! Z6 i5 ?. w) }+ L+ S: U. U _4 B钢结构工程质量控制要点 ' z5 y* X' U) d1 G
1、进行钢结构设计和施工的单位必须具有相应的资质。
; L" C& r3 d7 M. v3 \ 2、钢结构的检测项目包括:
1 {% o+ ~5 p0 Y* Y% d⑴钢材的抽样复验
" X5 R$ L" J4 L. o) U/ {⑵一、二级焊缝超声波(x射线)无损检测/ D0 X/ q9 c' C# i+ H* L8 J7 o U8 N
⑶大六角头高强螺栓的扭矩系数(扭剪型高强度螺栓的紧固轴力)检测
$ a* G0 E- W% H& w% ?, j- G1 \⑷摩擦面抗滑移系数检测
4 R0 m1 G3 ]& J; z3 t s9 v6 k⑸整体垂直度4 ~3 Y( @4 q% O9 Q2 L4 _& u
⑹整体平面弯曲度
' k, i9 ?7 p. O9 T* Y- u/ ]) H⑺网架挠度+ j1 B) e: B+ H
⑻涂料厚度+ E J" a0 c7 j
⑼高强螺栓的终拧扭距检测。* g* }4 h* [7 ^8 d) B6 ~! p
⑽地脚螺栓力学性能检测
$ w. ]# a3 k' X: m. P: ?8 E+ j以上项目中⑸、⑹、⑺、⑻、⑼项为建设单位或监理单位见证检测(测量)项目,其余必须经有相应资质的检测单位检测。
" z/ @4 R1 P# V- G6 ^' i M9 i 3、钢结构工程中属于下列情况之一的钢材,应在甲方、监理见证情况下进行抽样复验,其复验结果应符合现行国家产品标准和设计要求:1 N3 f% z! N2 I; \% E& k) O# k
⑴国外进口钢材;. ]1 R6 n. B0 o* L
⑵钢材混批;
5 Y0 P4 U5 W" K; B: q⑶板厚等于或大于40mm,且设计有Z向性能要求的厚板;
3 V0 l4 F3 Z( i% {- ^⑷建筑结构安全等级为一级,大跨度钢结构中主要受力构件所采用的钢材;
( X& W9 U* F2 b {" `: p" r⑸设计有复验要求的钢材;9 P0 {9 g) R& w) g+ }* ^
⑹对质量有疑义的钢材。+ B; X/ O( e ]
4、钢结构所采用的原材料、半成品、成品须有质量合格证,中文标志及检验报告。
# v/ X% n5 z. S. O4 `# C 5、钢结构施工单位应进行图纸会审,并编制施工组织设计或技术方案,施工过程中需与土建单位配合默契,安装钢结构前,须按下表对地脚螺栓进行严格验收。
3 R( f/ m( I) X- W% [支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)(见表一)0 L; ^' B% c; b
6、钢结构施工单位必须严格按图施工,(图纸设计深度要达到施工要求),特殊情况需进行材料代换,必须经过设计单位同意。
+ u: S- w0 H9 E; [& C- y' R 7、钢结构的加工制作须有监造监理。, h4 {9 f$ {& @% K! n9 m
8、钢结构安装时,必须控制屋面、楼面、平台等的施工荷载,严禁超过设计图纸和相应规范要求。. F5 u! h% v: t3 B
9、钢结构安装过程中,结构形成空间刚度单元后,应及时对柱底和基础顶面的空隙进行二次浇灌,地脚螺栓安装好后的外露长度允许偏差0-+30mm。
0 b$ x7 [0 ^) H! x 10、焊接H型钢的翼缘板拼接缝和腹板拼接缝的间距不小于200mm,翼缘板拼接长度不小于2倍板宽;腹板拼接宽度不小于300mm,长度不小于600mm。; K5 T, Y1 W; ]8 o3 i) m
11、吊车梁和桁架不应下挠。
- G4 @0 r% N: v$ R; }/ [ 12、摩擦型高强度螺栓连接接触面应平整,有75%的面顶紧,边缘最大间隙0.8mm。当接触面有间隙时,小于1mm的间隙可不处理,1- +3mm的间隙,应将高出的一侧磨成1:10的斜面,打磨方向应与受力方向垂直。
m$ X" Q6 [( T5 N# h1 N! B 13、高强度螺栓摩擦副使用前须进行扭矩系数(紧固轴力)和抗滑移系数复验,高强度螺栓不得作为临时螺栓使用,高强度螺栓施工分初扭和终扭,外露丝扣2-3扣。施工终拧扭矩检验应在终扭1小时后,48小时内完成。
