请问一下各位老师,你们在设定空气开关的跳闸电流值时,是怎样取值的(跳闸电流是电机额定电流的几倍,效果最好
发表于 2007-7-24 20:53:20 | 显示全部楼层 来自: 中国山西临汾
关于电机的保护要求,可以参照GB50055-1993(低压)和GB50062-1993(高压)。
发表于 2007-7-25 08:11:31 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头
一般电机启动是3~5倍工作电流。所以设定空气开关的跳闸电流值时,6倍~10倍工作电流。
发表于 2007-7-25 10:59:54 | 显示全部楼层 来自: 中国山东烟台
空气开关的额定电流大于等于电机的额定电流就行,只有有刀开关时才大于电机额定电流的6倍。
发表于 2007-7-25 11:12:34 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

最新实用电工手册

最新实用电工手册
1 f  F% y( j9 O) P* K1 C
/ p) d5 ?% b3 o2 q! h4 ~7 whttp://www.3dportal.cn/discuz/vi ... 7%B9%A4%CA%D6%B2%E1
发表于 2007-8-2 17:43:08 | 显示全部楼层 来自: 中国河北石家庄
本人一般按电机额定电流的1.5倍选取,但要考虑导线的承载能力。
8 V) z3 G# ~1 F) S) R" D. ?6 g8 [6 C) p; k
[ 本帖最后由 zzj6886 于 2007-8-2 17:50 编辑 ]
发表于 2007-8-5 07:43:03 | 显示全部楼层 来自: 中国内蒙古赤峰

回复 #1 ringting 的帖子

1.空气开关的额定电流和热脱扣器的额定电流,应等于或大于电机(或负载)的额定电流  2.空气开关用于照明电路时,电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流一般取负载的6倍;当用于电机保护时,电磁脱扣器的瞬时脱扣整定电流一般取电机启动电流的1.7倍或取热脱扣器额定电流的8~12倍。