发表于 2007-8-10 11:43:43
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。! F0 V6 ^: R: T5 n3 {* @: r
图中:
3 h0 T# L6 M3 I——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;) t v V2 J; ~1 O+ }) c
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;
+ l5 _: O' z( Y/ r k——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;
* v5 `) k( V2 k8 U1 D——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
' a7 e# b* f( }1993中413.1.3.1的注1)。% H0 T, }* e# M0 `3 T6 R
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。2 O0 a, ^4 g# j, r2 v
0 L: g3 r3 U- W! P* x2 A/ c' C
+ `& J' Q. G# t, N, G* x7 D0 p1 K2 k
# y; v/ Y# z# x. _- z GB 49439—2001 : \9 Y3 u/ B) z3 [4 K% k
5 z8 c3 I( ? |% e6 l
单相 2线4 V4 k+ t2 `) M# B- S/ T
单相 3线: i u" u7 @6 P0 e* t6 g) _
2 相 3线. H4 D7 Z1 M9 i* i
3 相 3线4 K' J4 q c ^% E* Z, i+ y/ S
3 相 4线2 i! K+ r$ o& c" t: R( ]0 d! A
所使用的配电系统代码的含义如下:, p# q' V: o* q+ j
——第1个字母:配电系统与地的关系;
! }( V, g! [3 t: P T:表示一极直接连接到地,
4 F7 ~& s9 E# T) d; ^7 }/ d I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。6 _ b! k/ E- K! C1 t" b, u
——第2个字母:设备的接地;
8 I( K8 X8 ~( m0 W* }6 W- h+ O T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
z( r1 d' R# W! _( G- T' Q$ g N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是
: {5 {4 w, W0 D8 }# [ 中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。0 t- T+ @! h# `# c
——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;2 t2 R* r$ g9 V
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相
: l9 D+ \1 D6 K. } 线)分开的导体来提供,0 \6 P8 V! v$ W+ L- k# z+ I
C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)
) _1 ^, Q* [! G7 n4 G$ c2 G
0 d, u- W$ c6 S( L' a
8 V' [6 L! F1 H* t# d0 m2 |% mTN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:: a1 \. }/ k% L; q& q( w
——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;+ a2 S- |2 v- |" ?7 c
——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
# ]) l% x# ]' G——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。, e$ h' \7 X- q0 l L4 V; ^% F* Q
某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”8 Z' B& o* ~! v2 h" _0 E5 A3 Q
7 f: j! H1 D0 h; k4 n r/ Q+ K
% C) X3 [% g( LV3 TT配电系统& k5 l' H3 Y4 V0 \! m; d
具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。- F! `. P Y! Q, ^) q. r9 | k9 A# N" |; }
6 F' [* ` u: `) d( b5 s; ~ IT配电系统3 O8 z# a7 P1 O8 Q# z3 n3 w
IT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。
; T$ p& N! C4 J4 m N# g; {6 e. {4 s' [" Z' |7 q) ?0 n D; o. F
% S& _* ^4 M3 ~0 B5 C5 SLZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|