发表于 2007-10-12 12:16:31
|
显示全部楼层
来自: LAN
氧气转炉余热锅炉的集箱可以采用超声波探伤。因为汽化烟道属于锅炉,就应该按照《蒸规》执行。
9 m5 q+ l& {' ^) y5 a6 ]$ w 蒸规第85条 集箱、管子、管道和其他管件的环焊缝(受热面管子接触焊除外),射线或超声波探伤的数量规定如下:
! q3 L% X- u) j' A4 ~% e% v3 f$ l# E( O 1.当外径大于159mm,或者壁厚大于或等于20mm时,每条焊缝应进行100%探伤。
8 l: R+ ~6 |0 { 2.外径小于或等于159mm的集箱环缝,每条焊缝长度应进行25%探伤,也可不小于每台锅炉集箱环缝条数的25%。
3 ~, {3 h. _, e5 D' w& Z$ y 3.工作压力大于或等于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内为接头数的100%,,安装工地至少为接头数的25%。+ k' ]$ t& b4 @3 l; _- ^) x+ ]
4.工作压力大于或等于3.8MPa但小于9.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内至少为接头数的50%,安装工地至少为接头数的25%。
- n0 a" h5 e( Q$ \" r0 v0 T 5.工作压力大于或等于0.10MPa但小于3.8MPa的管子,其外径小于或等于159mm时,制造厂内及安装工地应各至少抽查接头数的10%。
# b- ^9 Q3 b. W9 P* B: a 第86条 额定蒸汽压力大于或等于3.8MPa的锅炉,集中下降管的角接接头应进行100%射线或超声波探伤;每个锅筒和集箱上的其他管接头角接接头,应进行至少10%的无损探伤抽查。; ?" T9 n) ^! q4 q2 F1 G
第87条 对接接头的射线探伤应按GB3323《钢熔化焊对接接头射线照相和质量分级》的规定执行。射线照相的质量要求不应低于AB级。( h; N9 K0 X8 @7 O0 h
额定蒸汽压力大于0.1MPa的锅炉,对接接头的质量不低于II级为合格;额定蒸汽压力小于或等于0.1MPa的锅炉,对接接头的质量不低于III级为合格。9 Y- n( `" C& k/ x% Y% Q' r3 n7 D
第88条 对接接头的超声波探伤,当壁厚小于或等于120mm时,应按JB1152《锅炉和钢制压力容器对接焊缝超声波探伤》的规定进行;当壁厚超过120mm时,可按GB11345《钢焊缝手工超声波探伤方法和探伤结果分级》的规定进行;管子和管道的对接接头超声波探伤可按SDJ67《电力建设施工及验收技术规范(管道焊缝超声波检验篇)》的规定进行;超出SDJ67适用范围的,按企业标准执行。
: e7 B0 K& M/ ?' p1 E- u l 采用超声波探伤时,对接接头的质量不低于I级为合格。
, x* |2 v7 l5 |# D9 t 第89条 集中下降管的角接接头的超声波探伤可按JB3144《锅炉大口径管座角焊缝超声波探伤》的规定执行。
, U3 ]8 ^6 n B 卧式内燃锅壳锅炉的管板与炉胆、锅壳的T形接头的超声波探伤按有关规定进行。
/ ~3 `% \. { r& Z) Y& E 第90条 焊缝用超声波和射线两种方法进行探伤时,按各自标准均合格者,方可认为焊缝探伤合格。0 O- J9 I6 G6 \; t) J2 M9 F2 T! u
第91条 经过部分射线或超声波探伤检查的焊缝,在探伤部位任意一端发现缺陷有延伸可能时,应在缺陷的延长方向做补充射线或超声波探伤检查。在抽查或在缺陷的延长方向补充检查中有不合格缺陷时,该条焊缝应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。补充检查后,仍有不合格时,该条焊缝应全部进行探伤。受压管道和管子对接接头做探伤抽查时,如发现有不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查。如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。, L5 E8 x! r; k8 S1 V
从以上看,完全可以用超声波探伤。$ H" T6 X o; a8 D! c/ G' q. r
! Z: d5 y! D; o; _) K& |" B
[ 本帖最后由 dsm 于 2007-10-12 12:20 编辑 ] |
|