QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 2378|回复: 8
收起左侧

[讨论结束] 我用七根铜带要走80A的电流

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-17 12:09:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国江苏无锡

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我用七根铜带要走80A的电流,请问每跟铜带需要多少平方阿,
发表于 2007-10-17 13:25:16 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
七根铜带要走80A的电流,每个平均分流11.5A,每跟铜带截面 2.5(mm2)
发表于 2007-10-17 13:28:09 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
国家相关标准规定的承受10A电流的铜线截面为3-4.5mm2,长时间电流过大容易发热。
  d* ~, ^+ e7 w! _6 n5 I2 z9 ?铜线电流承载能力:
. ?: @" v- V4 Z! @10A以下 A(包括10A): 1. 5mm2 + O2 l" O! n! o2 D( U
10A—16A(包括16A):2. 5mm2,* j/ x9 b+ h& r+ [7 q  p
16A以上:4mm2
 楼主| 发表于 2007-10-17 14:31:10 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡

回复 3# 的帖子

请问铜带算电流时,有没有公式的阿
发表于 2007-10-17 14:37:22 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
原帖由 huangyue1984 于 2007-10-17 14:31 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif; q) U( @8 I- {
请问铜带算电流时,有没有公式的阿

# I' y! I) |: K3 l/ O/ J! IP=1.732UIX0.8
! \- _0 j# X" y7 b9 J" f6 }+ L算得I=45.58A - Y: h2 ?5 R. H1 |  L. j' b% P! F/ ^
一般铜线安全计算方法是: ' i6 D$ ?' ]) f; c3 t
2.5平方毫米铜电源线的安全载流量--28A。
7 i" `) p! O9 {8 g, K% c1 h% n; W4平方毫米铜电源线的安全载流量--35A 。 8 j* {* }4 g1 @8 x& x) R; y
6平方毫米铜电源线的安全载流量--48A 。 # A) k- A6 `3 q1 T
10平方毫米铜电源线的安全载流量--65A。 ! `8 Z' C" X3 _! C) s
16平方毫米铜电源线的安全载流量--91A 。
2 p4 V- I# E) l0 C25平方毫米铜电源线的安全载流量--120A

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 连续应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:38:10 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
估算口诀: : E% H! n6 y% i3 z7 ^
二点五下乘以九,往上减一顺号走。 6 {# W  @, @: N- c
三十五乘三点五,双双成组减点五。 & B# }8 P) r) Q* C
条件有变加折算,高温九折铜升级。
9 A: W  \& Y; e+ j( Y: F& M穿管根数二三四,八七六折满载流。 6 E% e0 ?! F$ Y! f$ x2 g! c
说明:
) z) m! ]9 Q# T(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 0 {' J0 g# [* Q% x1 ^# U
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。 7 C, w1 @1 R+ s
“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 ; u( Q8 r/ Q( N) X4 y. p
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。
发表于 2007-10-17 14:42:26 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安
你最好是按照国家标准的安全截面积算,有预量不要紧,如果设计失误将浪费很多材料。现在铜可是很值钱的 titter titter
发表于 2007-10-17 14:50:40 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
版主的回答是理论安全载流量,没有考虑长度压降和设备启动时的压降。
1 w. H7 y3 f0 ], p6 [实际使用时要比上述截面大,另外散热条件不好要适当增加截面。- j) o8 X" `6 S7 i0 ?, c! t% a
+ O. s8 N: D  b3 W% B) T
我们单位动力电缆大于200米时按2A电流1平方毫米使用,虽然成本比较高,但安全系数高。
' D& D% h3 r  J0 ~$ d+ q1 m就是偶尔出现短路现象,电缆也不会报废,还可以继续使用。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-17 14:57:23 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

回复 8# 的帖子

不错,还的看负载类型!理论数据是没有错的,如果启动电流(不是电机类的话)不大,用理论数据是可以的。
) [* _/ F& v. [0 ]至于长度,因为关系着损耗,所以不好下定论。线排越长自然损耗也越大,所以说线路太长的话,必须单独考虑。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表