大家好,俺遇到的情况是这样的,油箱容积2。5立方米,环境温度大概-10度,要求在20分钟内加热到15至18度,要用电加热的话,功率如何计算,俺按照手册上的算下来要113到72KW,有点大了吧?劳烦各位高手指点一下,给个详细的公式,带单位的, 俺比较笨,不胜感激!!!

评分

参与人数 1三维币 +4 收起 理由
江边 + 4 楼主积极参与应辛苦了。感谢积极参与交 ...

查看全部评分

发表于 2007-8-3 07:00:16 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
给你介绍一个公式:3 e' D" K! d- U  V

& ^, [4 i6 ^! W( u) Z! o# |1 L& w

( }" k& W9 p7 l9 Z0 T加热器的功率:N=H/η(W)
8 ?- E$ X0 N; OH:加热器的发热量# E8 O: F5 o+ F3 ]) }" Y  c
η:热效率,一般η=0.6-0.83 Q& b; L3 r# i( b' A+ {8 z

2 F7 P' x! K5 u" JH>CρV△t/T(W)- m% d& J3 q) t
, e5 z( ~# c! |5 C
C—油液的比热:一般C=1675—2093(J/KgC)
# C3 }. l" ^5 z7 bρ—油液的密度:一般ρ=900(Kg/m3)
( i' K# j: Y3 _2 \: ^V—油箱的容积:m3
  ^  S0 Z  ]9 \△t—油液加热前后的温差:℃. n9 ~, x" G- A0 B- Q) |! D; V
T—加热时间:s
( B% o- ~8 O0 O5 V6 F( s

9 Z, w0 K$ a) e! P9 U7 G8 ^7 A! ~. C5 u. D/ q) F/ Y  M0 I
没有这样精确计算过,借来的公式,你计算一下,不知是否合适。
 楼主| 发表于 2007-8-3 08:43:22 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
谢谢楼上的兄弟,实不相瞒,俺就是用的这个公式,算下来最大有一百多KW,有些大吧?
发表于 2007-8-3 17:17:57 | 显示全部楼层 来自: 中国河南驻马店
楼主需要一种换热量大的方法。& v/ l/ T7 Z- T* }, a
按公式计算是这样的,温升到一定的高度,还有与外界的热交换不能忽视。8 V- o. H+ I' R" j6 |5 P5 S
我曾有过这样的经历,约1000L,30KW电机驱动油泵,溢流阀溢流转换为热能,大约一分钟升高一度。

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 问题考虑周全,鼓励积极参与

查看全部评分

发表于 2007-8-3 17:22:28 | 显示全部楼层 来自: 中国河南郑州
实际上用不了这么大,要考虑油箱散热及管路散热

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
江边 + 5 鼓励参与交流,考虑周全 :)

查看全部评分

发表于 2007-8-5 06:54:17 | 显示全部楼层 来自: 中国山东济南
给你个数据你可以参考一下* a$ Z3 K" e0 Q/ C
六七百升的流量,5个立方米的油箱,使用3kwx3加热器
发表于 2007-8-5 15:26:09 | 显示全部楼层 来自: 中国四川自贡
这个不能仅凭公式了,经验最重要了..2.5个立方,15-18度,温升3度..在20分钟内.以你油箱装油80%计算...最大3KWX5=15KW.均匀分布于油箱加热就可以了...我们的4个立方的油箱才用3X6=18KW..你想想...(环境温度也需考虑的)

评分

参与人数 1三维币 +6 收起 理由
江边 + 6 鼓励积极参与交流、应助

查看全部评分

发表于 2007-8-6 17:43:26 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆
向此类的很难用公式量化,凭经验,另外泵吸油口附近加更好。
发表于 2007-8-6 19:08:21 | 显示全部楼层 来自: 中国河南安阳
原帖由 自流井 于 2007-8-5 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif' E5 L( P! n9 Y' E
这个不能仅凭公式了,经验最重要了..2.5个立方,15-18度,温升3度..在20分钟内.以你油箱装油80%计算...最大3KWX5=15KW.均匀分布于油箱加热就可以了...我们的4个立方的油箱才用3X6=18KW..你想想...(环境温度也需考虑的)

% q  }& \6 [' z, e! t
% L8 U% `$ y7 J( n" W楼主的温升不止三度。
发表于 2007-8-7 16:45:17 | 显示全部楼层 来自: 中国辽宁阜新
原帖由 自流井 于 2007-8-5 15:26 发表 http://www.3dportal.cn/discuz/images/common/back.gif, N0 _! K( {8 g
这个不能仅凭公式了,经验最重要了..2.5个立方,15-18度,温升3度..在20分钟内.以你油箱装油80%计算...最大3KWX5=15KW.均匀分布于油箱加热就可以了...我们的4个立方的油箱才用3X6=18KW..你想想...(环境温度也需考虑的)
/ L+ P3 z4 V# I$ o4 z5 a) E
楼主的问题是从-10~15度,温升25度,按这位朋友的计算方式也需要125KW。
: g# P& o# s- e% }- r' A3 M正常的计算结果也确如楼主所得结论一样。
$ X" P; j3 F. C$ @' x8 y6 I' U! E如嫌功率过大,靠考虑是否能够允许降低升温速率。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
江边 + 3 鼓励积极参与交流、讨论

