发表于 2007-7-8 20:25:26 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国新疆克拉玛依

马上注册,结识高手,享用更多资源,轻松玩转三维网社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册

x
该管道压力比较大达6MPA,是电厂干灰库的出灰管道,管道是采用衬胶内壁防腐防磨损的,管道与管道之间的接口全部采用卡箍,由于管道不符合规划要求,现需将已完工程的管道改线,该管道已运行两年,所有在管道卡箍接口处发现磨损的非常厉害,坑坑洞洞的,深度有达2~5mm的大小不等,整个环口大都是这种情况,由于衬胶管道造价较高,一米好几百,所以甲方不主张重新购买,打算要将拆卸的管道利用,现发现这种情况,不知道接口处磨损处理。! V. X, U0 r' c- d0 y
第一种方法:个人认为可否将管道接口环圈进行打磨,不过恐怕打磨肯定不会非常圆滑,如果加上密封橡胶垫再卡箍连接恐怕还会有间隙,后来想想将橡胶垫加厚一点重新制作橡胶垫,但是就怕橡胶垫即使加厚也会与原管的接触密封效果不好,毕竟压力达到60Kg不敢开玩笑。(本身原管要求密封胶圈垫后再进行卡箍连接的)。6 x- \6 |+ ~. R! g
第二种方法:只是听说过,听说有种钢结构的修补剂,但具体没接触也没用过,说是可以将此种小磨损处进行修补。( B; G9 L3 I2 L+ b, x6 Z
第三种方法:采取厚浆型防腐耐磨涂料将接口环圈进行涂抹光滑,不过可能也不大好实施。
$ G2 V: |; [) P% i不知道各位高手有什么好方法处理这种,欢迎大家交流。
发表于 2007-8-3 14:41:00 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
我们有过类似的修复工作,效果还可以。将磨损处喷砂或打磨清里干净,用辉绿岩胶泥分涂抹(每层涂抹3mm左右),干后再抹下一层。密封面抹高,最后用砂轮磨平。辉绿岩胶泥干后很耐磨,铸石板就是用辉绿岩胶泥制成的。

评分

参与人数 1三维币 +2 收起 理由
liuhob + 2 应助

查看全部评分

发表于 2007-10-6 22:40:05 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
请问楼上,管道磨损开孔能否使用上述材料?
发表于 2007-10-7 08:56:31 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原

回复 #3 liuhob 的帖子

管道磨损开孔可以用此方法,但管道必须大,大至能够进行表面处理和抹胶泥操作。这与楼主说的情况不一样,那是法兰密封面,在外面,便于操作。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 还有点小问题!

查看全部评分

发表于 2007-10-7 09:46:41 | 显示全部楼层 来自: 中国陕西榆林
有没有相关资料,给我个链接。
1 E5 V1 X8 r8 ^3 a, \管道补焊修补与螺帽焊在管道上堵漏比那个更好点
发表于 2007-10-8 11:11:50 | 显示全部楼层 来自: 中国山西太原
新型耐磨防腐胶泥材料:" ]: x" g" V! w
http://www.diytrade.com/director ... 83%B6%E6%B3%A5.html
9 @9 I0 R) y+ A2 f( V  w管道如果已经很薄应采用帖钢板补焊,如果壁厚还厚,只出现一孔,焊一螺母用螺栓加密封材料较好。

评分

参与人数 1三维币 +3 收起 理由
liuhob + 3 应助

查看全部评分