[已解决] 哪个标准规定了导轨安装模块标准模宽为17.5?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-23 09:02:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国四川成都

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
如题,请问谁知道哪个标准规定了导轨安装模块标准模宽为17.5?
  [/ {' O: M* z1 T# t1 n6 h  z% ~9 u  K9 u' [8 x: l. F) U; m0 M
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-24 18:14 编辑 ]
发表于 2007-8-23 09:24:23 | 显示全部楼层 来自: 中国广东惠州
我查了一下日本THK公司的资料,并没有哪个导轨的安装尺寸为17.5的,楼主,你是不是搞错了.
 楼主| 发表于 2007-8-23 12:27:47 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回复 #2 lugger 的帖子

导轨安装模块标准模宽?不是安装尺寸,楼上的清楚没?比如说模块为两个模数则指模块宽(厚)35mm
发表于 2007-8-23 13:01:37 | 显示全部楼层 来自: 中国黑龙江哈尔滨
标准我已上传。5 b3 \5 c) F1 {& C: q2 n
从标准中可见,模数化卡装式电器的宽度尺寸模数应为9mm或12.5mm,模数尺寸公差为:(0、-0.25)。从中即可看出你所说的17.5的来历了。/ R- W# C7 G) }; T" }* G% L

6 A% q/ w* _1 |0 h0 M" ~
# y5 [/ y# {6 z3 kJB/T 7121-1993 模数化终端组合电器
' k2 ]# ^1 F$ \8 T9 _http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=3433927 H6 K# x4 @" M" g! W) q

' i; R+ I- a: Z8 a. I[ 本帖最后由 pangpang 于 2007-8-23 14:36 编辑 ]

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
bdblbyq + 5 应助,多谢您对电气版块的关注!

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-24 14:46:35 | 显示全部楼层 来自: 中国四川成都

回复 #4 pangpang 的帖子

多谢pangpang的支持,看来应该是2*9=18mm而不是17.5mm,不知道国外相关标准是不是这样的,我测过国外产品17.5mm.