查看全部评分

 楼主| 发表于 2007-8-22 13:50:02 | 显示全部楼层 来自: 中国重庆

回复 #4 9619 的帖子

感谢大家的精彩发言,俺觉得#4 9619说的是个好方法!
发表于 2007-8-23 09:38:50 | 显示全部楼层 来自: 中国安徽马鞍山
这个问题可以和油温高的原因的多个方面来考虑,公式仅仅是一个理想值,实际中我们还需要考虑其他因素。
& f0 Y+ h: d$ {环境温度(气温和工作地点的温度),系统发热情况,散热情况等。还有就是前面会员说到的“降低升温速率”,延长升温时间(提前加热器,一般的系统都是可以提前开加热器的)
发表于 2010-10-29 14:50:21 | 显示全部楼层 来自: 中国湖北武汉
1# chv2000 7 `$ \: `$ z$ d- ~7 \& [. f) o
显然,你的加热时间太短了。Q=cvρΔt,这个公式大家都知道吧
' \  Z& G9 n2 B0 ^  R" N/ Y这和你用1KW的热得快烧0.285L开水瓶一样。将水烧开,水在温升100-20=80度的情况下,那都要20分钟;
, i7 I/ [  [& D. U! K也就是说,加热0.25L的开水瓶,使水温上升20度,如果用20分钟的时间来加热,加热器的功率要用0.25KW。- d2 L, D* h" y" T5 a
一开水瓶的体积才2.5L,你的油箱有2500L,如果你的油箱全是水,要温升20度,使用的加热器要用1000*0.25KW=250KW( Y- K( \, A3 D( D4 I
将水换成油,油的比热比水的比热小,也需要使用250*1960(油的比热)*900(油的密度)/(4180(水的比热)1000(水的密度))=105.498KW的加热器。
/ I2 G9 `+ e/ z- _显然,是不可能的。  M: D7 i8 F) |& H
计算说话:我们来看热得快烧水:, C9 j& M7 `' I! {/ a, {* V, i  D
加热能力H>cγVΔT’/T,9 G0 T6 L6 Y" d" w0 I3 G. f
加热器的功率N=H/(860η')
已知可直接输入参数计算结果
水的比热容c=4180J/(Kg*K)4180 
水的密度γ* a% U2 n) O# l. Y+ \
900Kg/m3
1000 
开水瓶的体积V
/ {- v5 Q! f2 P2 Y9 ?" zm3
0.0025 
烧开水温升ΔT’, a7 X8 s+ v- |
0C
80 
加热时间T
2 G/ B* m: S+ b/ \1 ws
1200 
加热器效率η'
% @7 Z: I5 [+ K) X% c取0.6-0.8
0.8 
要求 
油箱的加热功率H
9 M7 `# x* N( U0 p5 M
: [  t' H& u: {+ B; d2 bW
696.6666667
加热器的功率N% s4 W. C1 S2 {5 ^( `. D7 i

7 [2 W2 O* e1 T; dKW
 1.012596899& y. g* l+ d( T" t* F$ X% n
7 ?  n: E* Q5 V6 B, p2 C9 {, F4 ~* A
8 d, B- P) p5 I+ v+ D

# G3 _9 W  `# I再来看加热5个立方,9KW的计算,要用3600*6=21600秒的时间
+ f% i  |8 a0 ]9 w- g; l3 `+ J, F/ ]% l% r
油箱的加热能力H>cγVΔT’/T,
: a; H5 M7 W' A加热器的功率N=H/(860η')
已知可直接输入参数计算结果
油的比热容c=1675-2693
3 G) ~% O0 @0 P/ D( Z6 q* f# TJ/(Kg*K)
1960 
油的密度γ) i0 C! Q$ R* @' u6 C% Z! @
900Kg/m3
900 
油箱的体积V
  M  k: f5 r7 ?# A' O% Pm3
5 
油加热后温升ΔT’
/ F5 ^5 J' {  V; }9 G2 Q, ^4 d. `0C
15 
加热时间T- u4 |" J9 z5 \/ A; J. [
s
21600 
加热器效率η'$ m4 h: X; {3 k
取0.6-0.8
0.8 
要求 
油箱的加热功率H - e7 {/ f/ Q/ D- ]+ @

5 [0 t& T* F' Q5 a' h7 MW
6125
加热器的功率N
6 i2 g  b7 M! O
1 a6 y# K5 {% O" xKW
 8.902616279
" {; P! D! F- |
根据钢厂经验,检修过后,一般加热1-2小时后,才能启动泵。