发表于 2007-7-12 21:30:37 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国北京

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
三相五线制" y/ [: x* O( s7 k

1 U& j0 }, b' Q3 g% P; }"三相五线制"在国际标准里的标准解释是什么?# _) p( \! v3 b$ ~5 z
4 v( R' q+ r# T8 [! a6 z
[ 本帖最后由 bdblbyq 于 2008-2-14 18:03 编辑 ]
发表于 2007-7-12 22:09:14 | 显示全部楼层 来自: 中国云南红河哈尼族彝族自治州
三相五线制中五线指的是:3根相线加一根地线一根零线。一般用途最广的低压输电方式是三相四线制,采用三根相线加零线供电,零线由变压器中性点引出并接地,电压为380/220V,取任意一根相线加零线构成220V供电线路供一般家庭用,三根相线间电压为380V,一般供电机使用。 $ v% b& ~* Z( ~3 V5 K
三相五线制比三相四线制多一根地线,用于安全要求较高,设备要求统一接地的场所。 4 g: L0 z1 w+ {; i. g9 F: e
三相五线制的学问就在于这两跟"零线"上,在比较精密电子仪器的电网中使用时,如果零线和接地线共用一根线的话,对于电路中的工作零点会有影响的,虽然理论上它们都是0电位点,如果偶尔有一个电涌脉冲冲击到工作零线,而零线和地线却没有分开,比如这种脉冲却是因为相线漏电引起的,再如有些电子电路中如果零点飘移现象严重的话那么电器外壳就可能会带电,可能会损坏电气元件的,甚至损坏电器,造成人身安全的危险. $ z* w& {0 @% Y* i' t& \
零线和地线的根本差别在于一个构成工作回路,一个起保护作用叫做保护接地,一个回电网,一个回大地,在电子电路中这两个概念是要区别开来的,在正规公司里,这两根线规定要分开接.
% D. K: k7 g6 R! b9 V* k: K现在实际中还有一种三相六线的接法,除工作零线,保护接地外,还专门另配一路接地线,这根线跟设备地线分开来接,不与其他任何线相接,用做对仪器设备的保护,因为电气件的损坏往往只几微秒的时间,所以要将误动作电流更快的引回大地,需要仪器直接接地.

评分

参与人数 1三维币 +5 收起 理由
huangtsgx + 5 应助

查看全部评分

发表于 2007-7-12 23:01:03 | 显示全部楼层 来自: 中国上海

xxx

去年我在某个国营大厂陪老外施工,崭新的车间,也是5线制,插座却全是四脚的,第五跟线只到配电箱为止。老外的工具全是5脚,只好把插头拆得七零八落,气得鬼佬嗷嗷叫。车间里的设备基本是进口的,也是5线,原装的插头全部换掉,业主的工人也骂娘!

评分

参与人数 1三维币 +1 收起 理由
huangtsgx + 1 鼓励参与讨论。

查看全部评分

头像被屏蔽
发表于 2007-7-13 09:47:12 | 显示全部楼层 来自: 中国广东深圳
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2007-7-13 12:13:15 | 显示全部楼层 来自: 中国北京

十分感谢!

十分感谢!对应的国际标准和国家标准是什么?
发表于 2007-7-14 10:25:04 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 #5 LIUDI 的帖子

国家标准:三相五线制系统(TN-S系统),又称保护接地系统,国际电工委员会IEC的编号为TN-S,见[图-1]。这种供电方式是把三相供电的零线N接地,与仪器设备外壳相连的保护地PE也接地,零线N和保护地PE可以连接在同一地线上,或将保护地线PE单独接地,视工作环境要求而定。电源变压器输出三相,加上零线N和保护接地线PE共五条线从配电柜输出,故称三相五线制。
发表于 2007-7-14 10:38:46 | 显示全部楼层 来自: 中国河南许昌
我们进口的德国的设备都是四线,从图纸上看,除了三相线,就是接地线,是接地符号,也是黄绿双色线,就是不见标准的零线标志,不是很明白他们的做法,也许老德的电网很平衡?
发表于 2007-7-14 14:38:03 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
可是现在很多的地方PE都没有单独铺设 艾
头像被屏蔽
发表于 2007-7-18 03:14:00 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏无锡
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-8-2 10:25:44 | 显示全部楼层 来自: 中国北京
接地接零在很多地方一直很乱!
发表于 2007-8-2 15:15:08 | 显示全部楼层 来自: 中国江苏扬州
同意楼上的, 现在零地共用的现象还是很多的0 Q5 R: S7 ~; H/ _+ ^
我们公司的UPS系统好像有的还就是公用的呢1 v9 n: f; y/ s
我晕
发表于 2008-2-13 14:50:45 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安
三相五线制可以存在与IT,TT及TN-S系统中
发表于 2008-2-14 08:46:03 | 显示全部楼层 来自: 中国湖南长沙
请问,如果用两根相线接到380变220的变压器上,变压后电压输出还有零线和火线之分吗?  \3 b7 m" v) ^3 @* I: m
另外用5线制是不是从发电厂就引出5根线,其中一根是地线,这与4线制中各用户自行埋的接地线有什么区别吗?如果功能差不多就不存在5线制了。
发表于 2008-2-14 13:21:00 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西西安

回复6楼的帖子

TN-S系统应该是接零系统吧.
发表于 2008-2-14 17:35:41 | 显示全部楼层 来自: 中国山东潍坊
解释得已经非常清楚了。