发表于 2007-9-27 20:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东佛山

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
找了书店半天了,都没有关于这个计算的方式!天呀~~
发表于 2007-9-27 21:25:37 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

能否告诉你的目的

电机的短路包含匝间短路和相间短路,还可包含绕组接地。所以想知道电机短路的公式,在我印象中没有看到过,因为情况复杂。但是我不知道你为什么要知道电机短路的电流?如果真的要估算,可以这样考虑,由于短路时电流很大,这时激磁电流可忽略,主要考虑定子和转子回路的感抗,如果知道这个感抗,你就可以估算了。

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
bdblbyq + 4 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-27 21:41:42 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
我都知道缺相后的电流计算意义不大,但我要写一篇关于电机缺相的论文,所以想了解一下缺相后的是怎么计算的
发表于 2007-9-28 07:40:59 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
缺相和短路是不一样的事情,发出求助时要直接而明确
发表于 2007-9-28 10:06:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东东莞
2楼说的对,我支持2楼,但还要考虑直流电阻的电流
发表于 2007-9-28 10:21:19 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
电动机若是三角形接法,当电源电压是380V时,若有一相掉相,此时掉相的那一相电流为零,其他两相的线电流升高到额定电流的0.58倍,此时从电流表可以看出。电压的问题:其中一相掉相后他与其他两相的电压应降低,220v左右,未掉相的另两相之间的电压不变仍是380v,特别是在静态时,缺相会在电机绕组中产生几倍于额定电流的堵转电流
/ Z5 A9 \  D& R* x: i% z- ~  A& |) t/ T4 o0 c: n% M
[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-9-28 10:25 编辑 ]
发表于 2007-9-28 21:14:02 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
先谢谢你~你说的是星形吗?那三角形接法的电机有一相是内部断线的话又是怎样呢?
发表于 2007-9-29 21:15:43 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
电动机若是三角形接法,当电源电压是380V时,若有一相掉相,此时掉相的那一相电流为零,其他两相的线电流升高到额定电流的0.58倍,此时从电流表可以看出。电压的问题:其中一相掉相后他与其他两相的电压应降低,220v左右,未掉相的另两相之间的电压不变仍是380v,特别是在静态时,缺相会在电机绕组中产生几倍于额定电流的堵转电流