发表于 2007-7-19 16:16:54
|
显示全部楼层
来自: 中国北京
首先应分清是S7-200,S7-300 OR S7-400
首先应分清是S7-200,S7-300 OR S7-400,
9 A! E X, M8 d, f( ~9 @* D) O, K* ~5 M* o) W0 ]( [
正版的贵,代理商做的便宜,也能用.
' d* W" A1 v7 w- Q; {# y5 v
5 g3 q [6 `1 d2 YS7300编程电缆,S7-200连接线
0 Y7 m. e) V+ z- b) H4 d 3 o3 R$ I4 z4 i
& Y6 I9 k, O- x3 z/ ?8 A' @9 P' h8 ~
9 g. N1 t2 M; j6 W2 r2 B
详细信息 $ P) a, k' r$ ?
; O/ a* ~0 l) R' V1 _: ^' w
& v* M% C! A7 x) X {9 E1 k
% S5 q5 N9 U9 w! A6 `USB/MPI+ 是通过 USB 接口提供串行连接及 RS485 信号转换和 MPI 协议转换的编程电缆,在电脑中运行的驱动程序控制下,将电脑的 USB 接口仿真成传统串口(俗称 COM 口),从而使用现有的各种编程软件、通信软件和监控软件等。本电缆的工作电源取自 USB 端口和 PLC 的编程口,转换盒上的发光二极管指示数据的收发状态。 ; i: l* c5 u7 e4 D ?$ t2 t
USB/MPI+ 电缆是光电隔离的,适用于西门子 S7-300 全系列 PLC ,特别适合于干扰较大易损坏通信口的工业现场,电路中的各种保护措施保证了系统的安全运行。6 F$ U6 W- q! x4 m B
特性及技术指标: 8 @ y/ S8 U4 ?& r
1、 支持 USB/MPI+ 的操作系统: Windows2000/Windows XP ( WinNT4/95/98/Me/DOS 不支持) ( }! s0 P0 c( C" L# x5 J' H( a
2、 支持 USB/MPI+ 的编程软件版本: STEP7 V5.2 及以上版本
0 `; Q; n) A( A) R) m: X3、 完全兼容 USB V1.1 和 USB CDC V1.1 规范
1 V: G1 V( f% O: m6 [4 ]4、 USB 总线供电和 PLC 编程口 5V 供电 # `1 H* }; M( o3 W6 [
5、 光隔离电压: 1000VDC 或 3500VAC / V r1 P: \5 s( I3 L
6、 波特率: COM 端口: 19.2Kbps , MPI 端口: 187.5Kbps 5 p0 r% W% X# @+ @. H
7、 支持 UART 数据格式:数据位: 8 ,停止位: 1 、 2 ,校验位: odd/even/no parity
8 I/ u( [5 h+ s$ X$ x, J8、 支持长距离通信,最大通信距离 500 米( RS485 端,波特率为 187.5Kbps 时)
) x" I( ]' j+ n( D. i( |; v9、 每台 PC 只支持一根 USB 编程电缆
5 l+ h, X# |; T# |7 \- _" G10、 工作温度: -20 ~ +75 ℃
& w# J8 {3 _6 n. t Z( ?" @/ U& E11、 电缆长度: 3 米,颜色:黑色
% x! W* U* m" o+ a1 P3 R( a使用方法:
5 h% O3 F+ W* }: T: j; A0 g USB/MPI+ 编程电缆需要安装 USB 设备驱动程序才能使用,这些驱动程序均包含在随产品发售的光盘上,安装方法请看驱动程序光盘上的说明文档资料,此处不再赘述。
. z: r7 t' j5 ?7 u 驱动程序安装完成后,在 Windows 的设备管理器中将出现 USB/MPI+ 编程电缆对应的 COM 口,只需在编程软件或其它应用软件中选择该 COM 口即可,接下来的使用同传统的 RS232 口编程电缆完全相同。这里需说明的是本编程电缆不支持编程软件中本地通信口设置中的“ USB ”选项。 , z7 M5 C* I, H
STEP7软件的设置:
( ~3 k+ {4 d( X4 r- ^1、 进入 STEP7编程软件主界面(SIMATIC Manager),点击“Options”菜单下的“Set PG/PC Interface…”选项进入PG/PC设置界面。
3 w( y) z8 u# f3 U0 L! L2、 双击“ PC Adapter(MPI)”进入COM口和MPI接口参数设置。本适配器不支持“PC Adapter(PROFIBUS) ”选项。
3 n% G. a& ~; a, m4 r, j8 }4 ?3、 单击“ Local Connection”选项设置COM口参数,正确选择USB/MPI+电缆对应的COM口,选择通信的波特率 19.2Kbps,本电缆COM口波特率固定为19.2Kbps。 6 r3 r J. p( }3 n
4、 单击“ MPI”选项设置适配器MPI接口参数,由于适配器的MPI口的波特率固定为187.5Kbps,所以这里只能 设置成187.5Kbps。 , t- n! Z% q% }! N8 n, z) C
完成以上设置后即可与 PLC联机通信了,这里需要提醒用户注意的是在使用有关CPU操作的功能时, 不要更改(在网络设置“ Network Settings ” 选项下) CPU上MPI口波特率的出厂默认值187.5Kbps, 因为本适配器的 MPI口的波特率固定为187.5Kbps,如果CPU上MPI口的波特率被设置成了其它数值,则适配器也就无法与PLC进行通信了。 |