发表于 2007-10-11 11:55:33
|
显示全部楼层
来自: 中国安徽芜湖
: J* |. \2 T, x) _" P$ C
9 N6 \$ a" p5 v M8 C' \2 T
' z9 b+ B0 e1 W1 i: r2 f0 I" y变频器节能主要表现在风机、水泵的应用上。
- w6 v& v( L/ K O! g |! v 恒转矩负载没有调速情况下,要求改变流量时,只能通过机械调整阀门开启角度,虽然流量下降了,但泵或风机的出口压力升高,功率下降并不明显,近似成为恒功率负载,造成电源利用率极低(用于克服调节装置的阻力)。
. y* w, A4 I9 i4 f9 x( F& T 当使用变频调速时,如果流量要求减小,就可以通过降低泵或风机的转速,即可满足要求。而泵或风机的功率与转速的立方成正比,随着转速的降低,功率会快速下降。5 t8 g2 l/ Q% }0 G3 x e: V# i S
一般对于泵或风机的变频节能,主要就是指节约了用于克服机械调节装置阻力的那部分。
) x/ D1 m( |6 D) G# |) d% d& n异步电动机的转速n与f、s、p有关,如下:[!21ki@][@21ki!]
2 I! ?. D) E& \+ M- p$ k) I8 e* hn=60f(1-s)/p[!21ki@][@21ki!]$ t/ w' Q' T' W+ \; E! W- U
Q/Q0=n/n0[!21ki@][@21ki!]: E0 n* G" r# Z6 A o ^0 U
M/M0=(n/n0)2[!21ki@][@21ki!]
4 R3 m' [5 j9 r7 N/ P& A: I" ~& s( pp/p0=(n/n0)3[!21ki@][@21ki!]' ~, b* @& o' U
由此可见,n与f的一次方成正比,Q与n的一次方成正比,M与n的二次方成正比,P 与n的三次方成正比,当负荷变化,泵或风机的转速降低时,输出功率将按转速的三次方递减,从而大大降低能耗,实现节能。 |
评分
-