5 i! c0 n: H' o! o; U 14、永久性的普通螺栓,每个螺栓一端不得垫2个及以上的垫圈,螺栓拧紧后,外露丝扣不少于2扣。! L+ Y, |1 J$ u& _' V* c$ C* d C8 @1 R
15、螺栓孔的偏差超过允许值时,应采用与母材相匹配的焊条补焊后重新制孔,严禁用钢块填塞;螺栓孔不得采用气割扩孔。
9 f4 \1 t1 N7 R2 b6 e9 o- c' l9 D$ t 16、钢结构施工单位对其首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法、焊后热处理、负温下焊接等,应进行焊接工艺评定,并应根据评定报告确定焊接工艺。
( }8 `4 j0 n, }' _& {3 w0 D/ j8 n! y7 y 17、碳素结构钢应在焊接冷却到环境温度,低合金钢应在完成焊接24小时后,进行焊缝探伤检验。焊缝检出缺陷后,要制定返修方案。; z% f# h) P2 U/ ?1 I0 `
18、焊工必须经考试合格并取得合格证书。持证焊工必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。1 M! q! n& C8 s( R% i9 ?3 j3 m
19、钢网架的支撑顶板和支座锚栓位置必须符合要求;网架的挠度不得超过设计的1.15倍,螺栓球节点应将所有接缝用油泥子填嵌严密,并将多余螺栓孔封口。: ]6 o1 j# q1 l5 @3 C1 X8 b9 q
支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值(见表二)
' y+ T3 V9 j2 D7 a3 p8 \. \ 20、屋面压型板的搭接须做360度咬边,屋脊板与屋面板的搭接长度宜为500mm,脊瓦两边须做好密封处理;密封应为中性硅酮胶,;压型板与突出屋面的交接处,应作泛水处理,压型板伸入檐沟的长度不小于150mm,檐沟金属板伸入屋面板下不小于100mm;檐口处的屋面板要采取加固措施,屋面开孔大于300mm,应采用次结构加强。
) P6 k" l% L5 B( q6 @, G 21、檩条与支托的连接和拉条与檩条的连接应符合设计要求,不得随意更改连接方式。
R8 R5 K) Y. j4 E6 d9 s6 {4 `7 J 22、窗周围须做包边处理,窗台坡度符合要求。设计单位应对门窗、檐口等细部做法出据祥细大样图。
3 s1 m* G( K0 i' o 23、墙板的搭接长度不小于120mm,底端应留出20mm以上的间隙,以防雨水对墙板的锈蚀。6 M8 l% X) W4 U L
24、钢结构的防锈等级,防火涂料厚度必须符合要求。涂料、涂装遍数、涂层厚度应符合设计和规范要求,当设计对涂层厚度无要求时,涂层干漆膜总厚度:室外应为150μm,室内应为125μm,其允许偏差为-25μm,每遍涂层干漆膜厚度的允许偏差为-5μm。各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级(见表三)
' ]7 D u, `4 D& y 25、钢结构的验收分地脚螺栓,主体,屋面,竣工四部分;施工单位须提交有关资料。 ; c+ q% U. B2 _- B1 W- S- g1 r. s
26、钢结构验收时,应提供以下工作文件和记录:. T2 K8 W( s! l6 d
⑴钢结构竣工图及相关设计文件。
4 }( Y% v( y6 a9 D' I5 F0 |⑵施工现场质量管理检查记录1 B& G6 M% h0 z1 @, g
⑶有关安全及功能的检测和见证检测项目检查记录。' c0 t3 {( v! o! O, M W
⑷有关观感质量检验项目检查记录。 y/ h/ @. p: r+ Q2 Q0 Z( N# w. L
⑸分部工程所含各分项工程质量验收记录。
2 T& Q: b2 X+ G; G }7 t: Z% y⑹分项工程所含各检验批质量验收记录。
& b7 m7 g3 x: Q% q2 M. u& ]2 C⑺强制性条文检验项目检查记录及证明文件。
, }4 [% {- n, U' B. B4 U⑻隐蔽工程检验项目检查验收记录9 w2 a" B& z( l& J
⑼原材料、成品质量合格证明文件、中文标志及性能检测报告。/ W+ |( E8 g% B' T
⑽不合格项的处理记录及验收记录9 N* J8 k* o. E+ H7 I- w
