只要你那三个点负载的电流不超过PLC电源允许电流,以及每个点负载电流不超过晶体管输出单元所规定的电流限制,就完全可以.
2 c& Z3 J+ B8 e0 `5 ~
; D7 L- O ^$ a; W9 m. O4楼所说的电源只有100mA的电流基本上不正确.因为omron的PLC只要是配有内部24V直流电源的型号,我从没见过100mA的,CPM2A的24V直流电源我记得至少是300mA的,因为过去我编程序时经常用这个电源来供给一个8吋触摸屏与PLC通讯.100mA是绝对不可能给一个通常的8吋触摸屏正常供电的.
7 V5 P, j- a2 n+ ?* P: x/ U& C; @" B8 X
这个电源的电流就标在PLC的电源端子上,看一看有多大,测一下负载就知道行不行.你的负载超过300mA吗? w) `+ ^) w: L4 c0 H4 w3 _8 w