我在使用QJ35A电压比电桥测量电炉变压器电压比试验时遇到如下现象:) l2 ?. t) T$ @- C
1.当电炉变压器联接方式是Y.d11时,电压比测总有一相误差较大,大到接近2%,这时如将变压器低压改y接,这时变压器联接方式为Y.y0,测量电压比误差,各相误差不大于0.1%/ d. q9 }5 f& n* r* g( V# c9 Q
2.对误差较大的电炉变压器进行单相电压试验,线圈匝数没有问题,进行直流电阻测量三相均平衡。
7 |$ ~( T: o+ c1 M# v" X* n& y: I3.更换为全自动变压比电桥,试验结果与QJ35A基本一致。/ j! F9 c5 b% }9 c5 x2 T+ i. a
4.变压器空载负载感应试验无异常。' G; \5 ~. I' V9 _  H& `& t
这现象我个人认为 一.与电炉变压器二次电压较低有关。/ m6 r4 j6 l3 J- v# Z
                 二.电压比较大,电桥激磁电压较低,当变压器为Y.d11联接时,因为有短接 绕组,引起二次电压偏低,带来测量上的误差。