耐压机. 耐压测试是指对各种电器装置、绝缘材料和绝缘结构的耐受电压能力进行的测试。在不破坏绝缘材料性能的情况下,对绝缘材料或绝缘结构施加高电压的过程称为耐压试验。一般来讲,耐压测试主要目的是检查绝缘耐受工作电压或过电压的能力,进而检验产品设备的绝缘性能是否符合安全标准的测试仪. t) d7 {+ n! I% y; a) Y+ T; \
耐压测试的基本原理:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,并持续一段规定的时间,如果其间的绝缘性足够好,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流。如果一个被测设备绝缘体在规定的时间内,其漏电电流保持在规定的范围内,就可以确定这个被测设备可以在正常的运行条件下安全运行。进行耐压测试时,技术规格不同,被测试品,测量标准也就不同。对一般被测设备,耐压测试是测量火线与机壳之间的漏电流值,基本规定是:以两倍于被测物的工作电压再加1000V作为测试的标准电压。部分产品的测试电压可能高于这一规定值。按照IEC61010的规定,测试电压必须在5s内逐渐地上升到所要求的试验电压值(例如5kV等),保证试验电压值稳定加在被测绝缘体上不少于5s,此时所测回路的漏电流值与标准规定的泄漏电流阈值相比较,就可以判断被测产品的绝缘性能是否符合标准。测试结束后,试验电压必须在规定的时间内逐渐地降至零。 0 a8 E h# O" [$ |# K
' N" F9 g# P+ P8 d( Q
耐压测试仪操作规程 + P6 i: }6 s* z
3 M0 I0 H0 A% r! @4 t* f' O6 r" T
一、 运行检查测试 ! W% [; f9 c0 t9 D
1、将0.7MΩ标准电阻的一端连接耐压仪的地线。
9 G4 u8 l* x1 N1 f' k2、接通电源,将仪器、报警漏电流设定在 5 mA。
" M5 K' G. C5 ^+ E ?! r( K3、开启仪器,用测试棒击标准电阻另一端,调整电压在3410V至3590V内仪器发出报警,则判定该仪器处于正常工作状态,若不在3410V至3590V范围内仪器报警的,则仪器工作不正常。 N4 }! W+ W; _9 Q4 P% @' c! p
4、当在运行检查时发现设备功能失效,运行检查结果不能满足规定要求时,操作人员需将上一次运行检查合格以来检测过的产品重新进行检测,并将仪器送去维修。 Y: K9 \2 s; J% N5 y$ Y
二、熟悉仪器的各项性能及操作要求,应由固定岗位人员操作、非本岗位人员严禁操作。 4 u G/ m' {, C
三、操作步骤:
1 c9 v) z6 O' l7 @! @; A$ C: i操作者坐椅和脚下必须垫好橡胶绝缘垫,只有在测试灯熄灭状态下,无高压输出方可进行被测机型连接或拆卸操作。 0 B6 W5 h' `' K
1.测试前对仪器进行校准,(方法:漏电电流5mA状态下,用700KΩ陶瓷电阻跨接于地线夹同高压测试棒探头之间至仪器报警为准。
2 p: }3 z* t, I# Q8 B% ?( N2. 连接被测机型是在确定电压表指定为“0”,测试灯灭状态下将仪器地线夹夹紧被测机散热架,并按下被测机型的电源开关。 ) A& X6 X' ?, n! H
3. 设定仪器测试条件:A、电压:3500V;B、漏电流:5mA;C、测试时间定时为:流水线生产时4秒。
8 W; O8 Y2 B h. @! K4 u4. 将测试棒探头紧贴电源线头的任一交流输入金属插片。 5 m% m1 C0 }. d% y
5. 按下启动键观察测试结果,在设定时间内,超漏灯不亮,测被测机型为合格。
1 i- Y2 d- Z$ `: @ B6. 如果被测机型超过设定漏电流值,则仪器自动切断输出电压,同时锋鸣器报警,超漏灯亮,则被测机型为不合格,按下复位键即可清除报警声,再测试时应重新按启动键。
5 b+ }+ [! o7 q: w& \+ z四、使用注意事项:
) b$ r+ x( B& u, s( { T1. 操作者脚下垫绝缘橡皮垫,戴绝缘手套,以防高压电击造成生命危险;
1 \( X2 }: \% o; n- C+ h2. 仪器必须可靠接地; 5 O2 |9 m( B2 J6 a+ {3 t3 ]* `
3. 在连接被测体时,必须保证高压输出“0”及在“复位”状态;
" {& R7 i8 \ S; p* E- V: ?2 L4. 测试时,仪器接地端与被测体要可靠相接,严禁开路; 1 s9 |5 Q- B# r3 ~
5. 切勿将输出地线与交流电源线短路,以免外壳带有高压,造成危险;
5 t! v9 f+ u5 ^. M6. 尽可能避免高压输出端与地线短路,以防发生意外; # Z# L2 E5 x+ k' K+ x
7. 测试灯、超漏灯、一旦损坏,必须立即更换,以防造成误判;
) K5 X7 W( ^/ C* ?7 R; ^8. 排除故障时,必须切断电源; # `+ S8 P/ P6 \
9. 仪器空载调整高压时,漏电流指示表头有起始电流,均属正常,不影响测试精度。 : k# ~) c& g6 t2 M6 B
10.仪器避免阳光正面直射,不要在高温潮湿多尘的环境中使用或存放。
% X8 k, R/ y/ z1 \0 M& V9 L) R五、注意仪器保养,操作人员离开岗位必须断开仪器电源。 |
评分
-