发表于 2007-8-10 11:43:43
|
显示全部楼层
来自: 中国上海
在IEC 60364-3标准中,按载流导体的配置和接地的方法将交流配电系统划分为TN、TT和IT,在本附录中对配电系统的类别和代码进行了解,图中给出了每一类配电系统的一些实例,但现有还存在一些其他配置的配电系统。6 j9 V7 A: V! A6 x+ v0 g
图中:
0 [. d" y9 C, Z6 P——在大多数情况下,配电系统适用于单相和三相设备,但为了简化起见,图中仅划出了单相设备;- o, L% R- X9 c5 O
——供电电源可以是变压器的次级绕组,电动机驱动的发电机或不间断电源系统;
3 L2 g1 e# z9 t7 G6 L——有些图适用于用户建筑物范围内的变压器,图中的建筑物区域代表的是建筑物的一个楼层;7 F6 E$ o/ z! b, e0 r- X
——某些配电系统还在另外的位置接地,例如在用户建筑物的电源入口处接地(见GB 14821.1-
( h* Q6 I: J4 j4 p1 e0 k8 p1993中413.1.3.1的注1)。 s/ c- U0 I5 d7 X
考虑如下设备连接的类型;所提到的导线数量不包括单独用于接地的导体。* R2 v) w m6 v/ ?: u1 \
6 {6 N: {" S; j g+ _- o) @9 o
+ J8 f& d' H0 {% b' E9 j, `& u
" M7 f6 |* f6 _& `6 u GB 49439—2001
* ?* E2 {& Y& X9 S
$ i {$ g1 g5 n, p单相 2线
! s- q" Z4 b0 D6 k+ h: r单相 3线
" D0 w Y" Y0 H! X6 k2 相 3线
5 I) y, U V8 i- m9 E3 相 3线
% a+ `3 L/ Z) n$ e# c3 相 4线. v3 K$ Z9 t( c. P
所使用的配电系统代码的含义如下:
5 B6 d+ f$ O' h. ?7 x: H8 a- a——第1个字母:配电系统与地的关系;
$ a: }: o% a. E, M/ Q T:表示一极直接连接到地,
4 ?5 N5 n1 H4 b) u+ a% | I:表示系统与地隔离或某一点通过阻抗连接到地。
1 r' p4 n7 ]* }) [$ a3 q2 g——第2个字母:设备的接地;+ N5 t5 ?( e) e) [$ ~# u8 |
T:表示设备直接电气连接到地,而与配电系统的任何一点接地无关,
( f0 |7 f3 b5 m6 J N:表示设备直接电气连接到配电系统的接地点(在交流系统中,配电系统的接地点通常是5 y, O' `/ m6 T( S
中性点,或如果无中性点,则接地点通常应是某一根相导体)。7 h! _3 t) ^, w) d$ b
——其他字母(如果有):中线和保护导体的配置;$ N7 B4 }# C- P+ e
S:表示保护功能是通过与中线分开的导体或与接地的相导体(或交流配电系统中的接地相6 @' n r5 b% J5 F! ^( f
线)分开的导体来提供,
- A% e4 W6 h! b C:表示中线和保护接地导体的功能合并在一根单独的导线上(PEN导线)
5 M5 G' f3 |7 H( ?
3 a- \" A: p4 `2 l9 }* l4 G# I8 Y- E9 a
TN配电系统是直接接地的系统,设备上需要接地的零部件通过保护接地导体连接,TN配电系统被认为有下列三种类型:- D2 c% A& N8 _5 a
——TN-S系统:在整个系统中使用一根单独的保护接地导体线;
% p1 m* ^+ i6 X/ k$ T——TN-C-S系统:在系统某一部分中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。7 m: l# N0 z1 L/ b" [* l+ w
——TN-C系统:在整个系统中,中线和保护接地导体线的功能合并在一根单独的导线上。
: K0 Z* ~$ e6 q, B某些TN配电系统是由带有接地的中心抽头(中线)的变压器的次级绕组供电的。凡是能提供两根相线和一根中线的这些配电系统通常称为“单相三线配电系统”
4 q a# \6 n* j+ y2 W3 h5 v
1 ?0 U* m# l2 X2 _% F) `2 _, y) `4 a* y$ x" Y/ S" e
V3 TT配电系统
$ E: V( I' S' F% e# V具有一个直接接地点的配电系统,设备上需要接地的零部件在用户建筑物中连接到接地电极上,该接地电极与配电系统的接地电极无电气连接。
0 z# Q- ?0 J3 Y9 g$ n7 L
. ?! q" E2 X+ _; H6 ]7 m6 H" C1 T IT配电系统
" T# b+ n5 h3 L7 V& c; b2 I5 [% iIT配电系统与地隔离,除非有上点通过阻抗或限压装置接地,设备中需要接地的零部件都在用户建筑物中与接地电极连接。8 ?: D/ H) t4 N3 k. \4 Y$ P
1 L8 X/ y8 u- b- h! |9 L( {5 v3 z
' N6 N! P v4 u+ r) i% g* i% M# LLZ也 可以参考GB4943标准,或IEC60950标准 |
|