发表于 2007-10-11 11:55:33
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
- i" @ W, e$ V$ s
* ~( t5 S4 J' `6 i( s
2 n2 c$ v/ ~! ^( a变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。4 f M; @9 X7 V. m; `4 ?
恒转矩负载没有调速情况下,要求改变流量时,只能通过机械调整阀门开启角度,虽然流量下降了,但泵或风机的出口压力升高,功率下降并不明显,近似成为恒功率负载,造成电源利用率极低(用于克服调节装置的阻力)。
5 \0 n: [# r6 x6 M, O* m0 T7 h* d& v 当使用变频调速时,如果流量要求减小,就可以通过降低泵或风机的转速,即可满足要求。而泵或风机的功率与转速的立方成正比,随着转速的降低,功率会快速下降。
9 k* X% T6 j8 N* p' F! y3 { 一般对于泵或风机的变频节能,主要就是指节约了用于克服机械调节装置阻力的那部分。 ; N( f, B& H3 ^( {' X
异步电动机的转速n与f、s、p有关,如下:[!21ki@][@21ki!]
7 K; l, v0 _1 h( h! J4 an=60f(1-s)/p[!21ki@][@21ki!]) w1 l. z2 u; }
Q/Q0=n/n0[!21ki@][@21ki!]6 o2 q- ?2 C- Z c" B
M/M0=(n/n0)2[!21ki@][@21ki!]
. g6 \% s: A3 V, Q( v# |p/p0=(n/n0)3[!21ki@][@21ki!]
2 X: Q4 ?% c( e0 n) b3 W由此可见,n与f的一次方成正比,Q与n的一次方成正比,M与n的二次方成正比,P 与n的三次方成正比,当负荷变化,泵或风机的转速降低时,输出功率将按转速的三次方递减,从而大大降低能耗,实现节能。 |
评分
-