[讨论结束] 关于单片机控制变频器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-18 09:34:17 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国河南信阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我想使用单片机通讯去控制变频器工作,请问如何下手好。望帮忙,谢谢。
发表于 2007-10-18 17:26:01 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看你要做那些控制 了!如果只是控制一下它停止啊 启动 或者正反转啊!都非常的简单!当然应该要控制它的频率要对通讯要有所了解哦~~~~
发表于 2007-10-18 20:30:58 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
变频器的外部接口一般有使能、正转、反转、速度给定这几个,象使能、正转、反转均为数字控制信号,可由单片通过光隔进行控制;速度给定一般为模拟量,可通过D/A输出进行控制。有的变频器其速度及转向仅用一个速度给定信号就可以控制,如0~10v为正转,速度正比如电压;0~ -10v为反转,速度同上。以上所说为变频器的一般规则,各厂家的稍有点区别,但总体上就这点东西。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-18 20:49:16 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来提示一下: 9 i3 \* F( y1 a1 L
在本栏目中已有好多此类帖子和大伙们发表的各自见解 ,望你查阅和看看有所收获! ( G! s1 a* E& ~9 `: @' E* O. l% y9 @
1。变频器和单片机通讯方法
0 o+ {' J, A9 D& bhttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA
$ h' b$ A) ?7 V, ^& t. m2。用单片机代替PLC可以吗?# y' i- H: m4 b" p& \" p( r0 `
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA; H5 E6 r; @. i# j
3。用单片机做的工业PLC的好处 ; X+ n. @9 \5 M9 I' [- m
http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA; p+ x( Z& W/ {+ O  t0 w
4。单片机控制和PLC控制有什么区别和联系
- X  g: g: s2 {" Ohttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... =%B5%A5%C6%AC%BB%FA

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-19 12:00:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
原帖由 chg991 于 2007-10-18 17:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
7 F1 H6 D" b1 i, C看你要做那些控制 了!如果只是控制一下它停止啊 启动 或者正反转啊!都非常的简单!当然应该要控制它的频率要对通讯要有所了解哦~~~~

9 I2 _, I. d& X5 k" r) H/ L+ {. n2 k  V- I
控制频率的话,采用PWM就可以了。把频率范围分成相应的级别,再和占空比对应起来,从而实现转速的控制。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-10-22 11:45:19 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
多谢大家了,我要先选型,我选了台达的ES系列PLC,可是有一个问题,我们有手动自动切换控制,可这一种PLC,控制信号必须由手动设置参数,有些麻烦,有没有通讯可以修改参数的PLC,请大家帮忙,
发表于 2007-10-22 16:16:41 | 显示全部楼层 来自: LAN
1 用串口或485- y6 x1 @$ U% C5 u7 |
2 实现协议(看变频器通讯说明书)
 楼主| 发表于 2007-10-30 10:56:18 | 显示全部楼层 来自: 中国河南信阳
原帖由 QPZHANG 于 2007-10-22 16:16 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
% @9 }' U. I4 A" e1 用串口或485
4 s2 `1 D8 F5 B& [2 c2 实现协议(看变频器通讯说明书)

! n  p+ n, B6 m  G- |我就是问是不是可以通过通讯修改参数,因为变频器的参数是通过键盘修改的,需不需要什么设置?
发表于 2007-10-30 17:55:06 | 显示全部楼层 来自: LAN
可以通过通讯修改参数,一般要先在面板上设置好通讯参数。一般的变频器的参数里有一组参数“通讯参数”,可以设置通讯速率,检验方式,地址等。在详细的变频器手册里会专门有通讯这一章说明它的通讯协议,指令等。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-11-22 08:14:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南新乡

多谢

多谢,我明白大家的意思了
发表于 2007-11-22 08:18:43 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
这个找了好久了 " L" {. d4 T1 }& w( ^" G
多谢
发表于 2007-11-22 11:42:24 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁大连
变频器本身功能已很全,别走弯路。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表