QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
10天前
查看: 7930|回复: 28
收起左侧

[讨论结束] 交流接触器可以直流用吗

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-9-2 22:33:28 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖南岳阳

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
交流接触器可以直流用吗
发表于 2007-9-3 00:57:21 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
不可以,和交流电机也直流电机的区别类似。
发表于 2007-9-3 05:32:34 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
不能用,会烧接触器线圈的。
发表于 2007-9-3 14:23:04 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

问题不明

1,首先你的问题不明确,是问交流线圈想通直流控制电源来控制接触器的动作还是指想用交流接触器的触点来控制动力直流电的通断。: d6 Z* e7 ^2 p0 `/ u
2,如果是前者,肯定不行。: c) h1 e* x# ~) V
3,如果是后者,书本上说不行,而且有专门的直流接触器,不过我见过有一台德国进口设备这样用的,把3个触点并在一起控制直流正极,而且接触器的交流额定电流远大于所控制的直流电。可能直流接触器比交流的贵很多吧。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-3 15:10:30 | 显示全部楼层 来自: 中国甘肃平凉
一般都是在购买接触器进行选型时就选择线圈电压是交流还是直流的,也可以定制特殊线圈,关键是保证磁力足够,一般直流的价格是比交流的要高一些,关键是你所使用的场所及现场要求。这样电压高低及交直流的选择也不同。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-3 15:25:35 | 显示全部楼层 来自: 中国福建南平
我就是用交流接触器控制直流电机,一般把触点并联起来用。
发表于 2007-9-3 16:39:30 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
交流接触器用在什么电路,要看具体情况,不是考虑其主回路何种电流类型,主要是考虑交流接触器控制触头动作线圈的具体要求。如果是直流接触器,其线圈额定电压是110伏的,也不能接在直流220伏的回路中。如果交流接触器线圈接在线圈额定电压要求的交流回路中,主触头接在直流回路中,只要在触头的额定电流大于负载电流,不会有问题的。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

发表于 2007-9-3 17:00:08 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
不能用,会烧接触器线圈的。1  有线圈阻抗区别,由于使用在交流情况下,线圈除了电阻外,还有线圈的交流感抗,它与铁心的截面积,线圈的圈数以及气隙大小有关,如果使用在直流,线圈将没有感抗,因此电流剧增,导致烧毁.直流接触器的电阻是按照在直流情况下工作设计的,不会有这样的问题.
' W! V+ U: v3 i5 k* r+ Y- ]: A) Y. Q% e" u7 {2   交,直流接触器铁心的区别是,交流接触器为了防止由于电流过零点时产生噪音铁心的一部分需要加入一个短路环以产生一个滞后的磁场.而直流接触器为了防止吸死需要有一定的气隙.吸合及释放均不会延时.2 R2 m3 g6 N( k% k

0 U; k# R3 f" |+ u' a[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-9-3 17:06 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 鼓励参与技术讨论、应助!

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-9-3 19:51:40 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江金华
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-9-3 20:04:58 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
我来支持一下!
: J& g! u+ ^, y8 a* `$ E) F9 i1。首先对楼主的提问有漏洞,提问不明。4楼已作很好的回答。5 @) i2 y" S' `- \
2。5楼对在:“在购买接触器时须主意的事项,也作了提示”
# A: V, R5 a/ `" r6 D# O3。7、8楼更进一步对交流接触器的工作线圈通以交流电源或直流电源,作了深入的技术上分析。很有说服力,我绝对支持!
, U& Z4 S3 W7 @% A9 F& K4。我想:如果楼主见到这些帖子,一定会有很大收获的。
发表于 2007-9-3 20:07:11 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江大庆
接触器的电磁线圈必须使用与其类型(交流或直流)相适应的、相应电压等级的电源,这一基本常识是每个搞电气工作的人都清楚的,况且现在有好多交流接触器已经在使用直流电磁系统。9 F  ]5 z; y0 R1 J3 L4 u3 |
我以为LZ在这里提出的问题的核心是在直流主电路中,能否使用交流接触器。交流接触器和直流接触器间最大的差别在于它们的灭弧系统。对开关电器而言,采用何种灭弧装置取决于电弧的性质。交流接触器触头间产生的电弧在电流过零时能自然熄灭,而直流电弧不存在这个自然过零点,只能靠拉长电弧和冷却电弧来灭弧。因此在同样的电气参数下,熄灭直流电弧比熄灭交流电弧要困难得多,所以直流接触器的灭弧装置一般比交流接触器的灭弧装置复杂。直流接触器一般采用磁吹式灭弧装置结合其他灭弧方法灭弧。+ Z! I; c' Z' G$ Z; ]9 G
知道了交流接触器和直流接触器的差别,在直流电路中就应该选用直流接触器。当然在直流负载容量较小时,也可以用交流接触器控制直流负载,但交流接触器的额定电流应适当选大一些。简单的认为交流接触器“主触头接在直流回路中,只要在触头的额定电流大于负载电流,不会有问题的”的观点是不对的,主要的是其分断能力是否能行。- k/ O. }' [) v( Y9 _, F$ w
以上,供参考。

