估算口诀:
4 x2 O, }* z$ ?' m8 S$ r/ ]1 S. D二点五下乘以九,往上减一顺号走。
. `. y' K3 }# ]4 s8 c8 t4 v; ~三十五乘三点五,双双成组减点五。 , J. n, j s) ^' W9 k7 i; Z2 |3 X
条件有变加折算,高温九折铜升级。 : E% u0 w( S6 n5 V
穿管根数二三四,八七六折满载流。
9 \+ A) V6 g/ M5 H: F说明: 6 n# Y4 o; d! s: E# L
(1)本节口诀对各种绝缘线(橡皮和塑料绝缘线)的载流量(安全电流)不是直接指出,而是“截面乘上一定的倍数”来表示,通过心算而得。由表5 3可以看出:倍数随截面的增大而减小。 - e3 b, {7 p( K( S8 b( ~# N6 i
“二点五下乘以九,往上减一顺号走”说的是2.5mm’及以下的各种截面铝芯绝缘线,其载流量约为截面数的9倍。如2.5mm’导线,载流量为2.5×9=22.5(A)。从4mm’及以上导线的载流量和截面数的倍数关系是顺着线号往上排,倍数逐次减l,即4×8、6×7、10×6、16×5、25×4。
7 W- P+ _+ R1 R- c“三十五乘三点五,双双成组减点五”,说的是35mm”的导线载流量为截面数的3.5倍,即35×3.5=122.5(A)。从50mm’及以上的导线,其载流量与截面数之间的倍数关系变为两个两个线号成一组,倍数依次减0.5。即50、70mm’导线的载流量为截面数的3倍;95、120mm”导线载流量是其截面积数的2.5倍,依次类推。 & S% E7 z& M. p& d
“条件有变加折算,高温九折铜升级”。上述口诀是铝芯绝缘线、明敷在环境温度25℃的条件下而定的。若铝芯绝缘线明敷在环境温度长期高于25℃的地区,导线载流量可按上述口诀计算方法算出,然后再打九折即可;当使用的不是铝线而是铜芯绝缘线,它的载流量要比同规格铝线略大一些,可按上述口诀方法算出比铝线加大一个线号的载流量。如16mm’铜线的载流量,可按25mm2铝线计算。 |
|