发表于 2007-9-2 00:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在在做一个主汽管道,但不知道疏水斜度怎么取。请问各位有做过相关的东西吗?或者相关的资料! _8 j; J4 {5 s% _
% v, L& v( }6 v  N8 i. a% V
[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-9-9 17:19 编辑 ]
发表于 2007-9-2 19:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般其坡度不应小于0.002。你可以到动力管道设计手册或集中供热设计手册上查到。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-3 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管道设计。网上应该有
发表于 2007-9-4 16:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
蒸汽疏水阀适用的场合
$ Y, o3 |6 e+ N" W  N8 v3 D1、安装前清洗管路设备,除去杂质,以免堵塞。4 O9 P. J+ u& M$ L: D
2、蒸汽疏水阀应尽量安装在用汽设备的下方和易于排水的地方。/ v9 D* y+ j7 L; y4 E$ {6 m
3、蒸汽疏水阀应安装在易于检修的地方,并尽可能集中排列,以利于管理。2 ~2 ]6 q1 N. `! o
4、各个蒸汽加热设备应单独安装蒸汽疏水阀。
: E7 W. \) B+ J5、旁路管的安装不得低于蒸汽疏水阀。
7 K7 ]* f# X5 l+ V0 c! k2 v6、安装时,注意阀体上箭头方向与管路介质流动方向应一致。
% E4 k. B5 j9 v% x) Q$ t7、蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质流动方向应有4%的向下坡度,而且管路的公称通经不小于蒸汽疏水阀的公称通经。* i0 v3 t0 h4 U, \+ N( q: O
8、一个蒸汽疏水阀的排水能力不能满足要求时,可并联安装几个蒸汽疏水阀。9 }- a* A7 T& \
用在可能发生冻结的地方,必须采用防冻措施。
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我可能没说清楚  压力9.8MPa,温度560度,长度1000m。
3 g0 N) z* a4 @9 G2 a' ?+ x' y* Y" i) D! J! q2 F  h2 I4 S# C
疏水坡度一般指设计温度压力下管道需要的坡度。还是在设计压力下,饱和温度的坡度?
 楼主| 发表于 2007-9-21 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都没人知道啊,会里的兄弟都没这消息啊
发表于 2007-9-23 20:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
动力管道设计手册上面说得很清楚,坡度不应小于0.002。
发表于 2007-9-24 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据 建筑给水排水设计规范 GBJ15—88:给水横管宜设0.002~0.005的坡度。& r( i8 d, T, Q6 F% G* `
根据 石油化工给水排水管道设 计 规 范 SH3034-1999:管径150MM,坡度0.007; 管径200mm,坡度0.005; 管径250mm,坡度0.004; 管径300mm,坡度0.003.
) j% _( C; y- g- {: z+ @

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-29 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样高的压力和温度,可能是进行高温高压发电机组的设计,主蒸汽管道的设计应按<火力发电厂汽水管道设计技术规定>DL/T5054-1996中的规定进行,第5.1.16条,温度大于和等于430度时,应不小于0.004,是强制性的"应"
发表于 2007-10-1 07:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很多设计手册上都有,坡度不小于2~5‰.
发表于 2007-10-1 13:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们一般按千分之二至三设置.
发表于 2007-10-1 14:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DL/T 5054-96《火力发电厂汽水管道设计技术规定》,链接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=5054,上面有明确的规定,楼主所给的是高压高温的发电蒸汽管道,应按此行业标准执行。之所以规定有坡度,主要是在管道投运暖管时要疏水,停运时要排尽蒸汽凝结水。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论,国庆奖励!

查看全部评分

发表于 2007-10-1 15:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于较高的压力和温度,例如进行高温高压发电机组的设计,主蒸汽管道的设计应按<火力发电厂汽水管道设计技术规定>DL/T5054-1996中的规定进行坡度不应小于0.004;
/ C7 ~! C' K7 o3 D5 P: r如果是厂区外蒸汽管道,如向居民、工业生产供应商品蒸汽,则坡度依据《城市热力网设计规范》、《城镇直埋蒸汽管道技术规程》确定,根据敷设方式确定:架空管可采用平破,也可采用0.001~0.003的坡度。直埋敷设蒸汽管道的坡度则必须大于0.002。