[已解决] 变频器与电机选配?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-11 17:08:15 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有一设备,电机三相380V 功率2.2KW,由于在工地上经常大范围走动% Y1 b$ k( T. P8 q
使用三相380的电源不是很方便,现在改成单相220V的电源。如何
0 @  b" C! R. w1 M9 ?; z! w改造?以下是我的想法不知对不对。
; _1 W* e$ P+ B. l& j3 p1)选用变频器:输入单相220V,输出相220V,如三菱的E520S-2.2KW.
$ b* J* `, g/ d0 W2)现在的问题是:原来的电机要不换要?这种改造方案可不可行?# R0 N2 W5 ^& o% p+ W/ U
2 _# L/ e; [9 q! ^- R9 e
[ 本帖最后由 冰火海岸 于 2007-9-11 21:39 编辑 ]
发表于 2007-9-11 18:26:25 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
当然是可行的,将以前的380v星形接法改为220v三角形接法即可,这样可保持输出功率不变。
& G; b* D/ M4 m5 T  u3 Z我们曾经这样用过。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
yqwfk + 3 应助

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-9-11 21:38:37 | 显示全部楼层 来自: 中国

回复 #2 zzj6886 的帖子

谢谢你的解答!( ^1 E: m0 W7 u) a" H% k
如果原来的电机是三角形的接法就没办法了。是不是这样。+ x: |  \* [  o# H
不过一般来说3KW以下的都是Y接法。希望是这样的电机。
发表于 2007-9-14 10:30:30 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的4 @1 V" B1 K. @9 z( _; ]/ ^
你可以设成380v
 楼主| 发表于 2007-9-14 11:22:37 | 显示全部楼层 来自: 中国
原帖由 nomad 于 2007-9-14 10:30 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
& e% V" c( Q' }9 b. z, ?三菱inv的Pr19号参数可以设置电压的
7 Q! C( `4 v7 x" V, s你可以设成380v

8 q8 j" L- S% N) W3 Q  n7 c+ F" c2 m* ^; k9 E
谢谢!  V# A3 V& n( s6 b- J/ e  Y" @
但是变频器输入电源电压220V输出电压为380V的
; s' x, f# X$ d7 M变频器好像没有找到相应的型号。据我差的资料
& M) M" ^$ _; @没有这种变频器。调整PR.19这个参数是没有用的。
2 C. T: |! L+ g8 d还有如果小型电机的功率大于2.2KW,也没有找到
: J" x' \# F* z" ]) e2 ~; y0 V与之相配的变频器。