我曾经应工作中,碰到此问题,进行了更换,使用状况正常!
1 U, b0 U4 Q! k* Y- Z; ?但是在使用中要注意到:, f8 o* ^ r8 G0 z+ e: n8 b3 V
1、有些交流接触器是不能打开的,打开使用破坏性,导致交流接触器损坏。, }; z" U, q% C5 c7 C3 i$ `# r
2、接触器的型号后序号一定要对应,也就是型号必须是完全一样。3 b/ g( j2 }. s* s8 ~3 q& F M- j
3、更换过程中,应对更换上的线圈进行检查,满足使用条件。
# K' j% H$ ?5 ~/ y 4、注意防止线圈及回路损坏设备损坏。
1 V$ k" m: E1 Q6 m% T 5、铁芯接触面不能有异物,装配后动作良好。3 ]: c/ \, j# N( V3 x1 x! k
6、必要时进行通电试验。 |