在三相四线制380V系统中,如果负载全部为单相负载,那么电流怎么计算.零线截面积是否应为相线的3倍?.
% ^8 f0 j: W- Q, e! }4 p, O0 {5 W8 `& ]
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-10-7 16:29 编辑 ]
发表于 2007-9-28 10:42:37 | 显示全部楼层 来自: 中国福建宁德
如果三相电流平衡,零线电流就是零。如果三相电流不平衡,零线就有电流,电流大小取决于三相电流的不平衡程度。一般三相四线制零线截面可以取小些。如果要考虑最严重的情况,零线截面和相线截面一样就可以了。不用3倍。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-28 18:52:59 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
二楼说的我想与楼主的意思有点不一样,"负载全部为单相负载"那样的话,我想零线截面一定要比相线要大,大多少,可以根据实际来定!当然3倍是最理想的
发表于 2007-9-28 22:18:13 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
#2 楼正解, #3 楼误解。3 p" _9 l# Z& M* o2 h5 _# A

8 o7 Z2 }5 z3 O+ ^7 M由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。- h4 }) Y9 o+ r8 m0 j9 m. Y1 r
! \' b9 n: I/ Y4 H
[ 本帖最后由 mtu12v 于 2007-9-29 07:21 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-10-7 09:42:09 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰
原帖由 mtu12v 于 2007-9-28 22:18 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif5 k: w  D+ W0 W- b) w% i
#2 楼正解, #3 楼误解。4 E. W, c$ J0 N( d, w8 w" [- [
3 Q* F  N/ t8 U: E9 E7 s0 g1 I$ F
由于相线电压相位差为 120 度,若三相平衡,则三相之和为零。

) q( {: ^9 J; U! c8 F- ^, w5 E. ]1 f& q  u
; B/ \8 I; n6 F( }: _
#2  #4楼 观点正确#3楼和楼主想法差不多
发表于 2007-10-7 17:39:23 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
从理论上讲,在三相四线制系统中,各相的负载大致可分为三种情况:7 ?5 J+ b4 ]& V5 I4 d, u8 d
1、三相对称负载,各相电流大小相等,相位差120°。三相电流的矢量和为零,即中线电流为零。取消中线也不会影响三相电路的工作,这就是动力电源采用三相三线制的理由。3 x( t; X7 p2 K  Q- M
2、三相不对称电阻性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差120°,三相电流的矢量和不为零,但其大小不会超过三相中电流最大一相的电流值。
3 A; t, T2 M3 Z# L/ q3、三相不对称感性和/或容性负载,各相电流的大小不一定相等,相位差也不一定是120°,此时三相电流之和不为零,即中线电流不为零,并且中线电流的大小就有可能超过其中每一相电流大小。