脑和USP的。