发表于 2007-10-22 10:25:18 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国天津

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
当前遇到一个问题请教大家。补偿电容4mvar,用5,11次两个支路滤波,分配电容分别为1,3mvar,谐振点放在4.9,10.9次。做出来后,发现注入系统的13,23,25次谐波太大,不知该怎样降低这几次的阻抗,请教各位了,谢谢。系统阻抗为0.2205,谐波电流为13次:133.19A,23次:74.48A,25次:69.28A8 o  l" \) W, X5 U7 S
系统电压10kv- ?  V9 e- ]' e: w0 W

9 E: |5 ^. D( Y+ @* k0 B, k3 ]有点急,谢谢
发表于 2007-10-22 10:36:27 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
楼主问题不够清楚,不过看情况建议楼主改11为高通!
 楼主| 发表于 2007-10-22 13:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
谢谢提醒,忘了注明11次就是高通支路。
 楼主| 发表于 2007-10-30 08:19:16 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
希望大家多多帮助,谢谢