发表于 2007-8-31 15:38:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国湖北武汉

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
在变压器做冲击(BIL)实验时,在线圈各线饼的电压到底是多少?你知道吗?
+ q2 M0 g' M. _) G; c, ?4 A* I- P. N1 G$ b4 B
设D接线110kV高压共60饼,4 C# O& Z$ ]; w3 F) n% j

8 E) s8 E, S$ I4 O1 F) u1, 端部首尾各6饼采用纠结结构,其每饼对地电容为了1800PF,对地电容30PF;: a( ]8 ^6 C8 [8 ^% L+ k
2,  然后使用内纠,首尾各4饼,其每饼对地电容为了1300PF,对地电容35PF;+ q& U& {2 h4 v5 t) [& \
3, 中间50饼是连续式结构,其每饼对地电容为了700PF,对地电容40PF;- W* X' G6 w, J6 \) g' U$ t0 |& ]

7 A0 B- T" |8 g求:1, 总电容是多少 PF?
: R# z8 h* P3 j     2, 求各饼的梯度电压?
# e/ q; M" s! f3 Z/ Z     3, 求各饼在做BIL实验时的电压?, b* M) A. U; N
7 _5 a1 M; [) `4 h
近期看了一点求梯度电压的书籍,想和大家一起讨论一下,计算的电压与实际测试值有一点点区别,但可以作为理论依据哦!呵呵!: H! ~( O2 {# w) b

( e& n) M5 m9 U2 F[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-1-12 20:58 编辑 ]
发表于 2008-1-12 14:00:32 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江杭州
    学习了,您这个饼间电容是多少呢?光凭这几个参数能计算出来吗?而且现在一般用计算机计算波过程分析,手算很少。请楼主把详细过程列出来吧,以例我们学习!谢谢!!!!
发表于 2008-1-12 14:40:30 | 显示全部楼层 来自: 中国山东青岛
请楼主多指教啊,请计算一下我们看看嘛。
发表于 2008-1-12 20:28:03 | 显示全部楼层 来自: 中国浙江台州
这个你看一下变压器的国标1094.1~5中有介绍的!