QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
8小时前
查看: 3376|回复: 12
收起左侧

[已解决] 主汽管道疏水斜度怎么取?

[复制链接]
发表于 2007-9-2 00:44:53 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国浙江杭州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
我现在在做一个主汽管道,但不知道疏水斜度怎么取。请问各位有做过相关的东西吗?或者相关的资料3 d0 y4 X" P( I) P9 O2 L

( I! W( Y1 _7 H* W! |+ c: y0 c! w7 J. P[ 本帖最后由 liuhob 于 2007-9-9 17:19 编辑 ]
发表于 2007-9-2 19:21:34 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
一般其坡度不应小于0.002。你可以到动力管道设计手册或集中供热设计手册上查到。

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
折桂使者 + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-3 09:43:13 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏苏州
管道设计。网上应该有
发表于 2007-9-4 16:31:57 | 显示全部楼层 来自: 中国江西九江
蒸汽疏水阀适用的场合# M' N* a8 j! t4 F; Y" Z8 y
1、安装前清洗管路设备,除去杂质,以免堵塞。
3 B" @' g8 T7 z8 O  g' f9 B2、蒸汽疏水阀应尽量安装在用汽设备的下方和易于排水的地方。+ Z& ?; {+ Y& M! \
3、蒸汽疏水阀应安装在易于检修的地方,并尽可能集中排列,以利于管理。! }5 F; E* f7 T6 Z' W3 @; q
4、各个蒸汽加热设备应单独安装蒸汽疏水阀。; u! \* H$ p, b3 M- A
5、旁路管的安装不得低于蒸汽疏水阀。; z6 m" w. v1 ~. J9 F6 T
6、安装时,注意阀体上箭头方向与管路介质流动方向应一致。9 ?9 Z  l) Y- ~+ J
7、蒸汽疏水阀进口和出口管路的介质流动方向应有4%的向下坡度,而且管路的公称通经不小于蒸汽疏水阀的公称通经。
8 V- X. I( ?6 k3 }+ D8、一个蒸汽疏水阀的排水能力不能满足要求时,可并联安装几个蒸汽疏水阀。  C$ }- Q+ ~$ l5 z' I$ {
用在可能发生冻结的地方,必须采用防冻措施。
 楼主| 发表于 2007-9-5 19:59:50 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
我可能没说清楚  压力9.8MPa,温度560度,长度1000m。
: d2 V/ I. n" ^! w$ Y
. O2 D$ P8 Y) L* }, u5 y疏水坡度一般指设计温度压力下管道需要的坡度。还是在设计压力下,饱和温度的坡度?
 楼主| 发表于 2007-9-21 21:19:27 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
都没人知道啊,会里的兄弟都没这消息啊
发表于 2007-9-23 20:21:30 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北宜昌
动力管道设计手册上面说得很清楚,坡度不应小于0.002。
发表于 2007-9-24 09:03:17 | 显示全部楼层 来自: 中国天津
根据 建筑给水排水设计规范 GBJ15—88:给水横管宜设0.002~0.005的坡度。0 A) \' Y! z4 |- s: F6 X1 Y
根据 石油化工给水排水管道设 计 规 范 SH3034-1999:管径150MM,坡度0.007; 管径200mm,坡度0.005; 管径250mm,坡度0.004; 管径300mm,坡度0.003.8 G3 r: S' R- H7 c0 [" p* ]3 ~5 {

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
liuhob + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-9-29 13:20:46 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
这样高的压力和温度,可能是进行高温高压发电机组的设计,主蒸汽管道的设计应按<火力发电厂汽水管道设计技术规定>DL/T5054-1996中的规定进行,第5.1.16条,温度大于和等于430度时,应不小于0.004,是强制性的"应"
发表于 2007-10-1 07:59:15 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
很多设计手册上都有,坡度不小于2~5‰.
发表于 2007-10-1 13:28:10 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
我们一般按千分之二至三设置.
发表于 2007-10-1 14:53:47 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏南京
DL/T 5054-96《火力发电厂汽水管道设计技术规定》,链接http://www.3dportal.cn/discuz/vi ... &highlight=5054,上面有明确的规定,楼主所给的是高压高温的发电蒸汽管道,应按此行业标准执行。之所以规定有坡度,主要是在管道投运暖管时要疏水,停运时要排尽蒸汽凝结水。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论,国庆奖励!

查看全部评分

发表于 2007-10-1 15:07:22 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
对于较高的压力和温度,例如进行高温高压发电机组的设计,主蒸汽管道的设计应按<火力发电厂汽水管道设计技术规定>DL/T5054-1996中的规定进行坡度不应小于0.004;
' G- l7 m! j* Q; r5 G$ S: P9 i如果是厂区外蒸汽管道,如向居民、工业生产供应商品蒸汽,则坡度依据《城市热力网设计规范》、《城镇直埋蒸汽管道技术规程》确定,根据敷设方式确定:架空管可采用平破,也可采用0.001~0.003的坡度。直埋敷设蒸汽管道的坡度则必须大于0.002。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
wjliao + 6 技术讨论,国庆奖励!

查看全部评分

发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表