大家好我是做电力变压器结构设计,想要一份常用帶電距離標準集合,系统电压从6kv到500kV,包括空气中相对相,相对地,油中相对相,相对地,请大虾不吝赐教,谢谢。
发表于 2007-6-30 17:00:20 | 显示全部楼层 来自: 中国广东汕头

回复 #1 fanyouming 的帖子

请看标准 SD 119-1984 500kV电网过电压保护绝缘配合与电气设备接地暂行技术标准/ f5 P6 X3 i: _3 k4 @8 ?, j& q' `
http://www.3dportal.cn/discuz/viewthread.php?tid=283020
  x3 e5 d# k6 ^# X- M5 ?
( i  \# m/ \+ u3 v[ 本帖最后由 cylzwx 于 2007-6-30 17:03 编辑 ]

1128070237.rar

586.13 KB, 下载次数: 12

发表于 2007-6-30 21:38:02 | 显示全部楼层 来自: 中国河北保定
外绝缘空气距离请参考:
* }8 X  M8 ]" XGB 1094.3-2003 电力变压器 第3部分:绝缘水平、绝缘试验和外绝缘空气间隙/ S9 n% G) }* E" j
7 \( \$ S) x- v% |
油中绝缘距离请参考谢毓城主编的《电力变压器手册》-引线部分(论坛有此资料)
8 Y7 h$ A# x, G0 D0 t' P/ X不过油中绝缘距离的确定比较复杂,需根据实际电位分布、电极形状、绝缘包覆、油隙分割等等情况具体分析
 楼主| 发表于 2007-7-2 11:10:15 | 显示全部楼层 来自: 中国上海
谢谢cylzwx 还有版主,虽然不是整理版本的,但是基本上是我需要的资料了。