[讨论结束] 690V/1300KW空压机用什么方式启动?

 关闭 [复制链接]
发表于 2007-7-31 09:34:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
690V/1300KW空压机用什么方式启动?有图吗?看哪本书比较好?最好有实际例子.
发表于 2007-8-6 13:05:24 | 显示全部楼层 来自: 中国山东泰安

启动方式按软启考虑,应采用可靠的软启装置

可以使用可控硅软启。
发表于 2007-8-6 18:36:43 | 显示全部楼层 来自: 中国广东肇庆
软启动器或者直接采用变频调速就算了.
 楼主| 发表于 2007-8-8 11:56:03 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

谢谢!

这样并没有解决问题!有更多这方面的资料吗?
发表于 2007-8-9 06:53:12 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
如此大的电机启动一般采用低压启动,即定子电压不变、转子接380伏电压启动,待转速达到额定转速的40%以上后再将转子电压切换至690伏,转速的切换用转速继电器控制。
发表于 2007-8-16 16:18:09 | 显示全部楼层 来自: 中国江西新余
看空压机的运行状况,一般空压机在出口风压达到额定压力后,出口压力调节阀会动作,空压机处在空载运行状态,电机负荷将下降,此时可用变频调速,降低电机转速,达到节能的目的。如果运行中空压机不需要根据风压情况进行调节,一直处于额定转速下运行,光考虑空压机电机的启动问题,则可用软起动器进行启动,至于图纸一事,只要选定软起动器生产厂家,则由厂家会按你提供的电机相关参数进行选配的。具体的控制要求和操作条件,可以向厂家提出技术条件的。