发表于 2007-9-27 18:00:25
|
显示全部楼层
来自: 中国山东临沂
线径的选择
导线的载流量与导线截面有关,也与导线的材料、型号、敷设方法以及环境温度等有关,影响的因素较多,计算也较复杂。各种导线的载流量通常可以从手册中查找。但利用口诀再配合一些简单的心算,便可直接算出,不必查表。
0 C! _9 H( [% t
8 s1 G2 X0 C7 R$ P, f1. 口诀 铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系
% g! I3 Z% P5 n 10下五,100上二,
" }) C% q$ g* `1 C9 @ 25、35,四、三界,.
" D M+ {1 `& z b3 d) t) ^8 @* M 70、95,两倍半。
( T- ^& d: h8 B& h4 L6 q 穿管、温度,八、九折。+ V! D$ X: g5 z
裸 线加一半。
4 B+ l! b2 _1 d3 X 铜线升级算。% [. p5 `& c# ^1 h
2. 说明 口诀对各种截面的载流量(安)不是直接指出的,而是用截面乘上一定的倍数来表示。为此将我国常用导线标称截面(平方毫米)排列如下:2 Y# ]5 t8 t% ^" h
1、1.5、 2.5、 4、 6、 10、 16、 25、 35、 50、 70、 95、 120、 150、 185……3 j% A" ?3 C& F0 T7 F2 R
(1)第一句口诀指出铝芯绝缘线载流量(安)、可按截面的倍数来计算。口诀中的阿拉伯数码表示导线截面(平方毫米),汉字数字表示倍数。把口诀的截面与倍数关系排列起来如下:
% |9 G2 u: a* F, } 1~10 16、25 35、50 70、95 120以上# x* K, k3 R# q- d
﹀ ﹀ ﹀ ﹀ ﹀ . v3 F0 }$ A4 l+ q: }
五倍 四倍 三倍 二倍半 二倍 7 O% {: d+ k& w0 G5 j1 e# j
现在再和口诀对照就更清楚了,口诀“10下五”是指截面在10以下,载流量都是截面数值的五倍。“100上二”(读百上二)是指截面100以上的载流量是截面数值的二倍。截面为25与35是四倍和三倍的分界处。这就是口诀“25、35,四三界”。而截面70、95则为二点五倍。从上面的排列可以看出:除10以下及100以上之外,中间的导线截面是每两种规格属同一种倍数。* M/ A3 g n- S# B) s: e
例如铝芯绝缘线,环境温度为不大于25℃时的载流量的计算:
/ s1 t$ _$ ?+ J! [ _( n; W8 a当截面为6平方毫米时,算得载流量为30安;
$ M; T- j6 h* j7 o* X8 P$ q3 E W9 ~# |当截面为150平方毫米时,算得载流量为300安;
# v: B4 k& l1 G当截面为70平方毫米时,算得载流量为175安;
1 ?8 U6 ]3 q) d5 g: y. n5 `! ~& H4 u7 ^
从上面的排列还可以看出:倍数随截面的增大而减小,在倍数转变的交界处,误差稍大些。比如截面25与35是四倍与三倍的分界处,25属四倍的范围,它按口诀算为100安,但按手册为97安;而35则相反,按口诀算为105安,但查表为117安。不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择导线截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(最大可达到20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常电流都不用到这么大,手册中一般只标12安。. }( R$ J# ]0 H5 c
$ r) |: @2 t' x- N
(2)后面三句口诀便是对条件改变的处理。“穿管、温度,八、九折”是指:若是穿管敷设(包括槽板等敷设、即导线加有保护套层,不明露的),计算后,再打八折;若环境温度超过25℃,计算后再打九折,若既穿管敷设,温度又超过25℃,则打八折后再打九折,或简单按一次打七折计算。
4 |' E4 C- l, k# Q/ _& D7 p关于环境温度,按规定是指夏天最热月的平均最高温度。实际上,温度是变动的,一般情况下,它影响导线载流并不很大。因此,只对某些温车间或较热地区超过25℃较多时,才考虑打折扣。9 c$ {! }: H9 ^* e7 H
例如对铝心绝缘线在不同条件下载流量的计算:. t+ d, O( O2 D- p9 N+ a1 A1 t
当截面为10平方毫米穿管时,则载流量为10×5×0.8═40安;若为高温,则载流量为10×5×0.9═45安;若是穿管又高温,则载流量为10×5×0.7═35安。 |
|