线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。8 ~# D0 p1 U; Q! H0 J+ }
; ~4 |/ \0 N$ Y: J: l5 W( R1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
' ]% M2 _, w$ ]3 n 10下五,100上二,
+ h" q. R+ {# u# O7 j3 j9 K9 p 25、35,四、三界,.
4 K6 ? c6 i9 Z 70、95,两倍半。 g9 h4 D- P2 E' d$ J' g
穿管、温度,八、九折。9 B; Z3 E0 V! N8 m A
裸 线加一半。
; L' ~: n6 c1 q% D 铜线升级算。
' J- }0 e w% H: [$ @2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:
! ?( r, C& f5 \" E& P! y1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……
) S8 u: V/ f' C, t) i0 D (1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
8 ]% @- ?" i7 a2 `* t; q 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上* ]; b3 {) { T; P
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀
- K. D P7 D. T: } 五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍
, Y( d' \9 L4 r* Z2 K% b$ g 现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。# z2 I1 ^3 k- H5 Z% t2 R" Q
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:' i& t' M1 [2 J% p0 @, y4 v
当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
+ X1 h8 m: a0 l: [2 U当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;' ]6 E; j2 V: y; d8 h
当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;3 b. \0 O6 K- p$ \! j7 ?* w
0 l: x" w' w; ]" B" E% q- X
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。2 i: |4 M! q6 B9 t# `* b
" D ~2 H1 Q. P' Z
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。7 R- n. M+ C7 L
关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。0 q7 Z7 n* l/ D. _' d
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:, g- R0 u6 Y5 ^1 o2 p
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|