本人工作场所,确切的说是一辆铁路特殊车辆,其中一个地方使用了美国通用公司的GE90 30系列PLC,它通过RS485与一个小触摸屏显示器(计算机)相连,由CTC进行可视化操作,前段时间CTC启动后提示CMOS CHECKSUM BAD,KEYBOAD ERRO。然后再也无法继续自检,我们认为是CTC坏了,于是更换新的CTC,发现新的ctc本身有一个操作系统,叫P1 POWER STATION,但并不适用于我们车,因此需要重新安装。但更换后要重新安装系统,我们通过笔记本电脑将系统以第三方软件(interact ipm)安装到ctc后,可以进行自检,但进入系统时提示“cannot initialize gesn driver,cannot go online,hardware probem”,后用另一个完好的CTC跟PLC相连,发现PLC无法通讯,确定PLC程序丢失,需要重新写程序,但老是提示写入的文件系统错误……9 V4 s5 k: T; U' w7 `, f/ e
请问了解该类PLC的大虾们,可是有好的思路来指导一下我?不胜感激!
 楼主| 发表于 2007-10-31 22:32:37 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌

今天请北京的工程师过来了,解决了问题

第一个ctc的故障是bios电池没电了,进入cmos设置后忽略后就好了,但所有的设置都被丢失,因此它的bios是缺省设置。故换了新的ctc后,写完程序了也无法初始花硬件,是因为bios里通讯端口要重新设置地址编码,它才能访问plc,才能进一步初始化连接的硬件。而写plc程序前需要清零,我没有做这一部,所以没有写成功,另外写入的程序文件中有错,也是导致无法写成功的原因之一。