⑾重大质量、技术问题实施方案及验收记录* x9 ~5 Y9 ^" q; D1 _
⑿其它有关文件和记录。
/ H* k, o" z" \* r 27、监督验收的主要内容:2 d3 g/ O6 e- g0 @8 n
⑴监督检查建设、监理、设计、施工等各责任主体单位的相关人员是否到位;
! ^4 [6 {- v3 P! }⑵监督检查基本资料是否齐全、有效;
K- p& u: u( {5 i# p9 e; Y" Q$ v⑶监督检查建设单位组织验收的程序和执行标准;
" l: ~$ E( a4 @6 e/ G⑷监督抽查焊缝外观质量是否存在明显缺陷;
3 a. I, F, \6 ^* L⑸监督检查高强螺栓连接摩擦面的平整度和清洁度;
. ?2 d- G5 @# w⑥监督抽查地脚螺栓位置、垫板规格与柱底接触情况;% I0 O7 T& b6 n) C
⑺监督抽查焊接球、螺栓球及杆件的表面缺陷;4 V" a/ s& o; s5 t, J6 ~% {) y/ F8 W- O
⑻监督抽查屋面、门、窗的安装情况;6 L* U `% n+ c: T/ a1 p3 G" b. N( J
⑼监督抽查钢结构安装完成后的挠度;
$ F9 e4 p+ Z; w0 y⑽监督抽查钢结构涂层外观质量。
% G7 Z( o: T/ G# h, {2 U6 `' T 28、当钢结构工程施工质量不符合《钢结构工程施工质量验收规范GB50205-2001》时,应按下列规定进行处理:
9 B. U4 [) o& m2 Y- D⑴经返工重做或更换构件的检验批应重新进行验收。' q7 c: e; y1 N) Z7 A8 |3 ~
⑵经有资质的检测单位鉴定能够达到设计要求的检验批,予以验收。& ^; F# P3 y% Z
⑶经有资质的检测单位鉴定达不到设计要求,但经原设计单位计算认可能够满足结构安全和使用功能的检验批,可予以验收。) I0 E! f- V2 N0 x. d8 Q
⑷经返修或加固处理的分项、分部工程,虽然改变外形尺寸,但仍能满足安全使用要求,可按技术方案和协商文件进行验收。3 C- ]8 q. j6 h, r
⑸通过返修或加固处理的分项、分部工程仍不能满足安全使用要求的钢结构工程严禁验收。
8 L2 U" M! X, d# F(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm)
" K; }& r& y" S(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值
, ^ M, i( y1 Y! \* x/ u(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级
' {7 x3 L- Q8 I(表一)支撑面、地脚螺栓(锚栓)位置的允许偏差(mm); L! O" ?/ {3 L* _0 Q; I3 v
项 目 允许偏差% [* m/ d: k! |8 Z
支撑面 标高 ±3.0
, r( b0 ^/ Y2 W 水平度 l/1000* h3 z; [+ w" U# ~7 {2 C( o+ _
地脚螺栓(锚栓) 螺栓中心偏移 5.0- P8 @7 [, ~9 k- q- Q K: M
* U+ K; Z, Z8 D. z' ?6 K' Y) E# p. U% ^5 T; U9 f E; L9 ]5 l$ h
(表二)支撑面顶板、支座锚栓位置的允许偏差值7 h9 w `. k$ k- p; u# P8 [
项 目 允许偏差
& b q; ?# b' C v: A! o支撑面顶板 位置 15.0& y$ o& q' C0 t" w# J, b3 `6 v/ c
顶面标高 0-3.0. @! M$ D" n0 W0 Q# {
顶面水平度 L/1000' S4 C" ?3 K) g% `- G3 h
支座锚固 中心偏移 ±5.0
7 f! }( [' A& G4 `
, `8 j8 Z* Y0 B5 {(表三)各种底漆或防锈漆要求最低的除锈等级5 ]! Q x$ L: D$ ^; g
涂 料 品 种 除锈等级
* p/ ~8 N6 S# P# \6 |' I" W油性酚醛、醇酸等底漆或防锈漆 St27 ~' V3 _* p1 v3 }
高氯化聚乙稀、氯化橡胶、氯磺化聚乙稀、环氧树脂、聚氨酯等底漆或防锈漆 Sa2