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-4 05:03:13 | 显示全部楼层 来自: LAN
11楼的分析的真是太细致了,学到了很多
发表于 2007-9-4 08:24:20 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都
强烈感谢和支持11楼的回复。解答的恰到好处,也让我明白了直流接触器和交流接触器的基本区别
发表于 2007-9-4 09:34:55 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
我十分赞成8楼的看法,肯定是会烧线圈的,11楼讲得很好但会误导别人的。这仅仅是个人的看法。
发表于 2007-9-4 19:53:04 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
原帖由 liupeng1979 于 2007-9-4 09:34 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif7 S1 n* H/ c% H7 t2 T2 A
我十分赞成8楼的看法,肯定是会烧线圈的,11楼讲得很好但会误导别人的。这仅仅是个人的看法。
4 ?! m- J3 @2 K. @8 G) ]
; x% K9 R. i; f8 {. b
你能讲的明确一些吗?怎么误导?误导了什么?谢谢!3 I1 X0 g) F/ j" M& [5 j& H
看一个接触器是交流接触器,还是直流接触器?主要就是看其触头结构和灭弧机构适用的主电路是交流电路还是直流电路。出于节能、减少震动、减少噪音的考虑,现在的确有好多交流接触器采用直流磁系统,所以单纯的以磁系统来定一个接触器的用途,有失偏颇。
发表于 2007-9-4 21:07:18 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州

有专门的直流线圈的接触器的。

交流线圈和直流线圈的结构不一样的
# p/ a7 P/ ?  S( [1 N- n8 K不过交流接触器的辅助触点可以控制直流点,有一定的容量!
发表于 2007-9-4 21:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南岳阳
谢谢,对大家的意见我都表示感谢
发表于 2007-9-4 21:28:55 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
多谢!长了不少学问。
发表于 2007-9-5 11:24:13 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
看来真是高手如云!终于又有了收获!
发表于 2007-9-5 15:38:14 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
严格来讲是不能用的因为交流接触器的吸引线圈电压不能用直流替代,那样通电接触器也不会吸合的!
发表于 2007-9-5 18:09:39 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
楼主,4楼的楼主回答的不错啊,好好品味一下,自己查看下相关资料
发表于 2007-9-6 22:48:56 | 显示全部楼层 来自: 中国广东佛山
原帖由 zhoujd 于 2007-9-3 15:25 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
3 a' z1 N: D4 x# [: w! q( l我就是用交流接触器控制直流电机,一般把触点并联起来用。
! T4 ~9 @) I. Z. ]* v

- b% d; Z+ y0 R楼上的是错解,千万不要这样用。
) N. C4 i9 ]8 {# I* {7 h交、直流接触器的不同,11楼已经分析过,这里不多说了。. `2 S# U, d/ \- p4 `
而交流接触器实际上是可以用在直流控制上的,不过有前提,是直流电流及电压有严格限制,比标称的交流额定值低很多。但究竟低多少,一般,好品牌产品的数据手册(如施耐德)上有主触点的直流负荷曲线,可做查看。0 _0 R, A1 b$ C- g  f/ b) ]

/ X; @! ^6 Y6 e( N% D当交流接触器用在直流时,由于主要考虑因素是灭弧,所以,可以用2个接触器分别做+—极,每边把3个主触点串联起来(注意,不是并联),这样,当触点开闭起弧时,由于串联关系,3个触点的电弧电压为单个或并联的1/3,降低了电弧电压,使电弧更加容易熄灭,保护了触点。
发表于 2008-2-13 13:46:25 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
学了一些新东西,长知识.
发表于 2008-2-13 15:53:17 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
一台小小的接触器,其实有二个部分的,一是主触头部分(被控部分),另一个是线圈部分包括辅助触头(控制部分),这两部分的用途不要混为一谈,通断直流电源,也可以由交流信号发出,这时主触头通断的是直流电,而线圈是交流电。通断交流电,也可以是直流信号。
% p2 [4 l3 X- T6 B$ d  但须注意
# @# Q. s- `1 i, m6 O7 E# x0 |& n一、只要主触头在使用时,其实际电流不要超过其额定电流值;, ?  K! E4 s" a) S3 i' ?
二、线圈电压不管是交流还是直流信号,电压值须与线圈额定电压值相同;1 r5 n& r4 `1 A% ^" D& |$ L9 C; E
三、主触头的消弧问题,直流接触器因其电流断开时的弧是连继续的,必须依靠消弧罩进行强力吹弧才能灭弧。而交流接触器在电流过零点会灭弧,其消弧系统要比直流简单些。
发表于 2008-2-20 15:59:01 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
不错不错!学了很多!
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表