台达的温控器PID控制原理(看看是否有帮助)
& q7 ^& P4 p- V/ B: v塑料有其独特的热塑性物理化学特性。在塑料行业的生产过程中,加工温度的控制,是决定产品质量最重要的环节之一。塑料挤出机一般有单螺杆和双螺杆之分,主要用来挤制软、硬聚氯乙烯、聚乙烯等热塑性塑料之用,与相应的辅机(包括成型机头)配合,可加工多种塑料制品,如膜、管、棒、板、丝、带电缆绝缘层及中空制品等,亦可用于造粒。台达DTA等系列温控器利用PID控制算法,保证在复杂生产环境中,精确控制原料生产温度,避免因为温度过高或者过低造成废品率高的现象。
9 A+ Y; [6 w9 r 一、塑料挤出机温度控制原理
- x4 s7 T- Y* ]2 K8 S (一)控制要求 2 w- }# K$ n# A/ \$ ], Q/ i
基于原材料的物理物理化学特性,要求控制温度不能超过设定温度正负2摄氏度。温度过低,挤出口出料不畅,造成前端挤出机构负载过大;温度过高,则可能改变原料特性导致成品报废。 1 m, a: Y$ ~& n1 n6 z/ c* Y3 v
(二)控制方法分析 % J% q1 |' S5 t% d! F
1.控制方法效果比较。根据对象特性与现场考察,如果控制方式选择较为容易操作的ON-OFF控制方式,此方式会导致目标温度振荡超差。在理想的工艺控制范围,ON-OFF控制是无法达到稳定的,而PID控制会比ON-OFF更加的精确。 ! g4 o5 |* ^& p
2.PID控制参数自整定的适用性分析。虽然台达DTA系列温控器具有智能化PID参数自整定功能,但是由于不支持双程对象控制,因此当选择PID自整定控制方式时,反而会造成精度误差更大。原因是DTA温控器不支持双输出的功能,所以只可单选加热,挤出机上方配备的冷却风扇则是利用DTA的警报输出来触发,作为冷却输出。而DTA的自整定,必须在自然冷却或者冷却方式相对恒定的环境进行,而利用警报来做冷却控制,实际已变成突发事件,不在正常的情形之下,如此会造成降温时间及振荡周期变短,将造成振荡情形更加的剧烈。
- k/ d. |: R2 o" r/ r6 c5 T 3.PID控制参数人工整定的适用性分析。由于挤出机设备出厂值是一般能达到控制要求的,所以于此设备中,以出厂值即可达到所需的要求,反倒是执行自整定会测得不正确参数,造成温度的上下振荡。如果对于有些场合,温度上升需要加快的话,适当调小P值即可。 . m' X7 [9 Y9 C! ~7 y" {" o
4.由于塑料设备冷却速度非常的慢,所以超温时利用警报输出来触发风扇加速冷却。需要注意DTA中使用警报进行风扇冷却,须将ALARM范围设定的较大(如超出4度时才执行),因为除非异常情形,平时温度是不易超出此范围的,如果ALARM设定过小(如1度),超出设定值即冷却,会造成冷却速度太快,产生温度振荡。 ' X$ S: R0 q" o- b6 L. Q2 i
二、DTA仪表PID控制原理及调整方式
9 Z# }+ ~3 [4 L! O (一)比例带PB参数原理定义 % r+ B3 R2 J/ h7 K
控制器的P值其实就是比例带(PB);I值为积分时间(Ti);D值为微分时间(Td)。) |% c( C$ C! `
P值若设定为20,SV(目标温度)设定为150度,此时于150-20=130度之前,输出将以全输出的方式来执行,所以若是我们将P值调整的太小,则将会产生温度加热过高的情形。出厂值P为47.6,若我们欲达到的温度为100度,则于100-47.6=52.4度时即展开比例控制输出量,所以除非加热速度很快,否则不会造成上下振荡的情形。
. w8 k5 D( ~$ C' C 比例带PB控制输出量的大小是控制温度精度的基础因素,根据PID算法的输出量公式如下: # U+ z1 y9 `/ C. p# i
