QQ登录

只需一步,快速开始

登录 | 注册 | 找回密码

三维网

 找回密码
 注册

QQ登录

只需一步,快速开始

展开

通知     

全站
7天前
查看: 4729|回复: 2
收起左侧

[讨论结束] 求助--谁有MCC柜的技术参数

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-30 08:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国广东广州

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
有谁有MCC柜的技术参数呀,我要写技术规范开请购,可是不知能在哪查找相关资料呀,各位前辈有谁能指教下呀,感激不尽呀!
# |- x8 V% Q% d  Q
3 p6 O9 [+ F! U7 x. ?[ 本帖最后由 huangtsgx 于 2007-8-30 17:44 编辑 ]
发表于 2007-8-30 08:21:42 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
MCC柜技术特点1 y' H/ N& _0 O
·最新型GCS抽屉式结构
% v7 Z! y4 r7 @7 [·单元任意组合
% W$ p0 t/ |% i" k. \7 G2 q$ A·同容量单元具有互换性! v: \: J) V3 S. }9 c$ K6 m
·具有“HOA”控制功能5 o& O" _8 r4 X! j; i
·大功率单元可实现顺序软启动功能
% r9 G$ }1 O( F' M·具有过流、短路等保护功能
8 _5 N3 ^4 `1 d6.8.2.2 MCC柜技术参数8 s- H( z) n4 I
·输入电压:AC400V、3相$ n0 b8 a6 A7 b# K; _
·遮断容量:45KA ! o3 Y, _5 |" F

% ^) N9 v# P+ `" Q, P) {- u不知道以上这点信息能否满足你的需求,

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
huangtsgx + 2 应助

查看全部评分

发表于 2008-2-13 13:50:12 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
7.1.1  设备的设计和制造应符合现行的有关国家标准和部颁标准。
2 X$ P/ U- [( _, _这些标准是:
8 n9 G' K. Z! gGB7251    《低压成套开关设备》
2 M" [  T# S) qGB9466    《低压成套开关设备基本试验方法》
$ k" D- C4 H; D' U8 K" bZBK36001  《低压抽出式成套开关设备》
1 L3 H& U% i: d$ R  DIEC439     低压开关设备和控制设备装置及有关IEC国标部标等标准1 H  d5 A5 Y5 b. Z
盘安装为不靠墙,动力箱可靠墙安装。(见图纸说明)。
; I/ `4 o- c" ~- h4.7 各层元件的额定电流应考虑热降容系数。* o' X0 j* q, j% p7 \" L% w
4.8 每个单元应设机械联锁,只有当开关处于分闸位置时门才可打开。低压开关配MA40-2000A或ZW1-2000A(技术要求见订货规范),ZW1-630A改为ME-630A。4 i  d% Q: S" a9 W' z( D
4.9 断路器要求带开关状态指示灯(指示灯用发光二极管)。
+ _/ |3 v. O+ \/ r- r! d4.10 每个单元应配置不少于24芯的二次插头,柜内端子排应留有不少于端子总量15%的备用端子,端子排应具有阻燃性能,柜内连线截面应不少于1.5mm2。端子排中交、直流回路、电流回路、电压回路、合闸回路、跳闸回路的端子间均应有空端子隔离。! k8 |  b& c2 E! {: @" F
4.11 装于柜上的测量表计精度应不低于1.5级。" @8 R3 S. G2 E& Z/ w
4.12 柜内元、器件应选用具有生产许可证的专业制造厂生产的性能优良产品,配电柜应经有关部门正式签定,所有电器元件必须是指定生产厂家,其元件质量需由供需双方认可。产品供货时,应提供检验记录,试验报告及质量合格证等出厂报告。
# y& D3 u% ?1 P3 Q9 ^4.14  所有柜内母线均加装热缩套管、柜内二次线端子排安装位置要便于维修。
- }8 P4 Q( g) y/ C& N% G; s4.15 所有一次抽屉插件须作镀银处理,二次插件须作镀银或镀镍处理,并且有足够的强度,接触电阻小于1000μΩ。1 j) u) q7 a- G2 b% P  T. k
4.16 结构型式为型材拼装螺栓连接结构。  r4 {8 u! W  v0 j/ A) q
4.17 防护等级:IP30~IP50(由安装环境条件)。2 v  f! W% G6 d; H
4.18 控制电压为直流220V,当用交流操作时,相应操作电压为交流220V。控制保险应选用HG30-6A。! `/ c% l( E) Y' \7 A$ U: U8 a, j
4.19 变压器外壳由变压器厂配套提供,低压柜厂负责协调变压器与配电柜的接口处理及柜外壳颜色的统一,见色标。
4 Y* N1 L" W4 H( G0 M) s4.20 柜顶有小母线室,小母线为Φ6铜棒,备用根数不少于2根,并贯穿整列开关柜,每段低压柜两端应装设空气断路器,用于交、直流电源的联络。
4 ~! w3 v& ]' Y8 H" E& V 8 J* B+ r7 h& }: E" R) C+ D
4.21  装于柜体上的仪表和继电器,应有防止断路器进行操作或抽屉推拉时的振动措施。继电器应嵌入柜门上,选用许继产品。
4 \  }! _0 [3 `& |5 w4.22  柜内元器件布置应满足飞弧距离要求。
+ o8 l% w; [5 W- K6 s' R4.23  主母线、分支母线接头应做压花镀银处理。: H& p; ]4 Z  R  T3 E: `" I
4.24  电缆小室应有足够空间便于电缆接线。
! p* |2 Q8 W- N( x" a: z5 P4.25  当开关处于试验位置时,柜门应能关上。  C" x2 l8 K0 g& t; ~& D# G1 f5 I- K
4.26  无论开关是处于何位置,都能保证有试验电源。2 C  a# T! i; A: X
4.27  控制电源应与一次电源可靠隔离。
- Y0 d: b$ b' }% ^1 |* C4.28  抽屉底部二次插件底座,应选用瓷质材料。& A. h7 \9 ]+ W3 [
4.29  柜内设备应严格按设计图纸配置,不得随意更改。
! X  h) y- ^! B- h+ ~4.30  柜前后应先用不锈钢做标牌。
+ ^) P' c& u: a! H4.31  工作进线、备用进线柜配电流表。(数字式带4~20mA输出)
: x. [* u! l; [% S# S4.32  低压柜厂家负责给电除尘高、低压控制柜内配置主母线,颜色要一致。
发表回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则


Licensed Copyright © 2016-2020 http://www.3dportal.cn/ All Rights Reserved 京 ICP备13008828号

小黑屋|手机版|Archiver|三维网 ( 京ICP备2023026364号-1 )

快速回复 返回顶部 返回列表