[已解决] 哪个标准规定了导轨安装模块标准模宽为17.5?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-23 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,请问谁知道哪个标准规定了导轨安装模块标准模宽为17.5?0 }# j! l: \7 a6 Y, R8 `/ s

0 j% G1 g: L0 @# v0 W8 {; n- ^' D[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-24 18:14 编辑 ]
发表于 2007-8-23 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我查了一下日本THK公司的资料,并没有哪个导轨的安装尺寸为17.5的,楼主,你是不是搞错了.
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回复 #2 lugger 的帖子

导轨安装模块标准模宽?不是安装尺寸,楼上的清楚没?比如说模块为两个模数则指模块宽(厚)35mm
发表于 2007-8-23 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
标准我已上传。
6 _- u- g) h; X( Y8 z4 y从标准中可见,模数化卡装式电器的宽度尺寸模数应为9mm或12.5mm,模数尺寸公差为:(0、-0.25)。从中即可看出你所说的17.5的来历了。
! g7 g* Y. C! R# D2 i$ W' M0 F/ c0 p' r5 @$ P

6 \, K$ M# }) a0 i1 ~JB/T 7121-1993 模数化终端组合电器% [+ d+ s% |. A+ x7 q3 I6 n
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=343392
3 I% @$ p2 S+ d  o& X# q& {0 ]$ k5 p; V9 o% r1 y/ C! A
[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 14:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助,多谢您对电气版块的关注!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-24 14:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回复 #4 pangpang 的帖子

多谢pangpang的支持,看来应该是2*9=18mm而不是17.5mm,不知道国外相关标准是不是这样的,我测过国外产品17.5mm.