由以上可得知,I及D为零时,输出量即为1/PBe,故只有P控制。而e=PV(现在值)–SV(设定值),所以也可得知,当目前温度已等于设定温度时,e值即为零,此时P控制中即无输出量,P无输出量是无法将温度一直保持在设定值的,此时便需利用I控制来执行补偿的动作。 : H- I9 G2 i' M
(二)积分常数I参数原理定义 ' }. w8 o& R+ `$ Y1 G& c
I值指的是积分量。由上述公式中可得知,输出量是由P量+I量+D量,所以当未进入比例控制时,是不执行I控制的,因这时系统已处于全输出状态,I量无法再增加上去。那么,控制的积分量将于何时来激活积分动作呢?积分动作触发时机为温度先由上升至反转下降的时候,我们可推论,于加热开始时,原本温度即会产生超调现象,若此时再增加积分量,那么温度也就过高更多了。因此当我们激活积分动作时,此时公式中1/Ti*1/PB∫edt也随之运算,式中也可知Ti是位于算式中分母的位置,所以当Ti值愈小时,所算得的积分量愈大;反之,Ti值愈大,则计算的积分量则愈小。
( M) t" r; n6 ] g 本文示例设备的出厂的I默认值为260,是为避免积分量太大,会造成加热温度过高产生振荡,而又为何在此挤出机中执行AutoTuning会测得过小的I值呢?I值是由(周期时间/2)计算取得,而塑机中的温度下降速度(不激活风扇)是相当缓慢的,所以I值将相当的大,但我们利用风扇加速风扇的冷却,此时周期时间大大的缩短,I值相对的也大大的变小了,因此振荡情形也更加的剧烈了。
% |( c' G9 h, C, ^ 自动整定(AutoTuning)的动作完成后,控制器也将自动填入一值至参数Iof中,目的是当我们以PID方式控制时,我们知道于系统稳定时(PV现在值=SV设定值),此时P量是为零的,所以必须藉由I量来控制稳定所需输出量,此输出量可由系统稳定时参数OUT来得知,以此挤出机为例,当系统稳定时,进入参数观察输出量13%,因此系统将此值(13)自动填入Iof参数中,当我们重新再激活系统时,输出量将为P量+Iof量,如此可加速加热的过程时间。
- T2 E# b+ ~5 A" e$ O8 y (三)微分常数D参数原理定义 0 s) X, w- P* E# H/ p) a' @ S& V
D值指的是微分量。当系统温度产生变化时,将激活D量控制。若于加热的系统中,温度快速的下降,此时U(输出量)=P量+I量+D量。相反的,系统中温度快速的上升,此时U(输出量)=P量+I量-D量,因此D量是用来控制温度急剧变化时,输出的快速反应以减少和设定值的误差。D量值是由公式中TD*1/Pbde/dt计算取得,因此当D值愈大时,反应的速度愈快;反之,D值愈小,反应速度愈慢。2 Y# {8 w$ m. _
综合以上所述,D值是否愈大愈好呢?我们如果将D值设定的过大,只要温度一产生变化,将会造成温度的快速反应,反倒是会造成振荡的情形。若D值设定非常大时,则温度略有变化即输出急剧改变,甚至产生发散现象而无法控制。
( ~9 d/ e# ]$ ~" M (四)台达DTA系列温控器输出选型 * p- Q8 {4 q9 @2 y1 G
当选择继电器为输出的DTA系列温控器输出类型机种并执行PID控制时,此时请注意控制周期的问题。此考虑在于Relay的寿命,因此出厂值为20秒,而于电压及电流为输出的机种中,因较无寿命的问题,出厂值为4秒,而输出控制是以PWM(可调脉宽)的方式来执行,因此若是加热速度较快并且控制周期较长时,可能会造成温度的振荡,原因在于若是输出量为40%,此时周期时间为20秒,则将会执行。藉由上述可知,控制周期的大小是会影响控制上的精度,因此使用上需在精度及Relay寿命上取得平衡,或是改为其它输出的机种来克服此问题。 6 a8 V* U7 L* e
于挤出机中,如果使用DTA中的警报输出作为冷却控制,此时执行自我整定(AutoTuning)的动作,所测得之PID值是不正确的。 |