USB/MPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。 - @4 _% W; s8 D" A0 P
USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。
, Y& f& K: \7 i) f特性及技术指标: . L8 w- i5 e! `1 g
1、 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持)
& c% R' m% F7 z0 a2、 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
. I6 A. A3 g3 T) y8 Y3、 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
- E# E$ q, ]" i5 F* s. e4、 USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电
1 @) z! Z' l+ t0 j/ k5、 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC
- @" s3 ^8 l! J1 U: I1 p2 i/ O6、 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps ; F1 n+ P$ A* B/ ^ R
7、 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
0 m0 V. {+ T" l8 @2 T$ l8、 支持长距离通信,最大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时)
- A; l( A! ?9 h' v* s, a9、 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆 / h0 m) p6 }. }
10、 工作温度: -20 ~ +75 ℃
( v4 @. a/ k: C# w11、 电缆长度: 3 米,颜色:黑色 ' V+ ` t9 I" R- d5 }
使用方法: $ I. }. H! n& j& N3 d
USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。 2 _7 x D' e: @8 T: O
驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。
( ]2 C8 N8 l/ v$ J; ISTEP7软件的设置:
w# {5 j9 n- A7 V1、 进入 STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面。
5 K0 L! i: K% C( Q1 Q5 ]* o" _0 H$ U2、 双击“ PC Adapter(MPI)”进入COM口和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS) ”选项。
1 Q0 }2 }* s3 n' N5 \) h3、 单击“ Local Connection”选项设置COM口参数,正确选择USB/MPI+电缆对应的COM口,选择通信的波特率 19.2Kbps,本电缆COM口波特率固定为19.2Kbps。
- S- E+ I1 Q- a6 b4、 单击“ MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能 设置成187.5Kbps。 1 Q8 {0 o+ a/ N: p) ?7 P7 w
完成以上设置后即可与 PLC联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有关CPU操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPU上MPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps, 因为本适配器的 MPI口的波特率固定为187.5Kbps,如果CPU上MPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器也就无法与PLC进行通信了。 |