QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
2天前
查看: 2512|回复: 7
收起左侧

[讨论结束] K-factor 变压器

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-11 23:43:43 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 美国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
请分享K-factor变压器设计材料. 谢谢!
7 ]) w' R5 l* `8 ]5 n) V* x% I- g" ?* u+ K' d6 j
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 21:00 编辑 ]
 楼主| 发表于 2007-10-16 00:13:46 | 显示全部楼层 来自: 美国
为什么没有人回答这个帮助
发表于 2007-10-16 11:19:03 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
要想获得别人的帮助,首先要把问题表达清楚,再者找到论坛里的相关专业人士。
发表于 2007-10-21 01:31:55 | 显示全部楼层 来自: 中国广西北海
K-factor系数:由于谐波电流的存在使电力变压器附加损耗和渦流损耗增加的系数.5 r$ G( b+ Y$ V! k+ y

1 M1 l7 a; m5 ~/ ^楼主请详细说明问题
 楼主| 发表于 2007-10-23 03:01:57 | 显示全部楼层 来自: 美国
例如: K-13, 三相干式电力变压器, 208V 60Hz, Delta;  380V @ 500KVA, Y.  绝缘 H                                                           
# s# e. U; h' |

: n' u! K& p/ ~5 E6 ^" H
                           
: s. d! b- ~$ w7 i' t

6 r3 V/ C* d8 n  P3 |# b# Q
发表于 2008-1-12 14:59:49 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
  K系数计算有一个公式,K=(Σ(Ih*h)^2)/(ΣIh^2),式中Ih指h次谐波对应的电流(用标玄值),h指的是谐波次数。
发表于 2008-1-12 16:28:06 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
楼主很牛,能知道K因数变压器的人很少,能设计和制作的更少,; T6 f; F/ X4 S  C, U; r0 j
目前其技术主要掌握在高端电源厂家,研究中...

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
zhous_ch + 3 鼓励新手,望多多参与讨论!

查看全部评分

发表于 2008-1-12 20:10:17 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
对K-factor变压器方面的资料了解的不多,楼主可先传点资料上来分享下!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号