[已解决] J1常闭触点烧坏的原因

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-8-9 22:07:48 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
附件图中:220V回路中SJ1时间继电器为2.9VA,J1常闭触头开断能力为6A,J1常闭触头本不应烧坏,但在产品中J1常闭触头常烧坏,(GDK1为光电开关,J1为小型继电器)请高手帮助解答.; z9 k/ p: [, D% C3 e" S2 _  D4 b
1 v; [' X3 W% P, S; N4 _3 ]9 A
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2007-8-17 22:15 编辑 ]
未命名1.jpg
 楼主| 发表于 2007-8-9 22:14:29 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
原帖由 tengyb 于 2007-8-9 22:07 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif
( K. ^9 N5 m" s4 J. C( c# j7 M附件图中:220V回路中SJ1时间继电器为2.9VA,J1常开触头开断能力为6A,J1常开触头本不应烧坏,但在产品中J1常开触头常烧坏,(GDK1为光电开关,J1为小型继电器)请高手帮助解答.
! ]( B4 X& T) q+ B% F  U
# [. Q0 l7 C1 J3 M% W+ ]
. K8 h' j- D2 d4 Z/ B9 w7 I8 T
上一帖中J1常闭触点应为常开触点,在此更正.
发表于 2007-8-9 23:37:54 | 显示全部楼层 来自: 中国广西桂林
1.J1常开触点有两个,楼主没说是其中一个还是两个都容易坏,我估计楼主说的可能是右图的那个,请说清楚;& j2 u9 B- C; i
) o! J' e* f- |. n8 x
2.烧坏的现象是烧黑断路还是粘连?" ~1 f. o& L# b% N9 u; B) {
* I% t* I3 j# ~; M: ?1 I6 c7 ~- R
3.J1大概多久发生一次得电失电的转换?
6 P$ B  k0 @1 X' [) i! T! q6 d7 v" P+ o) g0 b3 b- @5 l+ l" H
4.光电开关信号是否存在"抖动"现象?有的时候检测到的光信号处于翻转的临界点附近,SJ1时间很短,光电开关的输出信号会在短时间内不断的发生高低翻转变化,会使J1不停的得电失电,过于频繁的切换也容易损坏触点;1 m- i. b' j; o1 J0 A/ z

! v5 G7 l9 t& y& k0 ?; z1 c- ?5.建议给SJ1线圈并联一个电容电阻的串联;电阻可选5W,51---100欧姆,电容可选交流250V,0.1-0.33uF.J1并联一个耐压200V以上,电流1A的二极管,方向如图.
$ {6 O' Z5 r8 x- L8 p7 Z, D% u- \3 |7 Y, l) o% s( I
[ 本帖最后由 chinaebwcom 于 2007-8-9 23:47 编辑 ]
xxx.jpg

评分

参与人数 1三维币 +10 收起 理由
bdblbyq + 10 应助

查看全部评分

发表于 2007-8-10 05:22:55 | 显示全部楼层 来自: 中国福建福州
按3楼的,加保护就好了
发表于 2007-8-10 14:24:29 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

回复 #3 chinaebwcom 的帖子

三楼处理的方法很好,我也学了一招。
发表于 2007-8-10 15:34:24 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
嗯,三楼说得不错,我也学习了
发表于 2007-8-10 18:36:36 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
触点烧坏的的原因是后面接的是感性负载,在电路接通的一瞬间会产生很大的电动势,有一个大的冲击电流。三楼的办法就是解决的好方法。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
bdblbyq + 3 应助

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-8-10 21:28:41 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-13 10:21:01 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
加组容吸收网络和续流二极管是电路设计时就应该考虑加入的,对于使用时自己可参照继电器具体使用场合,适当加配电容和二极管就行了。
发表于 2007-8-16 13:58:42 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽铜陵
好主意,三楼处理的方法很好,我也学了一招。确实是高手,能否留下qq号,以便请教.
发表于 2007-8-19 13:04:26 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南衡阳
好办法,在线圈两端加上续流二极管,可以消耗掉感应电动势.
发表于 2007-8-19 13:13:36 | 显示全部楼层 来自: 中国四川绵阳
真的是不错的资料!!